konwera007 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor #26 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Na twoim schemacie są 2pompy a na foto widzę 3szt czyli jakaś niezgodność foto ze schematem?Do czego ta trzecia? Wygląda na to że masz kocioł w układzie zamkniętym bo nie widzę rury do naczynia wyrównawczego. Jeżeli tak to prawdopodobnie brak zabezpieczeń dla układu zamkniętego czyli naczynia przeponowego i urządzenia schładzającego jest jedynie ZB a i pewnie producent tego kotła nie dopuszcza go do pracy w układzie zamkniętym.Jednym słowem instalacja niebezpieczna. 3 pompa jest od cyrkulacji. Naczynie wyrównawcze mam do góry domu ale jak uzupełniam raz w roku wodę to mam wąż wyciągnięty w kotłowni którym nadwyżka wody spływa.
odpowietrznik Opublikowano 25 Stycznia 2018 #27 Opublikowano 25 Stycznia 2018 3 pompa jest od cyrkulacji. Naczynie wyrównawcze mam do góry domu ale jak uzupełniam raz w roku wodę to mam wąż wyciągnięty w kotłowni którym nadwyżka wody spływa. W którym miejscu do kotła jest wpięta rura do naczynia?3cia pompa zmyliła mnie swoim gabarytem)zazwyczaj do cyrkulacji CWU stosuje się małe pompki 1/2" jak w załączniku
konopka Opublikowano 25 Stycznia 2018 #28 Opublikowano 25 Stycznia 2018 3 pompa jest od cyrkulacji. Naczynie wyrównawcze mam do góry domu ale jak uzupełniam raz w roku wodę to mam wąż wyciągnięty w kotłowni którym nadwyżka wody spływa. Masz na myśli cyrkulację cwu?Bo ta pompa wygląda jak typowa obiegowa co.
konwera007 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor #29 Opublikowano 25 Stycznia 2018 W którym miejscu do kotła jest wpięta rura do naczynia?3cia pompa zmyliła mnie swoim gabarytem)zazwyczaj do cyrkulacji CWU stosuje się małe pompki 1/2" jak w załączniku ta biała rurka to ona wychodzi w kotłowni i to jest od przelewu.
odpowietrznik Opublikowano 25 Stycznia 2018 #30 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Bardziej chodziło mi o wskazanie miejsca podłączenia rury do naczynia PRZY KOTLE i sugeruje abyśmy to wyjaśnili bo to ma wpływ na bezpieczeństwo użytkownika.Rura przelewowa z PEXA to błąd. Skoro masz naczynie wyrównawcze to kocioł jest zamontowany teoretycznie w "układzie otwartym" Czyżby od kotła szła do naczynia ta druga rura CU (widoczna na foto) do której podpięty jest grzejnik?Jeżeli tak to opcja wpięcia pompy na powrocie nie wchodzi w grę,tylko na zasilaniu(za mała odległość naczynia od grzejnika)
konwera007 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor #31 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Bardziej chodziło mi o wskazanie miejsca podłączenia rury do naczynia PRZY KOTLE i sugeruje abyśmy to wyjaśnili bo to ma wpływ na bezpieczeństwo użytkownika.Rura przelewowa z PEXA to błąd. Skoro masz naczynie wyrównawcze to kocioł jest zamontowany teoretycznie w "układzie otwartym" Czyżby od kotła szła do naczynia ta druga rura CU (widoczna na foto) do której podpięty jest grzejnik?Jeżeli tak to opcja wpięcia pompy na powrocie nie wchodzi w grę,tylko na zasilaniu(za mała odległość naczynia od grzejnika) Z tego się orientuję to właśnie tak jest z tą rurą od kotła do naczynia. Grzejnik jest z to wpięty.
odpowietrznik Opublikowano 25 Stycznia 2018 #32 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Z tego się orientuję to właśnie tak jest z tą rurą od kotła do naczynia. Grzejnik jest z to wpięty. Pokaż miejsce wpięcia rury do naczynia przy kotle plis) bo to jest istotne, nie ma naniesionego naczynia na twoim szkicu.Podejrzewam że jest tak jak w załączniku i obym się mylił)
konwera007 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor #33 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Generalnie wyjście na dom mam tak jak narysowałam. Jedno wyjście na górę drugie na dół.
gmaj22 Opublikowano 25 Stycznia 2018 #34 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Złą sytuację z podłączeniem naczynia "ratuje" trochę dobre podłączenie 3D, bo od strony pompy i naczynia nigdy nie jest zamknięte. To oczywiście żadne usprawiedliwienie, ale widziałem już sytuacje, gdzie siłownik zamykał od strony pompy, a pod zaworem bezpieczeństwa (ten na szczęście był na kotle) stała kuweta.
marekd Opublikowano 25 Stycznia 2018 #35 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Co dodać zas twórczość HYDRAULIKA a może tak i po sprawie Wypróbowany i sprawdzony.
konwera007 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Autor #36 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Panowie czyli co mam poprawić w instalacji?
konwera007 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Autor #37 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Wczoraj wyłączyłem cwu bo miałem wymuszony obieg na stałe. Zauważyłem że temp powrotu spadła o 10* z stosunku do tego jak była włączona. Pompa cwu miała się włączać po spadku temp 46* i najbardziej dziwi mnie to że że temp w bojlerze jest taka jak na kotle pomimo że zawór skręciłem tak aby więcej szło na dom.
hajtaler428 Opublikowano 27 Stycznia 2018 #38 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Zasobnik ładuje się grawitacyjnie - nie ma zaworu zwrotnego na obiegu CWU. Ustawienia zaworu 3d nie wpływają na CWU - to niezależne obiegi
sambor Opublikowano 27 Stycznia 2018 #39 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Ustawienia zaworu 3d nie wpływają na CWU - to niezależne obiegi To prawda częściowa - położenie zaw 3-D ma wpływ na pracę grawitacyjną obiegu grzania CW.
konwera007 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Autor #40 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Kurka czyli tak naprawdę ta druga pompa nie potrzebna? Chociaż do wymuszenia obiegu kotłowego ok.
blachaxxx Opublikowano 27 Stycznia 2018 #41 Opublikowano 27 Stycznia 2018 3d nie chroni powrotu Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
konwera007 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Autor #42 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Brak słów na to wszystko.
gmaj22 Opublikowano 27 Stycznia 2018 #43 Opublikowano 27 Stycznia 2018 3d nie chroni powrotu Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Coraz ciekawiej.... :) Znam co najmniej trzy sposoby jego zamontowania, kiedy chroni powrót.
blachaxxx Opublikowano 27 Stycznia 2018 #45 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Moze inaczej w typowym montażu 3d , zmniejsza on temperature na instalacje pozostawiajac wyzsza na kotle ale zapewne o tym wiesz. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
blachaxxx Opublikowano 27 Stycznia 2018 #46 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Sam sie tak wykolegowalem chcialem 4d aby dzialal na powrot i na zasilanie instalacji to mi doradzil hydraulik 3d , do tego jeszce jak sie pytalem czy napewno dobrze to chlop mowi panie 20lat to robie no i oczywiscie musial przyjechac jeszce raz bo zle glowice zamontowal. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk