Witam , otóż od 2 tygodni jestem w posiadaniu pieca Defro Agro Uni 25kw.
Do ogrzania jest dom jednorodzinny o powierzchni:
Parter: okoloło 170mkw
Poddasze : 200mkw(po podłodze) użytkowe ze względu na skosy myślę , że około 100mk2.
Dom w chwili obecnej nie jest zamieszkiwany (trwają prace wykończeniowe )
Poddasze bez uruchomionych grzejników , na parterze 4 grzejniki(+ drabinkowy - który nie jest uruchomiony) - reszta podłogówka.
Grzejniki otwarte na maxa - bez termostatów.
Na podłogówce 29C
W pomieszczeniach około 22-23C
Nie wiem skąd jest EKOGROSZEK otrzymałem informację , iż posiada 26 kJ
Na początku posiadałem takie usatwienia:(od razu zaznaczę , iż wcześniej nie miałem styczności z piecami na ekogroszek czy inne paliwo stałe)
Zadana temp. 60C
Czas podawania 5 sekund
Przerwa podawania 65 sekund
Siła nadmuchu 30
Histeryza kotła 2 C
Praca podtrzymania: 3s - co ten parametr w ogóle daje?
Przerwa w podtrzymaniu 15min
wentylator w podtrzymaniu :
czas pracy 12 sekund
czas przerwy 7 min
Co zaobserowałem :
Piec w podtrzymaniu wytrzymuje około 8 minut (ustawione 15) po tym czasie temperatura mimo pracy kotła spada do 55C(nagrzanie ponowne do 60C to czas od 20-30minut)
Ekogroszek spala się w całości (ale spieka się ) p.s. jaka jest różnica między spiekaniem, a żużlowaniem/szlakowaniem?
Z racji tego , iż tak długo trwało "dobicie"temperatury do zadanej (doszedłem do wniosku , że coś ttzeba zmienić ... tylko co laik ma zmienić , żeby było dobrze ;D)
Zadana temp. 60C
Czas podawania 10 sekund
Przerwa podawania 80 sekund
Siła nadmuchu 30
Histeryza kotła 2 C
Praca podtrzymania: 10s
Przerwa w podtrzymaniu 20min (uruchamia się dopiero po około 23min bo temperatura utrzymuje się )
wentylator w podtrzymaniu :
czas pracy 20 sekund
czas przerwy 7 min
Efekt? Dobicie temperatury w jakieś 8 min czyli niby super , ale spieki są nadal i na dodatek mnóstwo niedopalonego ekogroszku.
Zatem ponowna zmiana:
Zadana temp. 60C
Czas podawania 7 sekund
Przerwa podawania 85 sekund
Siła nadmuchu 30
Histeryza kotła 2 C
Praca podtrzymania: 10s
Przerwa w podtrzymaniu 20min (uruchamia się po niespełna 14 min)
wentylator w podtrzymaniu :
czas pracy 20 sekund
czas przerwy 5 min
Efekt? Dobicie temperatury w około 15 minut , spieki nadal występują i ekogroszek raczej całkowicie wypalony.
Osłona na wentylatorze calkowicie otwarta (czyli odsłania ponad połowę - ustawione oryginalnie)
Patrząc od strony ekonomicznej to lepiej podawać mniej , a częściej czy odwrotnie?
Co zmienić aby temperatura szybciej dochodziła do zadanej i nie było strat przez niewypalony ekogroszek?
W załączniku nagranie , które ukazuje jak rozłożony jest ekogroszek na palenisku i jak wygląda kwestia płomienia ( czy nie za mocno dmucha ? tyle tylko , że jak wcześniej zmniejszałem siłe nadmuchu to piec jeszcze dłużej dochodził do zadanej temperatury).
IMG_9760.MOV