Zawór 3d zmieniony. Podlogowka hula az milo. Wychladza piec :D Do zaworu 4d musze zastosowac silownik. Dzieki raz jeszcze Sambor
-
Instalacja Mieszana, Nie Działa Podłogówka
Ok. Dzieki za radę. Podmienie zawór
-
Instalacja Mieszana, Nie Działa Podłogówka
Zawor termostatyczny afriso 20-43stC 3/4 cala. Rury 28mm miedź. Pętle pex 16m. Zawór zwrotny 1cal.
-
Instalacja Mieszana, Nie Działa Podłogówka
Sambor. Możesz mi powiedzieć jaką moc pompy zastosować albo jaką pompe najlepiej? Mam starą Wilo Rs 25/65 ale chyba nie daje rady lub jest zużyta. Mam 9 obiegów , najdłuższy 100m.
-
Instalacja Mieszana, Nie Działa Podłogówka
Dziekuje serdecznie :) pozdrawiam
-
Instalacja Mieszana, Nie Działa Podłogówka
Dzięki. Czyli zawór 3d nie może byc za trójnikiem na grzejnik a przed? Bezpośrednio za zaworem 4d? Mógłbyś mi jeszcze doradzić gdzie wpiąć pompę i trolójnik dla grzejników? Musi byc za zaworem 4d ale jesli wepnę zawór 3d zaraz za zaworem 4d to nie da rady chyba. Dzięki
-
Instalacja Mieszana, Nie Działa Podłogówka
Ok. Dzięki. Czy jeżeli przełożę pompę zeby tłoczyłą w belkę zasilającą podłogi będzie ok?
-
Instalacja Mieszana, Nie Działa Podłogówka
Witam Wszystkich Mam pytanie czy jeśli w układzie z ogrzewaniem podłogowoym jest zawór 3d termostatyczny to pompa może ciągnać z podłogówki ( być na powrocie ) czy musi w nią tłoczyc? Dodam że przed zaworem 3d jest zawór 4d i pompa, która ciągnie z zaworu 4d i pcha wode do 3d. Schemat na zdjęciu