No pisaliśmy ale na schemacie ich nie ma i jakoś tak się zapomniało, ale coś mi nie gra jak tak patrzę

Czyli zawor tylko na cwu na obieg kotlowy nie trzeba ?

Czy mógłbyś zaznaczyć na schemacie lub tym moim zdjęciu gdzie je dać

I chyba klapkowe?

Ps.

Czy jeszcze coś powinno być czego nie ma na schemacie?

Opublikowano

Daj sprężynowe z metalowym grzybkiem, na grawitację tam nie ma szans.

Jak masz ZZ na obwodzie CWU, to drugiego tam nie potrzeba. daj ZZ zaraz za pompą powrotu lub zaraz pomiędzy pompą a zaw 3-D.

 

Za sprzęgłem masz tylko 1 pompę to nie potrzeba ZZ, ale daj przed każdą pompą filtr.

 

Narysowałem ci na rys 3 filtry i 2 ZZ

post-18578-0-37008100-1458511937_thumb.jpg

Opublikowano

Mam jeszcze takie pytanie czy to duży koszt lub kłopot aby zrobić instalacje zamkniętą? Czy to dobry pomysł? Mam problem z doprowadzeniem grubszych rur do naczynia wzbiorczego

Gość Digitrax
Opublikowano

To zmienia delikatnie układ połączeń w kotłowni. Należy zamiast sprzęgła zainstalować wymiennik płytowy. Naczynie wtedy instalujesz pod sufitem w kotłowni a po stronie instalacji CO dokładasz naczynie przeponowe z zaworem bezpieczeństwa 1,5 bar.

Opublikowano

Bez przesady z tym wymiennikiem.

Ten kocioł może pracować w układzie zamkniętym, ale trzeba do niego dodać naczynie przeponowe ok 35l + ZB 1,5bar+ zaw upustowy + razem ok 5-8 stów.

Wiertełko fi 32 + SDS max i lecieć trasę na rurę wzbiorczą

Opublikowano

Mam pytanie jeszcze odnośnie bufor u otóż do tej pory szkoda mi było wrzucać starego wymiennika podłączyłem go do nowego wymiennika z solarami w taki sposób jak na rysunku

Pytanie teraz takie czy zostawić stary wymiennik czy odciąć jak radzicie ?

post-58127-0-94330600-1458762366_thumb.png

Opublikowano

Sambor czy mógłbyś odpowiedzieć na moje pytanie powyżej co o tym sądzisz?

I czy mógłbyś nanieść na schemacie to naczynie wzbiorcze ?

oficjalnie do naczynia też trzeba rurę 32 a takiej dać nie zamierzam dać

Robię dla siebie

Gość Digitrax
Opublikowano

Do naczynia wystarczy rura 1 cal czyli 25. Wiertło wystarczy 30 i wsadzając tą rurę w otwór będziesz mieć 2,5 mm luzu po obwodzie. Rurę bezpieczeństwa podłącza się do wyjścia z kotła pionowo do góry stosując łuki 45 stopni zamiast kolan 90 stopni. Na tej rurze w kotłowni instalujesz trójnik i masz zasilanie w bok do sprzęgła.

Opublikowano

Do naczynia wystarczy rura 1 cal czyli 25. Wiertło wystarczy 30 i wsadzając tą rurę w otwór będziesz mieć 2,5 mm luzu po obwodzie.

Bzdura - rura stalowa 1" ma średnicę wewnętrzną ok 25-26mm ( DN25) do tego dochodzi dwukrotna grubość ścianki - 2,6-3,2mm i mamy 30-32mm średnicy zewnętrznej rury, którą trzeba przepchać do naczynia, w miedzi jest mniej Cu28 na średnicę wewn 1"  czyli DN25

 

Co do tego drugiego zasobnika to raczej jest zbędny.

Gość Digitrax
Opublikowano

Fakt, pisząc o rurze jeden cal myślałem o Cu28 a podałem wymiary stalówki.

Opublikowano

Czyli sporo i kosztownie więc chyba kujemy

tyle, że przy wymienniku (o którym też pisałem wcześniej) odpadłby koszt zakupu vtc511, no ale się nie wtrącam już, bo sprawa pozamiatana