michal2500 Opublikowano 23 Czerwca 2018 #1 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Manometr wskazywał 3,5 bara przed wylewką i miarę układania wylewki ciśnienie ciągle wzrasta, po wylaniu 3 z 7 pomieszczeń osiągnęło już 8 barów i zamknął się licznik manometru. Hydraulik kazał upuścić do 3 barów ale zastanawia mnie skąd takie zjawisko? Czy coś nie tak z rurkami ? Potem po wylaniu wszystkich pomieszczeń wzrosło do 4,5 bara a teraz po kilku dniach spadło do 1,5 bara.Po wypełnieniu instalacjii wodą jest to obieg zamknięty tylko z manometrem bez jakiegokolwiek dopływu wody z zewnątrz, pompek itp.Na pewno na początku nie był to efekt wiązania betonu i wzrostu temperatury bo działo się to wraz z układaniem wylewki więc w zasadzie jeszcze proces wiązania nie następował. Czy słusznie podejrzewam, że te rurki jakieś do dupy i nie wiem czy ścigać hydraulika i hurtownie czy to jakieś normalne zjawisko ?
sambor Opublikowano 23 Czerwca 2018 #2 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Powinno być w układzie naczynie przeponowe inaczej mogą się takie efekty Wzrost ciśnienia świadczy o tym że instalacja była szczelna i dobrze odpowietrzona Na podłogę powinny iść tylko najlepsze rury. Jakie są w twojej instalacji wiesz ty i twój hydraulik
Tsport Opublikowano 23 Czerwca 2018 #3 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Manometr wskazywał 3,5 bara przed wylewką i miarę układania wylewki ciśnienie ciągle wzrasta, po wylaniu 3 z 7 pomieszczeń osiągnęło już 8 barów i zamknął się licznik manometru. Hydraulik kazał upuścić do 3 barów ale zastanawia mnie skąd takie zjawisko? Czy coś nie tak z rurkami ? Potem po wylaniu wszystkich pomieszczeń wzrosło do 4,5 bara a teraz po kilku dniach spadło do 1,5 bara.Po wypełnieniu instalacjii wodą jest to obieg zamknięty tylko z manometrem bez jakiegokolwiek dopływu wody z zewnątrz, pompek itp.Na pewno na początku nie był to efekt wiązania betonu i wzrostu temperatury bo działo się to wraz z układaniem wylewki więc w zasadzie jeszcze proces wiązania nie następował. Czy słusznie podejrzewam, że te rurki jakieś do dupy i nie wiem czy ścigać hydraulika i hurtownie czy to jakieś normalne zjawisko ?Na początek zmień manometr. Wysłane z mojego F5122 przy użyciu Tapatalka
michal2500 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Autor #4 Opublikowano 23 Czerwca 2018 35 minut temu, sambor napisał: Jakie są w twojej instalacji wiesz ty i twój hydraulik Zamieszczam zdjęcia rur. Teraz wiedzą wszyscy :)
mac65 Opublikowano 23 Czerwca 2018 #5 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Wszystko o czym piszesz w pierwszym poście świadczy o dobrym /szczelnym wykonaniu układu . Ciśnienie w instalacji rosło w miarę wykonywania kolejnych wylewek bo podnosiła się temperatura w układzie przejmowana z wiążącego materiału wylewki . To normalne że wiązaniu betonu czy innych mieszanek na bazie cementu towarzyszy wzrost temperatury . Proces wiązania betonu rozpoczyna się już w momencie jego rozrabiania nawet w kontakcie z wilgocią z powietrza . Wszystko jest w porządku i nic nie trzeba wymieniać ( zwłaszcza manometru ) a jedynie pilnować górnej granicy ciśnienia w układzie bo te 8 barów to chyba granica ciśnienia dla tych rur które wykorzystałeś . Naczynie przeponowe o którym wspomniał Sambor jak najbardziej przydatne i to nie tylko na etapie prac początkowych ale również w późniejszej eksploatacji . Nic się nie dzieje i nie ma się co martwić na zapas . Poczytaj w danych technicznych rur jakie jest ich górne ciśnienie eksploatacyjne przy jakiej temperaturze i tego pilnuj żeby nie przekraczać żeby nie doszło do uszkodzenia na etapie wylewek . Armatura ma również swoje ciśnienia graniczne więc na to również należy zwrócić uwagę . Pozdrawiam
Animus Opublikowano 23 Czerwca 2018 #6 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Po próbie szczelności, przed wylaniem betonu, trzeba było spuścić powietrze z wężownic.
sambor Opublikowano 23 Czerwca 2018 #7 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Teraz toś przyładował!!! Wszyscy producenci rur PEX stosowanych do podłogówki wręcz nakazują zalewanie jastrychu przy rurach pod ciśnieniem a ty chcesz spuszczać . PS Skąd tam wziełeś powietrze - przecież była woda, przy powietrzy nie wzrosłoby tak ciśnienie w układzie.
Animus Opublikowano 23 Czerwca 2018 #8 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Wiem że zalecają, i co z tego, wystarczy stosować odpowiedni promień gięcia i ostrożnie zalać . Beton po wylaniu w trakcie dojrzewania kurczy się, więc powierzchnia styku już takiej wężownicy z betonem jest mniejsza, a nabijanie ciśnienia bez naczynka, ponad ciśnienie robocze tej instalacji to już przesada. PS. Nie doczytałem.
sambor Opublikowano 23 Czerwca 2018 #9 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Tu są dwie rzeczy - jak jest rzadki beton, a taki powinien być aby otulić rurę to przy słabym mocowaniu do podłoża rura może wypłynąć na powierzchnię lub się podnieść w wylewce - wtedy są kłopoty z odpowietrzaniem pętli. Ponadto rura napełniona wodą jest mocniejsza i wykonawcy wylewki mogą po rurach chodzić bez obaw. Co ma z tym wspólnego promień gięcia rury nie wiem.
Animus Opublikowano 23 Czerwca 2018 #10 Opublikowano 23 Czerwca 2018 To zależy od technologi wykonania i zalewania. Np. Nie powinno się stosować zaczepów do styropianu, przebijających folię i styropian, które w dodatku, utrudniają oblanie betonem rury od spodu . Ps.Odnosi się, do ogólnych zasad układania wężownicy. Wylewka betonowa też ma granice rozrzedzania, nawet uplastycznianiem, może dojść do niezamierzonego obniżenia marki betonu, pęknięć i rys skurczowych.
sambor Opublikowano 23 Czerwca 2018 #11 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Oj piszesz kolejne półprawdy - widziałeś może anhydryt podczas kładzenia? Zapinki są stosowane , ale muszą być w odpowiedni sposób wbijane ( tracker) Lepiej napisz ile m2 wykonałeś takich wylewek i takich podłogówek - podejrzewam że 0 (zero) Więc kolego teoretyku daj sobie spokój i nie brnij w głupoty.
bietka Opublikowano 24 Czerwca 2018 #12 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Czy zapinki do tych rurek można wbijać ręcznie?Pytam bo firma wczoraj robiła u mnie podłogówkę i trochę zdziwiona byłam taką metodą.
sambor Opublikowano 24 Czerwca 2018 #13 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Można ręcznie, ale to katorga - na 1m rury powinno być ok 4-5 szt, jak robisz tylko 10 -20m2 to jeszcze wytrzymać idzie ale zrób tak np 5-7 tys spinek.
michal2500 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Autor #14 Opublikowano 24 Czerwca 2018 A jak oceniacie te rurki, jaki to producent, parametry ?
sambor Opublikowano 24 Czerwca 2018 #15 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Dla mnie ta marka jest nieznana, producent może być inny np Turcja lub skośnookie firmy. PS O takie rzeczy należałoby pytać przez wykonaniem a nie po zalaniu - po co sobie teraz w brodę pluć. Parametrów trzeba szukać na stronie producenta a ja takowej nie znalazłem.
Animus Opublikowano 24 Czerwca 2018 #16 Opublikowano 24 Czerwca 2018 18 godzin temu, sambor napisał: Lepiej napisz ile m2 wykonałeś takich wylewek i takich podłogówek - podejrzewam że 0 (zero) Więc kolego teoretyku daj sobie spokój i nie brnij w głupoty. Jeżeli to do mnie, to się pomyliłeś.
Animus Opublikowano 24 Czerwca 2018 #17 Opublikowano 24 Czerwca 2018 6 godzin temu, bietka napisał: Czy zapinki do tych rurek można wbijać ręcznie?Pytam bo firma wczoraj robiła u mnie podłogówkę i trochę zdziwiona byłam taką metodą. Zapinki wbijane w izolację trackerem czy bez, to jest szkodnictwo i wygodnictwo dla instalatorów
sambor Opublikowano 24 Czerwca 2018 #18 Opublikowano 24 Czerwca 2018 To zalecenie producenta a nie wygodnictwo czy wymysł instalatora
Animus Opublikowano 24 Czerwca 2018 #19 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Rurki można montować do zbrojenia bez szkody dla izolacji termicznej. Brak miejsc przebić folii budowlanej, czyli przenikania przez folię płynnej wylewki, w dodatku są i tacy co spinkami podziurawią jak ser, drogie folie dedykowane pod ogrzewanie podłogowe, co niby coś tam odbijają, w takiej folii jedynie przydatna jest nadrukowana kratka pomagająca ułożyć wężownice. Siatki zbrojeniowe na czarnej tańszej folii, dają ten sam efekt, a izolacja termiczna pod wylewką jest nietknięta..
kiminero Opublikowano 24 Czerwca 2018 #20 Opublikowano 24 Czerwca 2018 W dniu 23.06.2018 o 17:01, Animus napisał: Np. Nie powinno się stosować zaczepów do styropianu, przebijających folię i styropian, które w dodatku, utrudniają oblanie betonem rury od spodu . Przenikanie wilgoci do styro? Są metody bezpośredniego mocowania rur w płytach systemowych z wypustkami, ale tu styro ma bezpośredni kontakt z betonem bez folii, więc to też błąd? Te wypustki też "otulają" rurę dużo bardziej niż spinki co zmniejsza powierzchnię wymiany. Siatka zbrojeniowa pod rury tylko po to, by styro nie podziurawić to marny zysk w porównaniu z ryzykiem chodzenia po rurach położonych na siatce. Nie dajmy się zwariować. Miliardy spinek wbito w folię i jakoś podłogówki działają. Dopóki przewaga rozwiązań systemowych nie da wymiernych korzyści większych od 1 ‰, to ta skórka nie warta wyprawki. Jest masa innych istotniejszych błędów do popełnienia przy OP. Pomijam już przypadki, gdy męczysz się z obliczeniami, by mieć papier do podparcia się co do słuszności podjętych decyzji, a tu telefon od klienta, bo chłodem wieje w salonie. Zajeżdżasz, a tam zamiast ustalonych płytek deska i swoim papierem można się co najwyżej podetrzeć. 23 godziny temu, sambor napisał: Zapinki są stosowane , ale muszą być w odpowiedni sposób wbijane ( tracker) Czym różni się wbicie spinki ręką od wbicia jej tuckerm? W dniu 23.06.2018 o 16:40, sambor napisał: rura może wypłynąć na powierzchnię lub się podnieść w wylewce - wtedy są kłopoty z odpowietrzaniem pętli. Kłopoty z odpowietrzaniem pętli, która podniesie się powiedzmy o 3 cm? Ty na poważnie? A jak chudziak jest kiepsko położony i unosi się o 2- 3 cm na 5 metrach to co? Szlifujesz styro do poziomu? "Trochę" przesadzasz z tym poziomowaniem pętli. Przy przepływie 1,5-2 l/min rurą o średnicy 12 mm to powietrze nie ma szansy. Jakim cudem działa to: http://www.instalacjebudowlane.pl/9710-23-53-ogrzewanie-scienne--wady-zalety-przeglad.html , a miałyby być "kłopoty z odpowietrzeniem" rurki, która podniosła się w betonie? Co do wahań ciśnienia, to nie wiem w jakim przedziale czasowym obserwowano manometr od napełnienia. Do próby pewnie poszła woda wodociągowa ok. 10 stC, a mieliśmy upały po 30 stC, więc i rurki się rozgrzewały. Poza wpływem zmian temp zewnętrznej wokół rur nie widzę innego powodu wahań ciśnienia. Generalnie rura i układ okazały się szczelne. Spoko.
Animus Opublikowano 24 Czerwca 2018 #21 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Godzinę temu, kiminero napisał: Przenikanie wilgoci do styro? Są metody bezpośredniego mocowania rur w płytach systemowych z wypustkami, ale tu styro ma bezpośredni kontakt z betonem bez folii, więc to też błąd? Te wypustki też "otulają" rurę dużo bardziej niż spinki co zmniejsza powierzchnię wymiany. tce. Metody bezpośredniego mocowania rur w płytach ze styropianu, systemowych są jeszcze bardziej infantylne. Cytat Siatka zbrojeniowa pod rury tylko po to, by styro nie podziurawić to marny zysk w porównaniu z ryzykiem chodzenia po rurach położonych na sia Siatka stalowa spełnia trzy funkcje, zbrojenie posadzki, ułatwia rozprowadzenie ciepła i wykorzystywana jest do montażu wężownicy. Cytat Nie dajmy się zwariować. Miliardy spinek wbito w folię i jakoś podłogówki działają. Dopóki przewaga rozwiązań systemowych nie da wymiernych korzyści większych od 1 ‰, to ta skórka nie warta wyprawki. Jest masa innych istotniejszych błędów do popełnienia przy OP. I wiele podłóg z podłogówką jest spieprzonych z tymi i innymi błędami, które trudno wyłapać laikowi, za to bije go po kieszeni.
krisgie Opublikowano 24 Czerwca 2018 #22 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Ja bym się tym "dziurawieniem" klipsami tak nie przejmował. Bo wszystko co ewentualnie przecieknie do styro ma oddać wylewce podczas wiązania i odparować przy wygrzewaniu. Moim zdaniem dużo ważniejsza jest izolacja przeciwwilgociowa pod styropianem i tej dziurawić nie wolno.
Animus Opublikowano 24 Czerwca 2018 #23 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Niestety szybko to nie odparuje, jest pomiędzy dwoma izolacjami przeciwwilgociowymi, zresztą przecieknie nie tylko czysta woda, zaczyn nie odparuje, chyba że będzie cud - współczynnik λ .
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.