Jak Podłaczyć Kocioł Co I Cwu Układ Otwarty

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

ochrona to znaczy zawór mieszający 3 drogowy ?Montować ochronę powrotu wody do kotła ?

 

Grzejniki nie wiem jak będę regulował. prawdo podobnie termostatów nie powinno się stosować.

 

A co mi radzisz ?

 

Rodzaje grzejników wziąłem z projektu.

Co to za projekt? i czy mógłbyś go pokazać?

Będzie łatwiej ci coś doradzić i zaproponować. Rozwiązan jest wiele , są różne . i tanie (na jednej pompce) , i drogie na czterech  ,.Wszystko zależy ile kasy chcesz wydać.

  • Odpowiedzi 93
  • Wyświetleń 43.9 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Opublikowane grafiki

Opublikowano

A może ktoś podpowie gdzie kupić zbiornik z króćcami 1"?

Z tego co widziałem, to tylko 3/4" mają króćce.

Opublikowano

Niestety wielu producentów naczyń wyrównawczych ignoruje Polską Normą w tym względzie.Nawet zadzwoniłem do jednego z nich zwracając uwagę że są wspawane mufy 3/4" a powinny być 1" zgodnie z PN na co uzyskałem odpowiedź że odbiorcy chcą 3/4" a 1"calowe by się nie sprzedawały.Pracuje w hurtowni branży sanitarnej,zaopatrujemy pobliskie sklepy,oczywiście posiadamy naczynia wyrównawcze od w/w producenta i od lat nikt nie zgłasza zastrzeżeń co do średnicy wyjść.Porażka)

Odwiedzisz kilka sklepów to w końcu natrafisz na naczynie z wyjściami 1" w końcu nie wszyscy producenci ignorują PN)

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano
Opublikowano

Ja kupilem 10l naczynie z 1" bez problemu, w sklepie nie mieli ani jednego naczynia z 3/4 , widać wiedzą jakie zamawiać :D.

Opublikowano

Widocznie muszę innego sklepu poszukać.

Jeszcze zostało mi policzenie objętości układu - jeżeli dobrze pamiętam, żeby wiedzieć jakiej wielkości naczynie kupić.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

Galmet produkuje naczynia z wyjsciami 1''. Mimo calej mojej nienawisci dla ich kotlow i handlowcow, ktorzy sa swiecie przekonani, ze sprzedaja najlepszy produkt na rynku, z uznaniem przyznaje, ze naczynia robia zgodne z norma i dobrej jakosci; ocieplenie poliuretanem rowniez bardzo dobre.

Opublikowano

Witam potrzebuje pomocy nie wiem co jest nie tak ale nie umiem przez bojler przepchnąć zasilania znaczy się ciepła woda dochodzi do trójnika i dalej lipa zimna na rozdzielacz idzie ok wszystko przepycha nawet moją lipną podłogówkę. instalacja nie jest duża a kocioł spory ale budynek nie ocieplony a z kamienia 75 m2 od razu dodam nie chciałem by się woda gotowała postanowiłem iść dosłownie z grubej rury wylot z C.O. 2 cale później redukcja do 1 od trójnika, to samo powrót aż do rozdzielaczy później 16 alu-pex jedynie 3/4 do wyrównawczego zastanawia mnie czy problem nie tkwi na powrocie trójnik w literkę T z jednej powrót z rozdzielacza a z drugiej z bojlera ewentualnie sprawa oczywista czyli pompka tylko na bojler a zasilanie przed nią Jak myślicie ??? A kocioł to zębiec 15 KW Bojler to 60 z pojedynczą wężownicą ale to raczej nie ma znaczenia

post-75069-0-61114400-1507594439_thumb.png

Opublikowano
  • Autor

Witam... Dzisiaj skączyłem swoją kotłownie... Robiłem schemat nie wiecej jak mi tu podpowiadano... I mam problem... jeden rozdzielacz na parterze po lewej stronie nie grzeje mi powrotu... zasilający mi grzeje... czemu mam instalacje w litere T ponieważ mam dom typu bliźniak i chciałem żeby była jedna kotłownia i ogrzewała dwa budynki... dom z prawej strony grzeje wszystko ( rozdzielacze i grzejniki jak na górze tak na dole grzeje) Z lewej strony grzeje cała góra... dół zasilanie gorące 2 grzejniki mi grzeje samym zasilaniem... powrót zimny .. od powietrzałem nawet wpiełem pompe cyrkulacyjna w ten rozdzielacz.. to mi automatyczne zaczyna schładzać zasilanie na rozdzielaczu... i bardzo powoli nagrzewa grzejniki...

 

w załaczniku schemat kotłowni TZM na rysunku jest z boku... normalnie jest na środku przed rozwidlaniem z tyłu pieca... z pompa.. i zaworem zwrotnym...

post-74862-0-13961900-1507741668_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

Pion ciepły z poionu rura wchodzaca w powrót do rozdzielacza zimny...

post-74862-0-95811500-1507741891_thumb.jpg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

Pewnie podłączyłeś doklładnie jak na rys.

Lewy pion na grawitacji a prawy na pompie

Poniżej poprawiony rysunek.

post-18578-0-40022700-1507742844_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

Mam tak jak narysowałeś.. tylko nie wiedziałem jak to narysować wychodzi to T zapomniałem wrysowac TZM

post-74862-0-91241400-1507743237_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

nawet słychać jak do rozdzielacza c pcha wode pompa... ale już nie idzie do powrotu rozdzielacza...

Opublikowano

To gdzieś musi powietrze siedzieć 

Odpowietrz ten grzejnik, który nie grzeje, tam masz dodatkowo syfon- takie coś wymaga bardzo dobrego odpowietrzenia.

A zawory na rozdzielaczach otwarte?

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

Zawory otwarte... Odpowietrznik automat aristo na rozdzielaczach... Grzejniki odpowietrzone... krasowanie robilem to pompa cyrkulacyjna zmniejsza bieg a tam nie pcha dalej... jak można odpowietrzyć inaczej ... ?

Edytowane przez Pajo12

Opublikowano
  • Autor

mogę odpowietrzyć na chodzącej instalacji ?może odkręcę grzejnik aż zacznie lecieć ciepła woda.. tylko boje się ze cala instalacje spuszczę... bo strumień równy leci z grzejnika od powietrznika...

Opublikowano

Możesz odpowietrzyć na chodzącej instalacji.

Tam gdzieś siedzi powietrze - może na powrocie z grzejnika do rozdzielacza.

Opublikowano

Zamknij na rozdzielaczach po prawej stronie - -zamknij też zawor przy CWU- będzie wiadomo czy to wina kryzowania ,czy zapowietrzenia .Najlepiej jak porobisz zdjęcia.

Opublikowano
  • Autor

Witam.. zakręciłem prawą stronę i WCU. Dalej to samo góra grzeje dół nie grzeje... Odpowietrzałem grzejniki... W rozdzielaczach automaty .. Wymieniłem.

w rozdzielaczu na zasilaniu woda gorąca.. na powrocie zimna.... W końcu rozkręciłem te rozdzielacze. Przewody od grzejników prze płukałem. wyglądają na czyste.. W rozdzielaczu powrotnym (tym co mi sie nie nagrzewa) znalazłem 2 kamyki. 1 kamyk wielkości ok. 0,5cm a drugi z 0,2cm. Ale nie zdąrzyłem złożyć rozdzielaczy, ponieważ zamierzam cała instalacje przepłukać wodą. Może coś się jeszcze wypłucze. Czy te 2 kamyki mogły zapowietrzać rozdzielacz i odpowietrznik nie mógł odpowietrzyć ?

Opublikowano

Rozdzielacz ma średnicę ponad 25mm więc takich drobiazgów nie poczuje.

Natomiast odpowietrzniki automatycznie masz gdzie?

Na zasilaniu czy na powrocie?

Na powrocie nie mogą być gdyż pompa zasysa przez nie powietrze do instalacji, pozakręcaj je albo zmieć na ręczne.

Opublikowano
  • Autor

wszystko mam identycznie zrobione jak na prawej stronie... odbicie lustrzane... i na tamtej działa wszystko a na lewej działa tylko góra... nawet pompę większa zakupiłem POMPA OBIEGOWA CO ELEKTRONICZNA IBO BETA 25-60 180 wcześniej miałem mniejsza...  jak zakręcę prawa stronie to pompa zmniejsza sobie bieg... na niższy tak jak by nie potrzebowała dalej pchać... wygląda to wszystko jak by rura za pchana...

Opublikowano

To jak rura zapchana- podłączasz węża i płuczesz wodą z kranu - muszą być oba przeloty wolne - do i z grzejnika.

Ew coś na grzejniku- może zawór się przyssał.

 

A odpowietrzniki na powrotach zmień albo wywal.

Opublikowano
  • Autor

Zauważyłem że jak odpowietrzam grzejnik to cofa mi się woda z pionu z powrotu i w tedy nagrzewa mi rozdzielacz powrotu. przestane odpowietrzać po chwili stygnie.....  grzejniki zakręcam wszystkie jeden zostawiam rurkowy i to samo... może powrót się odbijać od powrotu..  już nic mi do głowy nie przychodzi. może powrót od rozdzielacza pociągnąć bezpośrednio do kotła i zostawać trójnik.  Macie jakieś pomysły... ?

post-74862-0-11421500-1507920929_thumb.jpg

post-74862-0-74496200-1507921245_thumb.jpg

post-74862-0-92929900-1507921429_thumb.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.