jana Opublikowano 10 Lutego 2009 #1 Opublikowano 10 Lutego 2009 Witam! Problem opiszę na podstawie przykładu zawartego w programie. Pomieszczenie sypialnia1 ma obliczone zapotrzebowanie mocy 1141W. Dobrany jest grzejnik CV21S-60/120 z podaną rzeczywistą mocą 1178W. Tymczasem w katalogu grzejnik ten przy zasilaniu 75/55 ma moc 1370W. Skąd więc to przewymiarowanie? Chyba nie chodzi o to by Purmo sprzedało więcej metrów bieżących grzejników.( a może?) Co o tym sądzicie? Pozdrowienia Jan Cytuj
trumoter Opublikowano 23 Lutego 2009 #2 Opublikowano 23 Lutego 2009 Witaj, a jakie dane zostały wpisane do programu jeśli chodzi o temperatury - jeżeli inne niż 75 i 55 to już wiesz, im wyższa temperatura tym wyższa emisja ciepła. O czymś takim jak moc czyli kW możemy mówić tylko w przypadku źródła ciepła, a nie w przypadku czegoś co nie wytwarza ciepła lecz tylko przekazuje, a zdolność do przekazywania ciepła jest zależna od warunków pracy. Pozdrawiam Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 24 Lutego 2009 #3 Opublikowano 24 Lutego 2009 Przy projektowaniu przyjmuje się maksymalne parametry pracy instalacji c.o. Dawniej 95/75 oraz 90/70. Obecnie popularne są 75/55, 70/50, 55/35 oraz takie pośrednie 75/65, 70/60. Takie dane podstawia się do obliczeń. Przy tego typach próblemów dobiera sie najbliższy grzejnik, zazwyczaj w górę. Cytuj
yozik Opublikowano 24 Lutego 2009 #4 Opublikowano 24 Lutego 2009 Proponowałbym przewymiarowanie grzejnika o ok. 50% przy temp 55/35 zwłaszcza w sypialni. Nie chodzi o zapas mocy tylko o przyjemną atmosferę. Zbyt mały grzejnik będzie musiał pracowac przy wyższych temp. co spowoduje uczucie suchości i obecności wyraźnego źródła ciepła. Cytuj
jarrek Opublikowano 14 Lutego 2015 #5 Opublikowano 14 Lutego 2015 Witam, czy ktoś wie jakie parametry pracy instalacji dla grzejników purmo (w programie Purmo SDG 2.0) należy wprowadzić jeżeli instalacja będzie zasilana kotłem z podajnikiem ? Cytuj
KubaSko Opublikowano 17 Lutego 2015 #6 Opublikowano 17 Lutego 2015 (edytowane) Ja dla kotła z podajnikiem podaje 70/55. Czyli w pierwszej rubryce parametry instalacji ręcznie wpisuje 70, a w delcie ręcznie wpisuje 15. Autor tematu ma problem z przewymiarowaniem. Wynika to z zaznaczonej opcji "zawsze zwiększaj powierzchnię grzejników" w przypadku zastosowania zaworów termostatycznych. Widać to na dole w twoim załączniku. Pozdrawiam Edytowane 17 Lutego 2015 przez KubaSko Cytuj
jarrek Opublikowano 19 Lutego 2015 #7 Opublikowano 19 Lutego 2015 Wysłałem zapytanie odnośnie parametrów pracy instalacji do Purmo. Oto odpowiedź doradcy: Grzejniki dobieramy dla temperatury obliczeniowej czyli przyjętej najwyższej dla danego źródła ciepła, która występuje w instalacji wtedy, kiedy jest najniższa obliczeniowa temperatura zewnętrzna (od -16*C dla Polski północnej do -24*C na południu). Rozumiem więc, że najbardziej dokładny dobór grzejników będzie wówczas, gdy w parametrach po stronie temperatury "zasilającej" instalację wpiszemy wartość, którą jako maksymalną dopuszcza producent źródła zasilania (w moim przypadku będzie to producent kotła na ekogroszek). Natomiast w delcie jeżeli będzie zawór 3 lub 4-drożny można przyjąć 15, tak jak podajesz. A co do pytanie autora tematu odnośnie tego, że program podaje większe grzejniki niż zapotrzebowanie pomieszczenia, wg mnie program uwzględnia jeszcze straty na instalacji... Cytuj
KubaSko Opublikowano 19 Lutego 2015 #8 Opublikowano 19 Lutego 2015 (edytowane) Producenci kotłów przeważnie wpisują 80-90 stopni. Jeśli na taki parametr dobierzesz grzejniki to moim zdaniem troszkę za wysoko. Dawniej przyjmowano parametr 90/70. Obecnie stosuje się inne parametry pracy instalacji. Obniżenie temp. zasilania powoduje zmniejszenie zużycia energii i obniżenie temp. spalin. Niższy parametr wpływa na nasz komfort cieplny, odczuwamy przyjemniejsze ciepło, nie przypieka się kurz nad grzejnikiem i zmniejsza się ruch powietrza w pomieszeczniu. Poza tym jak masz instalację w pexie to im wyższa temperatura pracy rurki tym krótsza jej żywotność. Jak dobierzesz grzejniki na 90/70 tzn. że jak będzie na zewnątrz -20 (zależy w której części polski mieszkasz) to tyle będziesz musiał puścić w grzejnik. 90 stopni na grzejniku to lekkie przegięcie, a co jak przyjdzie zima stulecia i będzie -30 ? (tu może trochę przesadzam biorąc pod uwagę ostatnie zimy;) . No ale gdyby.... to będziesz musiał przejść na parę :) ja dla kotłów na paliwo stałe przyjmuję 70/55 a kondensatów 55/45. pozdrawiam Edytowane 19 Lutego 2015 przez KubaSko Cytuj
jarrek Opublikowano 20 Lutego 2015 #9 Opublikowano 20 Lutego 2015 Teraz już nie mam cienia wątpliwości Szacunek KubaSko :) Cytuj