Witam,

W 2012 zostały u mnie założone kolektory słoneczne, po 3 latach zaczęły się problemy. W słoneczne dni temp. na kolektorze wynosiła 45 st.C a temp. wody w zbiorniku 22 st.C. Po przeglądzie, serwisant stwierdził, że wszystko jest OK. Po mojej prośbie o naprawę, przyjechał serwis i odpowietrzył,przelał glikol, wymienił anode w zbiorniku oraz czujnik T-1. Po czym uznał, że zrobił wszystko co mógł, lecz problem nadal pozostał.Teraz na kolektorze temp wynosi 60 st.C a temp. wody w zbiorniku 45 st.C. Czy to jest prawidłowa temperatura? Mogę też powiedzieć, że u sąsiada (z tymi samymi kolektorami) w te same dni temp. kolektorów wynosiła 75st.C a woda 73st.C. Jaka może być przyczyna tego problemu? Proszę o pomoc bo serwis nie chce już przyjechać w tej sprawie.

 

Opublikowano

Witam

Niech kolega poda jaki to typ kolektorów. Płaskie , heat-pipe?

Opublikowano

Kolektory próżniowe (?) próżnia jest w każdej rurze indywidualna. Utrata szczelności, próżni - powoduje, że uszkodzona rura jest ciepła. Nawet dotykiem można zdiagnozować, sprawne rury w pełnym słońcu są zdecydowanie chłodniejsze . 

Opublikowano

Pirometr w dłoń i można testować. Ja mam płaskie ale nie chciał bym ich dotykać w tej chwili mają 87oC a woda 72oC. Jeszcze 2h i odpalam ogrzewanie w garażu :)

Opublikowano

A widziałeś gdzieś abym napisał że płaskie są próżniowe? Czy może napisałem że ja mam płaskie ?

Opublikowano

Mój wpis (#5) miał pomóc w diagnozie problemu zgłoszonego przez Krzysiek66. Jaki był cel Twojego?wpisu. Czy też pomoc.

Edytowane przez jurgonka

Opublikowano

Chciałeś pomóc w macaniu gorących rur gołą dłonią?

Opublikowano

W pełnym słońcu, w południe rura próżniowa kolektora jest w dotyku chłodna, gdyż ciepło jest odbierane. Powinno być odbierane. Uszkodzona (rozszczelniona) rura nagrzewa się do tej samej temperatury co szyba wystawiona na promienie słoneczne. Dotyk nie powoduje oparzeń, a jest wyraźna różnica pomiędzy rurą sprawną i uszkodzoną. Nie ma potrzeby używania sprzętu pomiarowego.

Opublikowano

Jeżeli na początku kolektor pracował z dobrą wydajnością która potem gwałtownie spadła może to być spowodowane rozsadzeniem miedzianych końcówek rurek -tych wsadzonych do gniazd w kolektorze. Może kiedyś zabrakło prądu, upsa ?  i przegrzały się - problem dotyczy zwłaszcza tych tańszych bez atestów. Trzeba udać się na dach wyciągnąć kilka i zobaczyć. Przy montażu posmarować je pastą termoprzewodzącą . Jak rury straciły próżnię to zmieni się ich kolor na biały u dołu rury , podobnie jak w rozbitej lampie radiowej.

Edytowane przez Darek21

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.