Bur86 Opublikowano 9 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Witam mam problem, moje ogrzewanie nie funkcjonuje tak jak powinno, zacznę od początku. Moje ogrzewanie to: piec zasypowy dalej pompa(IBO) na zasilaniu, na parterze 2 kaloryfery na piętro wyciągnięty pion na rozdzielacz( do podłogówki) 8 sekcyjny na kaloryfery. I tu problem, kaloryfery grzeją góra a dół letni i grzeją dziwnie bo czasami bardziej a czasami słabo dodam że instalatorzy założyli rozdzielacz z rotametrami na powrocie. Chciałbbym się dowiedzieć co jest przyczyną tak słabego grzania. dodam że kaloryfery na parterze grzeją bez zarzutu
MariuszP Opublikowano 9 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Witam, może zwiększ bieg pompki c.o.
Bur86 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor #3 Opublikowano 9 Stycznia 2017 pompa cały czas idzie na 3 biegu
MariuszP Opublikowano 9 Stycznia 2017 #4 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Zmniejsz przepływ w grzejnikach na parterze może na gòrze zaczna grzać mocniej.
tomtomek Opublikowano 9 Stycznia 2017 #5 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Masz ochronę powrotu? Jeśli nie to jaka jest temperatura powrotu? Jeśli jest wysoka, oznacza to, że duża ilość wody przepływa przez któryś grzejnik - musisz go przydławić na zaworze. Jeśli powrót jest chłodny to oznacza że woda przepływa w całym układzie powoli - może być np.: źle wykonana instalacja, przydławione przepływy zaworami, zatkany filtr przed pompą CO Jeszcze jedno. Pompa chodzi cały czas czy jest sterownik? Jaka jest temp na kotle?
Bur86 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Autor #6 Opublikowano 10 Stycznia 2017 temperatura wody obiegowej to 60 st. zastanawiam się czy nie jest to wina rotometrów na powrocie i nie dławią kaloryferów bo jeśli nimi pokręcę to kaloryfery zaczynają grzać dobrze a inne znów gorzej. jest sterownik wyłącza pompe poniżej 40 st.
tomtomek Opublikowano 10 Stycznia 2017 #7 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Jaka jest temperatura powrotu? Jeśli nie masz termometru to oceń orientacyjnie dotykając ręką.
Bur86 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Autor #8 Opublikowano 11 Stycznia 2017 sumarycznie na powrocie przy 60 na zasilaniu można trzymać rękę ale jest gorąco czyli szacuje jakieś 45 a na pojedyńczych kaloryferach to jedne są bardzo gorące a jedne ledwo letnie.
Bur86 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor #9 Opublikowano 16 Stycznia 2017 A czy może coś zmienić wymiana rozdzielacza z rotametrami na zwykły z zaworkami pex, wtedy będę sobie ustawiał przepływy na kaloryferach , a tak to mam wrażenie że rotametry co chcile się zapychają bo po zakręceniu i odkręceniu kaloryfery kaloryfery zaczynają grzać bardziej
Maciek92 Opublikowano 16 Stycznia 2017 #10 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Jesli to grzejniki typu V to kryzy robisz na wkladce termostatycznej. Regulowanie tego zaworami to taka ulomna wersja. Wrzuc zdjecia tej instalacji, bo tak z tekstu to ciezko ustrzelic, gdzie jest pies pogrzebany.
Bur86 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor #11 Opublikowano 16 Stycznia 2017 u góry powrót, na dole zasialnie tak wygląda rozdzielacz. Z pieca jest rozprowadzenie na 2 kaloryfery i bojler na parterze i rozdzielacz na piętrze.
odpowietrznik Opublikowano 16 Stycznia 2017 #12 Opublikowano 16 Stycznia 2017 I ta biedna jedna pompa pcha na wszystko tzn grzejniki zasobnik i ogrzewanie podłogowe? A co ogranicza temp.na podłogówkę?
kiminero Opublikowano 16 Stycznia 2017 #13 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Jeśli to rotametry powrotu, to 0 powinno być na dole. Upewnij się czy tak jest. Skąd w ogóle pomysł na rotametry dla kaloryferów? Na grzejnikach masz termostaty? Jak są, to odkręć te przepływomierz na max albo zdemontuj i zaślep korkami.
Bur86 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor #14 Opublikowano 16 Stycznia 2017 to był nieprzemyślany zakup z przed lat no i tego coś było trzeba było wykorzystać teraz na grzejnikach są termostaty i myślałem o zaślepieniu rotametrów,
Bur86 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor #15 Opublikowano 16 Stycznia 2017 I ta biedna jedna pompa pcha na wszystko tzn grzejniki zasobnik i ogrzewanie podłogowe? A co ogranicza temp.na podłogówkę? nic nie ogranicza podłogówki bo jej niema ten rozdzielacz jest na kaloryfery
odpowietrznik Opublikowano 16 Stycznia 2017 #16 Opublikowano 16 Stycznia 2017 A jest też zasobnik CWU?
hajtaler428 Opublikowano 17 Stycznia 2017 #17 Opublikowano 17 Stycznia 2017 - zdemontuj rotametry i je zaślep; - potrzebna regulacja hydrauliczna instalacji (szczególnie grzejniki na parterze), jeżeli masz zawory nz nastawą wstępną to nimi regulujesz, jeżeli nie to możesz spróbować ma zaworze powrotnym przydławić. Na czas próby możesz nawet calkiem zakręcić grzejniki na dole i zobacz czy na górze zacznie grzać. Jeżeli tak to 100% regulacja potrzebna - jeżeli jedna pompa grzeje do tego wszystkiego CWU to na powrocie wężownicy też należy przydławić przepływ
Przemyslaw85 Opublikowano 17 Stycznia 2017 #18 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Tak patrzę na kolor wody w tych rotametrach to zachodzę w głowę czym napełniłeś układ? Albo na zdjęciu tak wyszło.
Bur86 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Autor #19 Opublikowano 17 Stycznia 2017 No zbiornik cwu jest bardzo blisko pieca i instalatorzy ogrzewania podłączyli go rurą fi 22 czyli ma tam najlżejszy przepływ ale fachowcy kazali mi przymykać zawór kulowy na zasilaniu ale jestem świadom że on za chwile się wytrze i będzie bezużyteczny i tu pytanie co zainstalować na tym powrocie żeby było skuteczne. Woda ma taki kolor ponieważ został stary kocioł i był płukany ale taki kolor został, filtr przed pompą kontrolowany i niema syfu z tego.
odpowietrznik Opublikowano 17 Stycznia 2017 #20 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Trzaba było dać drugą pompę na zasobnik.Do tego sterownik odsługujący dwie pompy i problem powinien zniknąć.Jedem chińczyk będzie sobie pchał wodę na grzejniki a drugi na zasobnik)i nie trzeba będzie przymykać zadnych zaworów