konwera007 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Na twoim schemacie są 2pompy a na foto widzę 3szt czyli jakaś niezgodność foto ze schematem?Do czego ta trzecia? Wygląda na to że masz kocioł w układzie zamkniętym bo nie widzę rury do naczynia wyrównawczego. Jeżeli tak to prawdopodobnie brak zabezpieczeń dla układu zamkniętego czyli naczynia przeponowego i urządzenia schładzającego jest jedynie ZB a i pewnie producent tego kotła nie dopuszcza go do pracy w układzie zamkniętym.Jednym słowem instalacja niebezpieczna. 3 pompa jest od cyrkulacji. Naczynie wyrównawcze mam do góry domu ale jak uzupełniam raz w roku wodę to mam wąż wyciągnięty w kotłowni którym nadwyżka wody spływa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 25 Stycznia 2018 #27 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 3 pompa jest od cyrkulacji. Naczynie wyrównawcze mam do góry domu ale jak uzupełniam raz w roku wodę to mam wąż wyciągnięty w kotłowni którym nadwyżka wody spływa. W którym miejscu do kotła jest wpięta rura do naczynia?3cia pompa zmyliła mnie swoim gabarytem)zazwyczaj do cyrkulacji CWU stosuje się małe pompki 1/2" jak w załączniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konopka Opublikowano 25 Stycznia 2018 #28 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 3 pompa jest od cyrkulacji. Naczynie wyrównawcze mam do góry domu ale jak uzupełniam raz w roku wodę to mam wąż wyciągnięty w kotłowni którym nadwyżka wody spływa. Masz na myśli cyrkulację cwu?Bo ta pompa wygląda jak typowa obiegowa co. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwera007 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 W którym miejscu do kotła jest wpięta rura do naczynia?3cia pompa zmyliła mnie swoim gabarytem)zazwyczaj do cyrkulacji CWU stosuje się małe pompki 1/2" jak w załączniku ta biała rurka to ona wychodzi w kotłowni i to jest od przelewu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 25 Stycznia 2018 #30 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Bardziej chodziło mi o wskazanie miejsca podłączenia rury do naczynia PRZY KOTLE i sugeruje abyśmy to wyjaśnili bo to ma wpływ na bezpieczeństwo użytkownika.Rura przelewowa z PEXA to błąd. Skoro masz naczynie wyrównawcze to kocioł jest zamontowany teoretycznie w "układzie otwartym" Czyżby od kotła szła do naczynia ta druga rura CU (widoczna na foto) do której podpięty jest grzejnik?Jeżeli tak to opcja wpięcia pompy na powrocie nie wchodzi w grę,tylko na zasilaniu(za mała odległość naczynia od grzejnika) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwera007 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor #31 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Bardziej chodziło mi o wskazanie miejsca podłączenia rury do naczynia PRZY KOTLE i sugeruje abyśmy to wyjaśnili bo to ma wpływ na bezpieczeństwo użytkownika.Rura przelewowa z PEXA to błąd. Skoro masz naczynie wyrównawcze to kocioł jest zamontowany teoretycznie w "układzie otwartym" Czyżby od kotła szła do naczynia ta druga rura CU (widoczna na foto) do której podpięty jest grzejnik?Jeżeli tak to opcja wpięcia pompy na powrocie nie wchodzi w grę,tylko na zasilaniu(za mała odległość naczynia od grzejnika) Z tego się orientuję to właśnie tak jest z tą rurą od kotła do naczynia. Grzejnik jest z to wpięty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 25 Stycznia 2018 #32 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Z tego się orientuję to właśnie tak jest z tą rurą od kotła do naczynia. Grzejnik jest z to wpięty. Pokaż miejsce wpięcia rury do naczynia przy kotle plis) bo to jest istotne, nie ma naniesionego naczynia na twoim szkicu.Podejrzewam że jest tak jak w załączniku i obym się mylił) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwera007 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Generalnie wyjście na dom mam tak jak narysowałam. Jedno wyjście na górę drugie na dół. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 25 Stycznia 2018 #34 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Złą sytuację z podłączeniem naczynia "ratuje" trochę dobre podłączenie 3D, bo od strony pompy i naczynia nigdy nie jest zamknięte. To oczywiście żadne usprawiedliwienie, ale widziałem już sytuacje, gdzie siłownik zamykał od strony pompy, a pod zaworem bezpieczeństwa (ten na szczęście był na kotle) stała kuweta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 25 Stycznia 2018 #35 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Co dodać zas twórczość HYDRAULIKA a może tak i po sprawie Wypróbowany i sprawdzony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwera007 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Autor #36 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2018 Panowie czyli co mam poprawić w instalacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwera007 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Autor #37 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 Wczoraj wyłączyłem cwu bo miałem wymuszony obieg na stałe. Zauważyłem że temp powrotu spadła o 10* z stosunku do tego jak była włączona. Pompa cwu miała się włączać po spadku temp 46* i najbardziej dziwi mnie to że że temp w bojlerze jest taka jak na kotle pomimo że zawór skręciłem tak aby więcej szło na dom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 27 Stycznia 2018 #38 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 Zasobnik ładuje się grawitacyjnie - nie ma zaworu zwrotnego na obiegu CWU. Ustawienia zaworu 3d nie wpływają na CWU - to niezależne obiegi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Stycznia 2018 #39 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 Ustawienia zaworu 3d nie wpływają na CWU - to niezależne obiegi To prawda częściowa - położenie zaw 3-D ma wpływ na pracę grawitacyjną obiegu grzania CW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwera007 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Autor #40 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 Kurka czyli tak naprawdę ta druga pompa nie potrzebna? Chociaż do wymuszenia obiegu kotłowego ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blachaxxx Opublikowano 27 Stycznia 2018 #41 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 3d nie chroni powrotu Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwera007 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Autor #42 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 Brak słów na to wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 27 Stycznia 2018 #43 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 3d nie chroni powrotu Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Coraz ciekawiej.... :) Znam co najmniej trzy sposoby jego zamontowania, kiedy chroni powrót. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Stycznia 2018 #44 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 To forum właśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blachaxxx Opublikowano 27 Stycznia 2018 #45 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 Moze inaczej w typowym montażu 3d , zmniejsza on temperature na instalacje pozostawiajac wyzsza na kotle ale zapewne o tym wiesz. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blachaxxx Opublikowano 27 Stycznia 2018 #46 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 Sam sie tak wykolegowalem chcialem 4d aby dzialal na powrot i na zasilanie instalacji to mi doradzil hydraulik 3d , do tego jeszce jak sie pytalem czy napewno dobrze to chlop mowi panie 20lat to robie no i oczywiscie musial przyjechac jeszce raz bo zle glowice zamontowal. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.