Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich

od kilku tygodni testuje różne nastawy pracy kotła i niestety przegrywam. Otóż moim problemem jest zbyt wysoka - jak dla mnie- temperatura podajnika, nie potrafię zbić tej temperatury poniżej 50 stopni. Z informacji jakie posiadam od innych znajomych, którzy użytkują podobne kotły u nich ta temperatura nie przekracza 30-35 stopni. Testowałem już różne nastawy pracy kotła, posiadam sterownik ST-37n-RS z tech oraz ST-431N który steruje zaworem czterodrożnym, manewruje w sumie 4 parametrami:

Czas pracy

Czas przerwy

Praca w podtrzymaniu

Przerwa w podtrzymaniu

 

Może czegoś nie wiem, czegoś mi nie przekazano. Instalacja pracuje w oparciu o zawór czterodrożny. Instalator powiedział, że minimalna temperatura na kotle powinna być ustawiona na 60 stopni i tego się kurczowo trzymam, na układ grzejników wypuszczamy 40 stopni, w domu jest ciepło, jednak temperatura na podajniku tak jak napisałem. Przy zwiększeniu temperatury zadanej na układ grzejników do 45 stopni temperatura na podajniku osiąga wartości graniczne do alarmów powyżej 75 stopni.

 

Pomocy.

Opublikowano

Może zacznijmy od podstaw... Co to za kocioł?

 

Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka

Opublikowano (edytowane)

Kocioł nowy, montowany na przełomie październik\listopad, myślę, że tak, ale szczerze jak to sprawdzić?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

W załączeniu ustawienia podstawowych parametrów pracy. Sami widzicie, teraz temperatura podajnika 74 stopnie, tragedia :(

post-77088-0-43640200-1515348569_thumb.png

Edytowane przez kmilejski
Opublikowano

Wyjmij czujnik w celu sprawdzenia czy to właściwy został tam podłączony.

 

Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka

Opublikowano (edytowane)

Czujnik odpięty od sterownika ma oporność 2kOhm, uszczelka wokół pokrywy podajnika jest, w załączniku zdjęcie czujnika. Powietrze zmniejszyłem, obserwuję dalej.

post-77088-0-99629600-1515349114_thumb.jpeg

Edytowane przez kmilejski
Opublikowano (edytowane)

Zmniejsz do 20 i obserwuj palnik czy spala,czy piec trzyma temperaturę i w ogóle jak się zachowuje.Może trzeba będzie jakąś korekte podawania.A jakie masz podawanie i przerwę?

Edytowane przez konopka
Opublikowano (edytowane)

Czas pracy: 5 s

Czas przerwy 20 s

Moc wentylatora w tej chwili ustawiłem na 20

 

Praca w podtrzymaniu 10 s

Przerwa w podtrzymaniu 25 min

Moc przedmuchu 60

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Nie cytuj poprzedniej wiadomości.

Zrób zdjęcia poziomu żaru na palniku. Jak będzie za nisko to podajnik będzie gorący.

 

Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka

Edytowane przez Przemyslaw85
Opublikowano (edytowane)

Moim zdaniem pali się za głęboko.

Ustaw tak by żar był na wierzchu palnika I kopiec wystawał ok 2-3cm ponad palnik.

To co masz teraz zrzuć do popielnika..

 

Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka

Edytowane przez Przemyslaw85
Opublikowano

Żar sięgal dna kielicha, zrzuciłem prawie cało do popielnika, kopczyck jak zaleciłeś, musiałem trosze przedmuchać, aby nie zgasło.

post-77088-0-28939900-1515354279_thumb.jpeg

Opublikowano

Tylko jak temu zapobiec, dlaczego żar schodzi tak nisko? To co zrobiłem ręcznie teraz zapewne przez chwilę obniży temperaturę, ale za chwile znowu wróci do tego co było.

Opublikowano (edytowane)

Gdy żar jest za nisko może dojść do uszkodzenia ślimaka.

Teraz temp podajnika winna spaść do akceptowalnych granic. Dodatkowo kocioł powinien teraz szybciej uzyskiwać temperaturę jak i spalanie winno spaść.

 

Przy okazji usuń popiół z kanałów nawiewu. Pod podajnikiem wewnątrz kotła powinieneś znaleźć klapkę na 1-2 śruby/nakrętki.

 

Co do ustawien. Musisz ustawić odpowiednią porcje paliwa do powietrza. Na chwilę obecną ustaw nawiew na ok 30% i skoryguj czas podawania i przerwę podawania by kopiec się nie zapadła ani nie przerzucało.

Ustaw sobie na ten czas CWU na 65 stopni. Kocioł powinien pracować cały czas. Z grubsza ustawisz w ok godzinę.

Czas podawania ustaw np na 8s a korygować bedziesz jedynie przerwą. Jak się zapada to skracasz czas. Jak przerzucavto wydłużają.

Po wszystkim cwu do poprzedniej temp.

 

Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka

Edytowane przez Przemyslaw85

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.