Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam

 

Proszę o pomoc.

 

Mam problem z podłogówką gdyż bardzo wolno się rozgrzewa. Przeczytałem już wiele postów na temat montażu mieszacza i nie jestem pewny czy mój jest prawidłowo zainstalowany. Do rozgrzania potrzeba ok 2dni przy ciągłości ogrzewania. Zmiana prędkości niewiele pomaga na trzecim biegu przepływ jest na maksa...

 

Parę słów o instalacji.

Dom z poddaszem 180m2. Ogrzewany piecem na paliwo stałe plus grzejniki i podłogówka.

W załączniku zdjęcie montażu mieszacza.

 

Zastanawiam się czy jest poprawnie zainstalowany i czy nie zrezygnować z niego i zasilić podłogówkę z samego powrotu grzejników. 

Temperatura na piecu max. 65*C.

Dziękuję za pomoc.

post-70279-0-56648100-1479063368_thumb.jpg

Edytowane przez robert7778
Opublikowano (edytowane)

Wrzuć więcej zdjęć, bo z tego niewiele wynika. Być może ten rozdzielacz jest źle podłączony. Czy jest jakaś pompa co "pcha" wodę na ten rozdzielacz?

Edytowane przez papasmurfek
Opublikowano

Przy piecu jest druga pompą która zasila cały układ łącznie z grzejnikami. W podlogowce 14, 10, 6m2. Długości niestety nie znam....

 

Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Schemat połączeń w kotłowni potrzebny a jak nie potrafisz tego ogarnąć to zrób fotki i opisz dokąd jaka rura idzie.

Opublikowano

post-70279-1479118155,524_thumb.png

 

Zasilanie z dolnej rury na której jest termostat.

 

Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano (edytowane)

Jakie zdanie pełni ten włącznik nad pompą? Zabezpiecza przed przegrzaniem układu czy jak?

 

Nie polecam tego zaworu termostatycznego z kapilarą było zamontować np.3D ESBE VTA

Osobiście mam na termostat z kapilara i się sprawdza.
Edytowane przez Przemyslaw85
Opublikowano

Rozłącza pompę jeśli temperatura będzie za wysoka..

 

Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Pytanie za 100pkt... gdzie są odpowietrzniki? Chociaż 1 na zasilaniu winien być.

Opublikowano

Pod wyłącznikiem termostatycznym jest jeden ręczny a winien tam być automatyczny.

Opublikowano

Ale pytanie jest o podłączenie, sprawdzałem nie ma powietrza na odpowietrzniku manualnym...

Opublikowano

Niestety połączenie jest zrobione pod podłoga. Zasilenie jest doprowadzone z głównej magistrali.

 

Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Czy jesteś pewien, że zasilanie podłączone jest do dolnej belki a powrót do górnej ?

Zawór na powrocie masz otwarty na max ?

Opublikowano

Przy rozpalania górna Rosa jest ciepła ale jak ruszy pompą Dolna jest gorąca.

Jak sprawdzić inaczej? Nie wiem.

Niestety nie widać połączeń wykonane pod wylewką....

Zastanawiam się czy ktoś nie zamontował odwrotnie tego układu...

 

Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano (edytowane)

Pompa nie wyłączą się zaraz jak dół zrobi się gorący. W tej konfiguracji dół powinien być gorący tylko z prawej strony czyli tam gdzie termostat, a na pompie już ciepły jak nie zimny. Jak i tam masz gorące to moim zdaniem zdaniem pompa się wyłącza.

Co zrobić:

- zamontować odpowietrznik automatyczny

- dobrze odpowietrzyć pętle. Jak któraś nie grzeje znaczy że jest zapowietrzona. Zakręcić te co grzeją i zostawić na kilkanaście minut.

- jak pompa się wyłącza bo przekroczyło x temperaturę ustawić termostat bezpieczeństwa na max jeśli to możliwe (na czas testu). Jak na podłogę będzie płynęła za wysoka temperatura to moim zdaniem coś jest nie tak z termostatem.

 

Mam u siebie zrobioną podłogówkę właśnie na termostacie z kapilarą i działa to bardzo dobrze. Jedynie podczas uruchomienia musi być ustawiony większy zakres max temperatury podłogówki bo niestety zdarza się iż sterownik wyłączy pompę. A przekroczenie jest symboliczne 2-3 stopnie. Po pierwszych 10 minutach można śmiało ustawić 40-45stopni jako górna granica.

Edytowane przez Przemyslaw85

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.