Szczypiorr Opublikowano 29 Września 2018 Autor #76 Opublikowano 29 Września 2018 teres nie znam się ale rację przyznaje Samborowi, bez sensu jest dawać jakiś ograniczony sterownik do Co skoro ma to działać nadrzednie. Jak już dam do cyrkulacji.Dwa pytania.Zakrecic wszędzie odpowietrzniki auto?Dlaczego mam ustawiona temp w domu 21 ' a sterownik wyłącza grzenie przy temp. 19 - 20? Wplyw pomieszczenia wyłączony
sambor Opublikowano 29 Września 2018 #77 Opublikowano 29 Września 2018 Odpowietrzniki auto zakręć Z wpływem pomieszczenia musisz poeksperymentować
Szczypiorr Opublikowano 29 Września 2018 Autor #78 Opublikowano 29 Września 2018 Znalazłem jak gdzieś pisałeś, że odpowietrznik powinien być automatyczny na zasilaniu rozdzielaczy a zakręcony lub ręczny na powrocie. Tak zrobić?Czyli nie kręcić rotametrami czy podwyższac ten zasilania, biegu pompy tylko jeżeli nie dobija do zadanej temp pomieszczenia na cw 400 to zwiększać wpływ pomieszczenia?
teres Opublikowano 29 Września 2018 #79 Opublikowano 29 Września 2018 52 minuty temu, Szczypiorr napisał: teres nie znam się ale rację przyznaje Samborowi, bez sensu jest dawać jakiś ograniczony sterownik do Co skoro ma to działać nadrzednie. Jak już dam do cyrkulacji. Spoko, ja Ci napisałem moją wersję :) 13 godzin temu, sambor napisał: Jest w sumie możliwe 6 załączeń na dobę czyli trochę mało i bez możliwości rozdziału - święta/ dni wolne Jak bez rozdziału? @sambor sterujesz po pierwsze ile razy w ciągu godziny ma się pompa włączać (od 1 - 6 lub na stale), do tego masz jeszcze harmonogramy na każdy dzień tygodnia kiedy ma cyrkulacja działać. 13 godzin temu, sambor napisał: Argument o oddawaniu ciepła na cele grzewcze domu przez inst CWU jest bzdurny i tak właśnie tłumaczony przez pseudo instalatorów, którzy nie znają przepisów odnośnie izolacji instalacji grzewczych i chłodniczych. To w stylu "panie po co ta izolacja? woda przecież musi oddychać, inaczej sie rury pocą." Możesz pisać, że jest bzdurny, ale tak jest. To ciepło nie jest tracone.
sambor Opublikowano 29 Września 2018 #80 Opublikowano 29 Września 2018 33 minuty temu, Szczypiorr napisał: Znalazłem jak gdzieś pisałeś, że odpowietrznik powinien być automatyczny na zasilaniu rozdzielaczy a zakręcony lub ręczny na powrocie. Tak zrobić? Czyli nie kręcić rotametrami czy podwyższac ten zasilania, biegu pompy tylko jeżeli nie dobija do zadanej temp pomieszczenia na cw 400 to zwiększać wpływ pomieszczenia? Nie pisałem że automat być na zasilaniu, tylko że może, głównie zależy to od lokalizacji pompy np ja daję tylko ręczne, gdyż automatów nie uznaję. Jak potrzebuję odpowietrzać instalację automatycznie to daję separator powietrza. Nie wiem jakie masz temp podczas regulacji i ustawiania ale najprościej jest pobawić się wpływem pomieszczenia.
Szczypiorr Opublikowano 29 Września 2018 Autor #81 Opublikowano 29 Września 2018 Chodzi mi o to co pisałeś, że jak już to odpowietrzniki auto na zasilaniu a powrocie ręczny albo odkręcić . Tak zrobić?
sambor Opublikowano 29 Września 2018 #82 Opublikowano 29 Września 2018 Jeżeli jest odpowietrznik aut jest na zasilaniu między pompą a odbiorami to go odkręcamy, jak jest już za odbiorami to albo wymieniamy na ręczny - najlepiej albo zakręcamy - gorzej , gdyż często kapturek puszcza powietrze i powietrze jest zaciągane odpowietrznikiem przez pompę.
Szczypiorr Opublikowano 29 Września 2018 Autor #83 Opublikowano 29 Września 2018 Tak jak pisałem, jest sprzęgło z odpowietrznikiem auto który zakręcilem, potem jest pompa wilo i z niej idą dwie rurki na rozdzielacze. Na oba są odp na zasilaniu i i powrocie. Czy na pow zakręcić?
sambor Opublikowano 30 Września 2018 #84 Opublikowano 30 Września 2018 Na powrocie musisz zakręcić. Ponadto sprawdź jak są zamontowane belki - odpowietrzniki mają sens jak są w najwyższym punkcie belki lub grzejnika- wtedy tam gromadzi się powietrze , które jest usuwane przez odpowietrzniki
Szczypiorr Opublikowano 30 Września 2018 Autor #85 Opublikowano 30 Września 2018 Sambor jeżeli w cw 400 mam ustawiony grzanie za pomocą temp zewnt, krzywa grzewcza itd to czy powinienem też mieć włączona opcje 1.7d na numer 2? Czy potem w kotle też ustawiać krzywa grzewcza? Czy to wystarczy że jest w cw 400. Jak robisz ty?Tryb sterowania pompy 2.1e, inteligentny czy domyślny numer 5?
Szczypiorr Opublikowano 2 Października 2018 Autor #86 Opublikowano 2 Października 2018 Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć czy w kotle też powinno być tak ustawione? Nie ustawiacie jako instalatorzy?
sambor Opublikowano 2 Października 2018 #87 Opublikowano 2 Października 2018 Jeżeli jest sterownik na szynie systemowej np E-bus lub inne które pozwalają na pełną komunikację z kotłem to ten sterownik jest priorytetowy, czyli decydują jego ustawienia a nie ustawienia wprost na kotle. Ale ja jako zapobiegliwy ustawiam te same parametry na kotle na na sterowniku pokojowym
Szczypiorr Opublikowano 2 Października 2018 Autor #88 Opublikowano 2 Października 2018 Dzięki.Możesz jeszcze podpowiedzieć jak ekonomicznie ustawić cwu. Wyczytałem aby ograniczyć moc kotła dla cwu z 24kW na 50%, ustawić 45' i godziny grzania tzn w moim przypadku 5.30 do 9 i od 14 do 23.
sambor Opublikowano 2 Października 2018 #89 Opublikowano 2 Października 2018 Co do CW to trzeba podejść do tego praktycznie sprawdzić co się opłaca. Należy tylko pamiętać że jak kocioł grzeje CW to nie grzeje domu i dom stygnie. Takie przestoje są oczywiście nadrabiane przez kocioł, ale wtedy idzie więcej paliwa i są wahania temperatury w budynku. Wszelakie poradniki projektanta lub doboru urządzeń zalecają przerwę na grzanie CW nie większą niż 20 minut i pod tą przerwę dobiera się moc kotła.
Szczypiorr Opublikowano 2 Października 2018 Autor #90 Opublikowano 2 Października 2018 Czyli nie ograniczać mocy dla cwu?W sterowniku cw 400 jest dwie opcje grzania. Ogrzewanie i obniżenie, nie chce dwóch temp tylko ustawić stała jedna temp.Jest opcja dowolna temperatura ale wtedy też jest aby podać temp obniżenia, nie rozumiem tego. Znasz ten sterownik?
Szczypiorr Opublikowano 5 Października 2018 Autor #91 Opublikowano 5 Października 2018 Czy tryb ręczny korzysta z pogodowki i utrzymuje zadana temperaturę?
sambor Opublikowano 6 Października 2018 #92 Opublikowano 6 Października 2018 Tryb ręczny to tryb bez automatyki czyli tyle ile nastawisz tyle masz.
Szczypiorr Opublikowano 6 Października 2018 Autor #93 Opublikowano 6 Października 2018 Czyli ustawienie 21' w trybie ręczny będzie utrzymywać stale ta temperaturę uwzględniając resztę parametrów tzn krzywa grzewcza, pogodowka itd? A automat to, że automatycznie zmienia temp o zaplanowanych godzinach?
Szczypiorr Opublikowano 15 Października 2018 Autor #94 Opublikowano 15 Października 2018 W domu jest za gorąco. Ustawione jest na sterowniku grzanie 21' a obniżenie 20.5'Mimo że sterowniki pokazuje 22.5' kocioł nadal grzeje . Przy krzywej grzewczej i podłogowce tak jest czy może jest jakaś opcja do wlaczonenia aby reagował bardziej na temp w domu ? Wpływ pomieszczenia wyłączony, jak był włączony chyba nie było różnica . Druga kwestia że rzeczywista temp w domu to 23.5' , stawialem dwa różne termometry obok sterownika i jakby o w stopnie zanizalWysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Szczypiorr Opublikowano 17 Października 2018 Autor #95 Opublikowano 17 Października 2018 Dzięki Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Szczypiorr Opublikowano 1 Listopada 2018 Autor #96 Opublikowano 1 Listopada 2018 Panowie potrzebuje rady bo czytam i kombinuje A dalej jest za gorącoPompa zewnętrzna jest na 1.5 biegu. Na parterze wszędzie przepływ na 1.5l , na poddaszu tak samo jedynie w łazience na 2.5l . Na sterowniku cw400 jest ustawione 21' i temp na dole jest 22'? Akceptowalne, niestety na górze jest już 23.5 'Od czego zacząć regulację aby wyrównać temp ? Przepływy, moc pompy? Jak to ustawić
sambor Opublikowano 1 Listopada 2018 #97 Opublikowano 1 Listopada 2018 Pompą prościej, ale efekty grzania trzeba sprawdzać podczas mrozu, teraz jest za ciepło. Ponadto weź pod uwagę że ciepło z parteru idzie na piętro, gdzie dodatkowo dogrzewa kondygnację.
pastor Opublikowano 1 Listopada 2018 #98 Opublikowano 1 Listopada 2018 A temperatura jaka idzie w podłogę?
Szczypiorr Opublikowano 1 Listopada 2018 Autor #99 Opublikowano 1 Listopada 2018 Sambor czyli nie ruszać przepływów ?Czy w takim przypadku zmniejszając bieg na pompie Wilo nie zmniejszy się też temp na dole gdzie jest prawie ok ? Chodzi o to jak ustawić aby nie było takiej różnicy parter A poddasze. Temp na piecu byla 35-40', akurat jak byłem w kotłowni a temp na wyjściu sprzęgle pokazywało 30-parę stopni gdzie na dworze było ok 6'
sambor Opublikowano 1 Listopada 2018 #100 Opublikowano 1 Listopada 2018 Kręcić rotametrami w kółko nie bardzo jest sens, masz 3 możliwości regulacji: przepływem całości ( bieg pompy) przepływem w pętlach ( rotametry) temp zasilania ( krzywa grzewcza) Najprościej jest wykonać zmianę temp zasilania i przepływ w całej instalacji Zacznij od korekty krzywej grzania.