pawel625 Opublikowano 5 Listopada 2017 #1 Opublikowano 5 Listopada 2017 Witam wszystkich ! Temat był napewno juz poruszany na różnych forach jednak proponowane rozwiązania w moim przypadku nie przynoszą rezultatów. Instalacja ogrzewania podłogowego z załączonego obrazka w żaden sposób nie chce się odpowietrzyć. Jest to pomieszczenie około 200-250m2 w biurowcu a zasilanie podłogówki jest z piętra niżej gdzie stoi duży piec na cały budynek 5 piętrowy. Jak widać żadna pętla nie chce się odpowietrzyć mimo włączenia pompy na 3 bieg , zamknięciu wszytskich zaworów z pętli i pozostawienia jednego otwartego. Nie mamy już pomysłów co zrobić. Podobno układ ten nigdy nie był uruchomiony od nowości - jakieś 10 lat. Proszę nie zwracać uwagi na zamknięty zawór za pętlą zasilania na górze po lewej-dostawiliśmy go z nadzieją że pomorze .Czy jest ktoś w stanie podsunąć jakiś sensowny pomysł ? ? Pozdrawiam.
shogunzlasa Opublikowano 5 Listopada 2017 #2 Opublikowano 5 Listopada 2017 stacja napełniająco - odpowietrzająca
sambor Opublikowano 5 Listopada 2017 #3 Opublikowano 5 Listopada 2017 Jakie długie te pętle - 5 pętli na 200m2 ?
Maciek92 Opublikowano 5 Listopada 2017 #4 Opublikowano 5 Listopada 2017 Patrzac po przekrojach rur zasilajacych rozdzielacz (smiem twierdzic, ze to 18 mm), to nigdy nie zadziala. Jesli zadziala to bardzo kiepsko.
pawel625 Opublikowano 5 Listopada 2017 Autor #5 Opublikowano 5 Listopada 2017 Jakie długie te pętle - 5 pętli na 200m2 ? Dokładnie to nie wiem po prostu takie cos zastaliśmy i musimy to uruchomić ...
pawel625 Opublikowano 5 Listopada 2017 Autor #6 Opublikowano 5 Listopada 2017 Patrzac po przekrojach rur zasilajacych rozdzielacz (smiem twierdzic, ze to 18 mm), to nigdy nie zadziala. Jesli zadziala to bardzo kiepsko. No żeby było śmiesznie to zasilanie rozdzielacza jest wykonane rurką 15 mm ...
sambor Opublikowano 5 Listopada 2017 #7 Opublikowano 5 Listopada 2017 To podłogówka z pompą mieszającą, rura zasilająca ma mniejszy wpływ na przepływ, który generuje pompa w rozdzielaczu. A jak ta pompa? Dodatkowo zdejmijcie te pokrętła z górnej belki - po co one tam są?
pawel625 Opublikowano 5 Listopada 2017 Autor #8 Opublikowano 5 Listopada 2017 No właśnie coś nam nie pasuje ta pompa... Żeby przymknąć pętle ? W takim stanie zastaliśmy ten układ wstawiliśmy jedynie zawór motylek na zasilaniu po lewej na górze.
sambor Opublikowano 5 Listopada 2017 #9 Opublikowano 5 Listopada 2017 To trzeba przelać te pętle i zobaczyć co z nich wyjdzie. Dodatkowo jaka pompa? Oraz gdzie jest zero na rotametrach- góra czy dół?
pawel625 Opublikowano 5 Listopada 2017 Autor #10 Opublikowano 5 Listopada 2017 No właśnie jak sprawdzic czy pompa ok? Na rotametrach 0 jest na dole. Generalnie nic sie nie dzieje po uruchomieniu pompy i np odcieciu którejś pętli...
marwol Opublikowano 5 Listopada 2017 #11 Opublikowano 5 Listopada 2017 Pompa pracuje? Może zastała się?
pawel625 Opublikowano 5 Listopada 2017 Autor #12 Opublikowano 5 Listopada 2017 Pracować to pracuje tylko czy ma odpowiednią wydajność to nie wiem...
sambor Opublikowano 5 Listopada 2017 #13 Opublikowano 5 Listopada 2017 Przecież ta pompa ma jakieś oznaczenie - podaj je Czy sama pompa jest odpowietrzona ? Masz coś w tym rodzaju, tylko zamontowane do góry nogami.
krisb Opublikowano 5 Listopada 2017 #14 Opublikowano 5 Listopada 2017 Kurde, trochę przechorowany jestem ostatnio, zawał i takie tam duperele, ale mam wrażenie, że ta pompa jest zamontowana odwrotnie?! Gdzie jest podane zasilanie, na górną bęlke, czy dolną? Jak się mylę, to nie bijcie... ;-)
pawel625 Opublikowano 6 Listopada 2017 Autor #15 Opublikowano 6 Listopada 2017 Zasilanie jest na górnej belce a pompa pcha z górnej belki na dolną
sambor Opublikowano 6 Listopada 2017 #16 Opublikowano 6 Listopada 2017 To są albo zle rotametry albo źle wstawiona pompa, prościej jest odwrócić pompę.
pawel625 Opublikowano 6 Listopada 2017 Autor #17 Opublikowano 6 Listopada 2017 Ok spróbujemy odwrócić pompę. A co mają do tego te rotametry ? Dzięki.
szakallo Opublikowano 6 Listopada 2017 #18 Opublikowano 6 Listopada 2017 Jeśli pompa jest odwrotnie to rotametry są domykane i pompa nic nie pcha. Rozumiem że zawór kulowy z motylkiem nie działa w tej pozycji podczas pracy pompy
shogunzlasa Opublikowano 6 Listopada 2017 #19 Opublikowano 6 Listopada 2017 Rotametry są inne na zasilanie i na powrót.Masz takie na powrót - wmontowane w powrót (wg koloru).Tu się kupy dupy nic nie trzyma...BO:Pytanie za 100 punktów - CO TO ZA KURKI NA GÓRZE? Wygląda to jak termostaty z grzejników. Jeśli to są termostaty bez żadnego kabla (czyli bez wyjścia na czujnik lub kapilarę) to za cholere to nie będzie działać!Jeśli to są zawory odcinające to OK (tylko one zazwyczaj nie mają podziałki 1-5), muszą być całkowicie otwarte - a rotametrami regulujemy przepływ. Tymi kurkami możemy zakręcić cały obieg.Popuść lekko nakrętkę na kurku (tę srebrną - jeśli woda nie popuści - odkręć całość) Jak wyjdzie cały kurek (głowica) a na górze będzie zawór termostatyczny to znaczy, że jakiś macher wmontował zawory grzejnikowe na zasilaniu, a to będą jaja :D
sambor Opublikowano 6 Listopada 2017 #20 Opublikowano 6 Listopada 2017 Te zawory termostatyczne nie przeszkadzają, one służą jedynie do odcinania, proponowałem już kilka postów wstecz ich demontaż
marwol Opublikowano 6 Listopada 2017 #21 Opublikowano 6 Listopada 2017 Ściągnij z góry termostaty , może pod nimi "grzybki" są zablokowane Sprawdz kierunek strzałki na pompie Sprawdz czy pompa nie jest zablokowana Do którego miejsca na rozdzielaczu dochodzi ciepła woda? Czy jest jakies zabezpieczenie przed wysoką temperaturą, która może iść w podłoge?
shogunzlasa Opublikowano 6 Listopada 2017 #22 Opublikowano 6 Listopada 2017 Jeśli będą ustawione na 5 wszystkie (otwarte) to OK - tylko po co ktoś tam to wpakował to nie wiem...Zbywało komuś więc kupił droższy osprzęt który nie spełnia swojej roli :DPytanie jeszcze jak wygląda układ mieszający - widać na zdj kapilarę - ciekawe jak reszta. To jest układ 0-1 na termostacie zbiorczym że tak to nazwę. Ważne jest zrozumieć zasadę działania.Jeśli pompa ciśnie w górę (do zasilania pętli gdzie kurki) to dopływ CIEPŁEJ WODY MA BYĆ DO POWROTU (DOLNEJ BELKI) - pytanie czy tak jest.Jeśli kapilara poczuje że ma za zimno - zawór sterowany kapilarą otwiera się i dopływa ciepła woda, nadmiar wyrzucany jest górą. Po czym termostat zamyka dopływ ciepłej wody i podłogówka kręci w kółko niezależnie od obiegu pieca. Trzeba sprawdzić czy tu nie jest coś spaprane. Na belce powrotnej jest zasilanie ciepłej wody (jak jej braknie). Na belce zasilającej jest powrót podłogówki.Teraz jest problem bo jeśli puścimy wodę zasilaniem belki od dołu - tam gdzie powroty z rotametrami i włączymy pompę to pompa przetłoczy wodę przez zasilanie pętli (gdzie kurki) w to miejsce skąd pochodzi nasz dopływ wody - po drodze nie ma żadnego odpowietrzenia! Jeśli puścimy wodę powrotem (gdzie kurki i zasilanie pętli) to woda płynie wbrew pompie i może nie przecisnąć bez jej pomocy. W dodatku powstanie bąbel powietrza np. w pompie.Trzeba przelać pętle i odpowietrzyć jak pisze sambor.Tylko będzie problem bo tu osprzęt jest do dupy - powietrze może wylecieć tylko tam gdzie ten ręczny odpowietrznik z pokrętłem.Termostat sterujący podłogówką musi być otwarty. Kurki muszą być otwarte na 5, rotametry zamkniętę, kurek powrotny (prawy górny róg zamknięty). Wpuszczamy wodę w instalkę - gdzieś teraz musi wylecieć. Tam gdzie zawór spustowy nie - bo tamtędy woda wleciała - obok. Dalej przez pompę do zasilania pętli - tam jest otwarte, końce pętli zamknięte. Otwieramy jeden obieg - musimy mu znaleźć wyjście - żeby przelać pętle - zostaje odpowietrznik na górze - ale to zaleje pół domu... Tak trzeba każdą pętlę przelać - tylko trzeba mieć ujście z tej instalki albo na końcu pętli albo w miejscu tego odpowietrznika ręcznego z pokrętłem.Dlatego nie da się tego odpowietrzyć...
odpowietrznik Opublikowano 6 Listopada 2017 #23 Opublikowano 6 Listopada 2017 Aby spróbować to odpowietrzyć to wkręcić trójnik 1/2" na górnej belce w miejscu odpowietrznika ręcznego potem od góry trójnika odpowietrznik ręczny a na odnodze zawór spust.z końcówką na węża.
shogunzlasa Opublikowano 6 Listopada 2017 #24 Opublikowano 6 Listopada 2017 Jak powyżej - trza pokombinować, żeby to przelać, pilnować odpowietrzenia pompy. Docelowo przydałby się tam odpowietrznik automatyczny - zawsze coś pierdnie przy okazji...
ameno25 Opublikowano 11 Listopada 2017 #25 Opublikowano 11 Listopada 2017 Moim laickim okiem to nie ma prawa działać , złe podłączony rozdzielacz .
Rekomendowane odpowiedzi