Witam. Chciałbym poprosić o radę czy dobrze jest zaplanowana podłogówka na poddaszu. Będzie się składać z 6 obiegów, podpięte w zbiornik buforowy. Dwa obiegi na salon 24,3m2, kuchnia 21,7m2, pokój 21,3 m2, pokój 15,2 m2, łazienka 8m2 + korytarz 7,6m2 + garderoba 5,8m2. Pompkę dać przy rozdzielaczu czy przy buforze?

rzut.jpg

Opublikowano

Właśnie obiegi wyjdą po ponad 120m. więc chyba trochę za dużo? Podzielić trzeba będzie na krótsze.

Opublikowano

Wedle wyliczeń cieplowlasciwe.pl to 4,9kW - maksymalna moc grzewcza i zapotrzebowanie na moc 38W/m2

Opublikowano

Podłogówka jest jak miłość - Ci wiele wybaczy.
Jedni stosują termostaty i puszczają w podłogę np. 45 stopni, inni mieszają wodę ciągle, obniżają przez zawór 3D i wystarcza im 35.
Te 10 stopni różnicy przy rozstawie co 15 cm i jakiejś temp. pokojowej (i pracy ciągłej) to dajmy strzelam 40 Watów różnicy mocy na metrze kwadratowym - czyli duuuużo.

Tutaj możesz kombinować na każdą stronę (dać więcej, mniej rury, taką temp zasilić podłogę lub inną, puścić wodę szybciej, wolniej przez pompkę) - to wszystko reguluje moc - są też ograniczenia w każdej kwestii.

Ale ogólna zasada jest taka by pętle dla pexa 16tki miały max 80-90 metrów, pętle były w miarę tej samej długości.
Przy buforze wolałbym zawór 3D z siłownikiem i pompę (sterowanie pogodowe - brak termostatów - brak strzału wychłodzonej wody do bufora) - rozdzielacz na poddaszu z ewentualnym zostawieniem miejsca pod rozdziałkę na termostaty gdzie wypuściłbym potrzebne kable.

Opublikowano

Aha, więc będę  musiał zrobić tak pewnie z 9 obiegów. Czyli jednak lepiej dać pompkę i zawór przy buforze.

A jaki przekrój rury  doprowadzającej wodę do rozdzielacza na poddasze?? odległość o bufora do rozdzielacza to ok. 4,5 -5 m w pionie.

Opublikowano

Witam. Koledzy jaki rodzaj zaworu zwrotnego najlepiej wstawić w powrót podlogowki i w obiegu kotlowym? Pytam ponieważ znajomy chce wstawic a ja juz nie pamiętam jakie u siebie montowalem. Wydaje mi sie ze to byly sprężynowe ale chciałbym być pewny. Bardzo bym prosił o odp.  Pozdrawiam serdecznie.

Opublikowano

Dzięki za odp kolego odpowietrznik. Pozdrawiam.

Opublikowano

Panowie zawory zostaly wstawione i chyba wszystko dziala. Chociaz zauwazylem jedna chyba dziwna sprawe. Posiadamy ze znajomym blizniacze domy i instalacje. U mnie pompa podlogowa lfp 25/40 elektroniczna daje rade na pierwszym biegu pchac wode po 6 petlach ok 80m dlugosci kazda z przeplywem ok2l/min  na rotametrach , a u znajomego ktory ma pompe 25/60 tez lfp pompa musi byc na drugim biegu bo na pierwszym nie osiaga nawet przeplywu 1l/min. U znajomego jest ta sama dlugosc petli i ta sama instalacja.

Opublikowano

U sąsiada może być co innego - bardziej skręcone wszystkie rotametry, dadzą większe opory przepływu i wymagają wyższego ciśnienia dyspozycyjnego na pompie.

Ponadto : filtr to pierwsza rzecz którą sprawdzić trzeba, a następna to średnice rur, gdzieś może być jakaś zwężka

Opublikowano

No właśnie od filtrów bylo zaczęte. Rotametry rozkrecone na max. Instalacje wykonywal ten sam gosc. Moze cos gdzies. Instalacje byly przelewane. A plukane tzn.?

Opublikowano

Moze i tak. No w sumie to nie jest jakis problem bo wszystko grzeje. Jedyny minus to większe zużycie prądu oraz zastanawiajace zjawisko ze mniejsza pompa daje rade na pierwszym biegu a wieksza potrzebuje drugiego. Chyba ze cos siedzi w rurach i trzeba przetkac. A moze to oznaka przyszlych problemów.

Zarchiwizowany