piastun Opublikowano 29 Lutego 2016 #1 Opublikowano 29 Lutego 2016 Witam, Panowie chciałbym prosić was o rzucenie okiem i zwrócenie uwagi na jakieś błędu jeśli takowe są lub naprostowanie mojego myślenia (oczywiście w granicach rozsądku :) ). A więc tak, planuję u rodziców zrobić "mały" remont CO + kotłowni. Stan na dzisiaj, mam kocioł DS 10kw, mam zamiar zakupić bufor 1000l a docelowo w ciągu 1-2-3lat dokupić palnik do pelletu. Grzejniki wybierałem na zasilanie 60-50 na stronie PURMO. Prawdopodobnie będę kupował też tej firmy. Wiem, że nie są najlepsze na świecie ale z wyczytanych opinii to jest klasa ekonomiczna i taka będzie dla mnie wystarczająca. Wszystkie grzejniki oczywiście będą panelowe, z wyłączeniem łazienki gdzie będzie aluminiowy. Instalacja oczywiscie otwarta, rury PP stabi glass. Dom ma powierzchnię ~80-90m2, styropian 10 grafit, 30cm wełny 0,044 na stropie, okna nowe (5letnie), zapotrzebowanie na ciepło wyliczone to 5-7kw. W pierwszym rzucie chciałbym poddać ocenie rozprowadzenie rur i dobór grzejników. Jak widać na załączonym obrazku z bufora będą szły dwie nitki. Jedna krótsza do dwóch grzejników na PP25mm i tu jest pytanie czy to nie za mało. No i druga na pozostałe na PP32mm. W następnym kroku, narysuję schemat połączenia kotła + armatura i bufor i pomęczę was już bardziej ambitnymi rzeczami. pozdrawiam
AdamGuitar Opublikowano 29 Lutego 2016 #2 Opublikowano 29 Lutego 2016 W prawo wystarczy rura 1"(wewnętrznie) za drugim grzejnikiem 3/4', dwa ostanie 1/2", w lewo 3/4", za pierwszym 1/2". Przyłącza do grzejników 1/2'
piastun Opublikowano 29 Lutego 2016 Autor #3 Opublikowano 29 Lutego 2016 dzieki za odzew, na rys. popełniłem bład bo w prawo miało iść PP25 - >czyli odpowiednik 1" a w lewo PP20 czyli 3/4". Rozumiem, że odpowiednikiem 1/2" jest PP15, kiedyś w hydraulicznym jak chciałem takie rury zakupić to mówili, że nikt takich nie używa. Zastanawia mnie fakt, czy oni taką bajkę opowiadali bo takiego czegoś nie mieli, czy poprostu lokalni zgrzewacze dla świętego spokoju przewymiarują poprostu instalcję. Nie ukrywam, że cieszyłby mnie fakt, że mogą być mniejsze średnice bo to zawsze taniej wychodzi.
sambor Opublikowano 29 Lutego 2016 #4 Opublikowano 29 Lutego 2016 To nie tak z tymi średnicami! liczby 25 i 32 są średnicami zewnętrznymi rury, aby otrzymać średnicę wewnętrzną należy od nic odjąć podwojoną grubość ścianki. czyli rura 25x3,4 ma średnicę otworu 18mm- czyli 3/4" a 32x 3,4 ma otwór 25mm- czyli 1" Odpowiednikiem rury 1/2" jest rura 20x2,8 W/W wymiary odnoszą się do systemu Fiber Basalt Plus prod Wavina, inne systemy mogą mieć inne grubości ścianek
piastun Opublikowano 29 Lutego 2016 Autor #5 Opublikowano 29 Lutego 2016 dzięki sambor, źle odczytałem tabelkę i jest tak jak napisałeś. Wracając do tego co napisał adam, tj jak w "prawo" wystartuje 3/4" zamiast 1" to bedzie jakiś wielki grzech?
sambor Opublikowano 29 Lutego 2016 #6 Opublikowano 29 Lutego 2016 Może być zimnawo, dodatkowo mogą być głośne przepływy. Przynajmniej do drugiego grzejnika daj 1", tak jak pisał adam
piastun Opublikowano 29 Lutego 2016 Autor #7 Opublikowano 29 Lutego 2016 A z bufora jaką średnicą wyjść? Oczywiście tam będzie zawór 3d po drodze ale czy 1" wystarczy?
piastun Opublikowano 2 Marca 2016 Autor #9 Opublikowano 2 Marca 2016 Panowie, macie jakas hurtownie w której zopatrujecie sie w grzejniki i gdzie nie "zdzierają" za transport? Na alledeogo wiekszosc sprzedawców oferuje wyslanie pojedynczego grzejnika.... Jezeli ktos cos może polecić to proszę na pm, żeby nie bylo potem oskarżeń o reklamę. Najlepiej namiary na grzejniki purmo albo cos w podobnej klasy. Pozdrawiam