Witajcie mam problem z instalacją Co chodzi dokładnie o to że ciężko mi osiągnąć 43 stopni na powrocie na piecu trzymam 60 65 stopni zawór 3D na 3 w kierunku grzejników wszystkie pompy na powrotach. Sprawa się zmienia jak zawór 3D dam na 10 to powrót rośnie do 52 stopni.

Na dole wklejam fotkę ze schematem mojej instalacji zaznaczone są tam najważniejsze rzeczy bez zaworów termometrów i filtrów pomp, opis obrazka:

1- zasilanie z kotła

2- powrót z kotła

3- powrót z grzejników

4- zasilanie grzejników

5- zawór bezpieczeństwa

6- zasilanie podłogówki

7- powrót podłogówki

8- zasilanie CWU

9- powrót CWU

10-zawór 3D

11- zawór 3D termostatyczny

Bardzo uproszczony schemat ale myślę że wystarczy, mam mały pomysła na podniesienie tego powrotu lecz zależy mi na opinie fachowców.

post-76396-0-36243000-1513357564_thumb.png

Opublikowano

Bardzo uproszczony...Jeśli jest tak jak na tym schemacie to cud, że to w ogóle działa (o ile tak to mozna nazwać).  Będzie lepiej, jeśli zrobisz zdjęcia.

Opublikowano (edytowane)

Po pierwsze jaki kocioł(zasypowy,podajnik,pellet)czy w układzie otwartym czy zamkniętym.Domyślam się że instalacja składa się z:grzejników,podłogówki i zasobnika CWU?Nie zaszkodzi jak porobisz fotki tego co masz teraz

Edytowane przez odpowietrznik
Opublikowano

Witam ponownie zrobiłem parę fotek instalacji może będzie coś więcej wiadomo co z tym zrobić. Kocioł z podajnikiem na ekogroszek 25 KW pracujący w układzie zamkniętym.

 

To jest zasilane

 

post-76396-0-60088600-1513374197_thumb.jpg

 

To jest zejście do powrotu

 

post-76396-0-90952900-1513374280_thumb.jpg

 

To jest powrót

post-76396-0-43960700-1513374325_thumb.jpg

post-76396-0-87123600-1513374460_thumb.jpg

 

To jest zasilanie CWU

post-76396-0-70853600-1513374231_thumb.jpg

 

To jest zasilanie i powrót podłogówki oraz powrót z CWU

 

 

post-76396-0-82059800-1513374305_thumb.jpgpost-76396-0-28634900-1513374344_thumb.jpgpost-76396-0-77834600-1513374361_thumb.jpgpost-76396-0-16691900-1513374411_thumb.jpgpost-76396-0-97228100-1513374473_thumb.jpg

 

To jest c.d powrotu z CWU zbiornik ciśnieniowy cwu i zbiornik Co

 

post-76396-0-01303800-1513374446_thumb.jpgpost-76396-0-83010500-1513374427_thumb.jpg

Opublikowano (edytowane)

To punktujemy po kolei:

 

zdjęcie #1/ 

-zabezpiecz lepiej ten czujnik kotła na jego górze, Jeśli za luzny i nie do końca włożony, może zaniżać wskazania

-te korki na górze kotła po coś są: jeden do zaworu bezpieczeństwa, drugi do zaworu schładzającego. Zabezpieczeniem układu zamkni,etego nie jest jedynie zbiornik przeponowy.

- brak pompy po lewej stronie zaworu (może za scianą?) -tak czy siak zwierciadło zaworu żle ustawione.

 

#2 , 3 i 4 - podłączenie powrotów i pompy z 3D fatalne, zawór bezpieczeństwa do przeniesienia na kocioł

 

#5 -cwu- zabezpieczenie żle podłączone

Kolejne zdjęcia z podłączeniami  podłogówki, pomp, zaworu mieszającego FATALNE. To nie ma prawa działać tak jak powinno.

Recepta? Powiem wprost: kątówka + kilka dobrych tarcz i zrobić wszystko od nowa, zgodnie ze sztuką. 

Edytowane przez gmaj22

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.