Jak są termostaty przy grzejnikach, to dla 70 st przymknęły się bardziej niż zwykle i się układ sam "zkryzował" wymuszając lepszy przepływ na RTL. Tak samo 4D podłogi do osiągnięcia temp podłogi potrzebował mniejszej ilości wody gorącej. Dla temp 50 może być gorzej.

Opublikowano

Witam Wszystkich

Mam pytanie czy jeśli w układzie z ogrzewaniem podłogowoym jest zawór 3d termostatyczny to pompa może ciągnać z podłogówki ( być na powrocie ) czy musi w nią tłoczyc? Dodam że przed zaworem 3d jest zawór 4d i pompa, która ciągnie z zaworu 4d i pcha wode do 3d.

Schemat na zdjęciu

post-72579-0-57931400-1487073397_thumb.jpg

Opublikowano

Jak pompa będzie "ciągnąć"  wodę przez zaw 3-D i wtłaczać do belki będzie prawidłowo, dodatkowo zaw 3-D musi być włączony zaraz za zaw 4D, przed pompę grzejników.

Opublikowano

Dzięki. Czyli zawór 3d nie może byc za trójnikiem na grzejnik a przed? Bezpośrednio za zaworem 4d? Mógłbyś mi jeszcze doradzić gdzie wpiąć pompę i trolójnik dla grzejników? Musi byc za zaworem 4d ale jesli wepnę zawór 3d zaraz za zaworem 4d to nie da rady chyba. Dzięki

Opublikowano

Sambor. Możesz mi powiedzieć jaką moc pompy zastosować albo jaką pompe najlepiej? Mam starą Wilo Rs 25/65 ale chyba nie daje rady lub jest zużyta. Mam 9 obiegów , najdłuższy 100m.

Opublikowano

Tu wąskim gardłem jest zaw 3-D, on najwięcej blokuje przepływ.

Trzeba najpierw wymienić ten zaw 3-D na większy rozmiar i większy przepływ np VTA 572 1" prod ESBE..

Zmiana pompy mało co pomoże, najwyżej instalacja będzie głośna.

Rury są OK.