Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

To mój pierwszy post na forum i myślę, że pomożecie mi w rozwianiu moich wątpliwości i rozwiązaniu moich problemów. Lokalni fachowcy nie bardzo kwapili się z doradzaniem mi jakichkolwiek rozwiązań, a sprzedawcy tradycyjnie zachwalali towar obecnie posiadany w sklepie. O co mi chodzi? Otóż zależało by mi na takim usprawnieniu mojej instalacji c.o. tak, aby była trochę oszczędniejsza. Czytam na forum o zaworach 4d, sterownika, ogólnie sporej automatyzacji procesu, lecz nie mam pojęcia czy takie rozwiązania byłyby ok w moim c.o. Oto szczegóły:

:D - dom końcówka lat 80-tych (max na zewnątrz, pianiak od środka z komorą powietrzną, całość nie ocieplana) okna ok, strych ocieplony, powierzchnia domu ok. 190m2

:D - instalacja co w układzie otwartym ze zbiornikiem wyrównawczym (grube rury, grzejniki żeliwne, zwykłe zawory)+zbiornik cwu SPIRO 140l. 2 pompy (co,cwu)

;) - Piec Defro Optima Komfort Plus 20 (piec) ze sterownikiem ST 28. Pracuje pierwszy sezon. Też nie do końca jestem przekonany czy nastawy na sterowniku są poprawnie ustawione.

:D - Palę obecnie groszkiem z kopalni Śląsk (coś tam w oznaczeniu 33). Średnie zużycie na dobę ok 35 kg.

Proces palenia przeprowadzam źle, czego jestem świadomy. Na piecu utrzymuję 45st.! (wiem że powinno być 55-60) jednak gdy podniosę temperaturę w domy jest za gorąco. Pompka pracuje na 2 biegu. Zasypuję piec i palę sposobem górnym otrzymując stałopalność ~24h. Może to i nie koszmarnie złe osiągi, ale szkoda mi pieca. Może udało by się tak, aby piec pracował normalnie, w domu nie było gorąco, a przy tym i węgiel tak szybko nie znikał (~1tona/miesiąc). Czy nie za dużo oczekuję. Proszę o wszelkie propozycje rozwiązanie problemu. Z góry serdecznie dziękuję.

Pozdrawiam Januszczyk

Opublikowano

Co do ustawień sterownika to nie pomogę, pomóc mogą ci co maja takie kotły. Zużycie jest takie akceptowalne przy tej powierzchni. Co do temperatury, to zawory czterodrożne lub trójdrożne i obieg kotłowy. Często było już to opisywane na forum i tam najpierw poczytaj, zaoszczędzi to czasu. A jak będziesz miał dodatkowe pytania to pisz tu. Instalacje CO i CWU

tu i w innych postach szukaj odpowiedzi.

Opublikowano

Dzięki

Czytam, czytam i czytam. Nie wszystko znalazłem. Okazuje się że jednak czterodrożny, mosiężny zawór będzie lepszy. Czy mam rację? Jakich oszczędności opału mogę oczekiwać po zamontowaniu zaworu?

Pozdrawiam Januszczyk

Opublikowano

Oszczędności nie są pochodną zamontowania zaworu tylko ucywilizowania palenia. Dasz normalne 18 stopni w domu zamiast 25, 60 na kotle i możesz zaoszczędzić 1/4 opału.

Opublikowano

Witam.

Proponuję przećwiczyć: założyc termostat do pompy, który włączy ją max. do 45 stopni jak przekroczy ,to wyłaczy.. na piecu niech będzie 60 ??? moze pomoże???piec będzie ucywilizowany ,a na dom nie pójdzie więcej niż 45 ...chyba powinien być by-pass na piecu "a"la zawór 3;4 -d;

 

"Pompka pracuje na 2 biegu. Zasypuję piec i palę sposobem górnym otrzymując stałopalność ~24h. Może to i nie koszmarnie złe osiągi, ale szkoda mi pieca. Może udało by się tak, aby piec pracował normalnie, w domu nie było gorąco, a przy tym i węgiel tak szybko nie znikał (~1tona/miesiąc). Czy nie za dużo oczekuję. Proszę o wszelkie propozycje rozwiązanie problemu.

""

 

Gdziesz wyczytałem że paląc |OD GÓRY / nie ma problemu z temperaturą powrotu /nie ma znaczenia ta temperatura/

dla pieca .Pozdro

Opublikowano

Pompa sterowana jest sterownikiem ST 28, a żeby dać 18 st w domu to należy mieć jakieś dodatkowe urządzenia do tego. U mnie przy obecnym oprzyrządowaniu, a właściwie jego braku temperaturę w domu zmniejszyć mogę biegami pompki i niższą temperaturą na piecu (stara instalacja, brak termostatów). Wiem, że to najgorsze rozwiązanie. Ale jak mi doradzicie to ten stan rzeczy skończy się. Myślałem, że trochę zaoszczędzę zaworem 4d. Proszę o zasugerowanie jakichś optymalnych rozwiązań. Opis instalacji w pierwszym poście wątku.

Z góry dziękuję.

Pozdrawiam Januszczyk

Opublikowano

jesli masz grzejniki zeliwne i przy nich takie zwykłe komunistyczne zawory to wymien je na zawory pod głowice ,zmieniasz tylko zawór przykrecasz do grzejnika i grzeje ,na to głowica termostatyczna heimeier i zawór tez ,pozniej nakociołku 55st głowica na 3 co daje 20st w pomieszczeniu i bedzie dobrze ,jesli chcesz zachowac układ grawitacyjny to zawór do grzejnika z czarnym kapturkiem o zwiekszonym przepływie

Opublikowano

Dzięki Automatyk

Czyli podstawa to zawory termostatyczne. Rozwiej mi jeszcze pewną wątpliwość w kwestii zaworów. Słyszałem opinię, że termostaty są dobre do instalacji gazowej gdzie jest stała temperatura bez wahań, natomiast w instalacji na paliwo stałe to rzekomo nie jest w 100% dobre rozwiązanie? Te Heimeier'y to są jakieś specjalne czy po prosty dobra renomowana firma. A co za zaworem 4d w mojej instalacji? Dać sobie spokój czy warto go również założyć? Dziękuję

Pozdrawiam Januszczyk

Opublikowano

poprostu heimeier jet takich rozmiarów ze jak wykreciszzawór stary taki z czarnym pokretłem to wkrecisz nowy i wieszasz grzejnik nawet sróbónek pasuje a musisz pomyslec nad zaworami dostosowanymi do układów grawitacyjnych naprawde polecam ,jesli masz duzy dom i duzo grzejników to zawór 3d czy 4d bedzie tez zaletą bo bedziesz sterował zaworem a korygował jedynie głowicami ale to juz sa koszty bo zawór3d lub 4d +siłownik zaworu+sterownik zaworu no i kopanie w intalacji zeby to wpiac i zeby działało ,polecam zawory z głowicą

daj foto tego zaworu co masz przy grzejniku to podam model zaworu jaki powinienes kupic

Opublikowano

Witaj Automatyk

Czy Heimeier'y to są właśnie, jak piszesz w poprzednim poście "zawory dostosowane do układów grawitacyjnych". U mnie w układzie c.o. działa pompa czyli to nie jest układ grawitacyjny. Chyba, że zabraknie prądu. Jak to jest naprawdę.

W domu mam 17 grzejników (14 żeliwnych i 3 aluminiowe) a, że dom był wybudowany w trudnych czasach ;) to wśród 17 zaworów jest ich, aż trzy rodzaje. Oto one:

post-6717-1235902320_thumb.jpg post-6717-1235902341_thumb.jpg post-6717-1235902349_thumb.jpg

Dziękuję za podanie Heimeierowskich zamienników. Przyznam szczerze, że nadal rozważam instalację zaworu 4d w układzie. Wiem, że to koszty, babranie się w obecnym układzie rur, ale później wygoda i mam nadzieję oszczędności! Muszę to jeszcza przemyśleć. A jak tak wymieniamy sobie opinie to chciałem jeszcze zapytać o kwestię komina. Piec podłączony jest do komina ok. 9 metrowego o przekroju 19x27. Dowiedziałem się, że powinienem zacząć myśleć o włożeniu do niego wkładu z rur najlepiej z blachy - jedni mówią kwaso i żaroodpornej, inni chromoniklówki. Jaka jest Twoja opinia na ten temat? Ach wyczytałem jeszcze w innych Twoich postach, że pytasz szukających porady czy kotłownia jest obniżona względem innych, ogrzewanych pomieszczeń. U mnie tak właśnie jest. Obniżenie około 1-1,2m. Czy to coś zmienia? Pozdrawiam

Januszczyk

Opublikowano

Witam nie wiem czy was dobrze zrozumiąłem ale mam wrażenie że chcecie założyć zawory termostatyczne do grzejników przy piecu co paliwo stałe radze sie wyprowadzić z domu jeśli jest to obieg zamkniety a jeśli otwarty to wyprowadzić powrót naczynia wyrównawczego na pole bo będzie strasznie parowało dlaczego to oczywiste termostaty odetna odbiór ciepła przez grzejniki a piec będzie dalej dawał czadu pomyśl co sie stanie. Jeśli nie zrozumiałem waszych intencji to SORKI pozdrawiam

Opublikowano
Witam nie wiem czy was dobrze zrozumiąłem ale mam wrażenie że chcecie założyć zawory termostatyczne do grzejników przy piecu co paliwo stałe radze sie wyprowadzić z domu jeśli jest to obieg zamkniety a jeśli otwarty to wyprowadzić powrót naczynia wyrównawczego na pole bo będzie strasznie parowało dlaczego to oczywiste termostaty odetna odbiór ciepła przez grzejniki a piec będzie dalej dawał czadu pomyśl co sie stanie. Jeśli nie zrozumiałem waszych intencji to SORKI pozdrawiam

 

???

czy ty wiesz o czym piszesz???????czy pomyliłes forum????????

jakie pole jaka wyprowadzka ?

tysiace domów ma tak zrobione i nikt na pole sie nie wyprowadza chyba ze uprawiac cos

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.