Skocz do zawartości
IGNOROWANY

St 37 Tech Nie Wyłacza Pompy C.w.u


Robot16

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam jak w temacie znajomy założył pompę do cwu lecz pompa pracuje cały czas,jak to zmienić żeby wyłączała się pompa kiedy woda CWU się dogrzeje,gdzie jest opcja ustawiania temperatury CWU.........................

post-62692-0-25983200-1500205602_thumb.jpg

Opublikowano

Histereza C.W.U.
Opcja ta służy do ustawienia histerezy temperatury zadanej na bojlerze.
Jest to różnica pomiędzy temperaturą zadaną ( czyli żądaną na bojlerze)
a temperaturą na bojlerze (na przykład: gdy temperatura zadana ma
wartość 55OC a histereza wynosi 5OC. Po osiągnięciu temperatury
zadanej, czyli 55OC pompa C.W.U. wyłącza się i powoduje załączenie się
pompy C.O. Ponowne załączenie pompy C.W.U. nastąpi po obniżeniu się
temperatury do 50OC).

 

Tryb letni
Po aktywacji tej funkcji pompa C.O. zostaje wyłączona a pompa
C.W.U. załącza się powyżej progu załączana pomp (patrz funkcja
temperatura załączenia pomp) po przekroczeniu tej temperatury pompa
C.W.U. pracuje cały czas, aż do momentu gdy temperatura kotła spadnie
poniżej progu załączania się pomp. W funkcji letniej ustawia się tylko
temperaturę zadaną na kotle który dogrzewa wodę w bojlerze
(temperatura zadana kotła jest równocześnie zadaną bojlera). Po
załączeniu funkcji letniej na wyświetlaczu pojawi się literka l.

Opublikowano

Wygląda to tak, jakby w trybie letnim pompa CWU szła nonstop powyżej progu załączenia.

Opublikowano

Wygląda to tak, jakby w trybie letnim pompa CWU szła nonstop powyżej progu załączenia.

 

to może

http://bit.ly/2vqTkPG

szeregowo w zasilaniu pompy cwu

coś takiego mam do sterowania grzałką w boljerze

Opublikowano

ROBINET dziękuje ci bardzo ale nic nie kumam czyli jak i co mam ustawić żeby pompa się wyłączała....

Witam,

pompa CWU w trybie lato pracuje aż spadnie temp. na kotle. Jest to po to aby zbyt mocno nie przebijała temp. na kotle. Pompa wyłączy się jak temp. kotła wyrówna się lub spadnie poniżej temp. CWU

Można to wyłączyć. Trzeba wejść w menu serwisowe i wyłączyć "pompa CWU lato". Temp. CWU osiągnie zadaną i sterownik wyłączy pompę.

Pozdrawiam :)

Opublikowano

Spoko :)

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...