Podłogówka Nie Grzeje

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, mam problem z podłogówka nie grzeje, pomieszczemie 20m2 podłogówka jest podpienta do grzejnika ,grzejnik grzeje super arurki od podłogówki zimne ,może cos doradzicie co zrobic pozdrawiam

 

 

post-67270-0-55808000-1454692832_thumb.jpg     zdjecie jak podłaczone

Opublikowano
  • Autor

zimna,a grzejnik goracy

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano
  • Autor

tego ci kolego nie powiem bo nie wiem ,ja tego nie robiłem

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

Ale w przybliżeniu jaki był rozstaw rur na podłodze?

10cm, 20cm czy co 50cm?

 

A jak grzejnik zakręcisz to działa podłoga?

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

Na zdjęciu widać co 10 cm,a grzejnik zakręcałem ale na chwile i nic.

Opublikowano

Witam, mam problem z podłogówka nie grzeje,

Zależy ile rury zużyto na tą pętlę ,może przydław trochę zaworem grzejnik .

Opublikowano

Jak to jest RTL, to na powrót trzeba dziada przełożyć... Na zasilanie nigdy nie puści wody.

 

Spróbuj zdjąć głowicę zaworu. Jak nic nie jest zapowietrzone, to ciepełko powinno popłynąć. Można to zrobić wyłącznie na potrzeby "eksperymentu", bo podłogę można szybko przegrzać.

Opublikowano

Na prawej rurce pod grzejnikiem jest zaworek. Odkręć nakrętkę i sprawdż czy jest odkręcony. Podłogówka z zasady rozgrzewa się kilka godzin

Opublikowano

Panowie wasze rady są światłe, ale przeczytajcie dokładnie - 20m2 , i rury co 10cm - który RTL zadziała przy takiej długości rury?

Z resztą RTL w pobliżu grzejnika to zły pomysł

Edytowane przez sambor

Opublikowano

Jest trochę niejasności ,to rozstaw wywnioskowano  z odległości tych 2 gałązek na zdjęciu ? ,może nie jest na całej powierzchni zatopiona rura ? 

Opublikowano

To jedyne rozwiązanie - wstaw pompę od cyrkulacji ciepłej wody a zawór przenieś na powrót, ale midi być odsunięty od grzejnika, inaczej będzie fałszował nastawy.

Opublikowano

obniz temp na zasilaniu na kilka godzin do 40st do tego kryzuj grzejniki wszytkie i o ile  zbiornik przelewowy jest podłaczozny prawidłowo to bez problemu to ruszy .

natomiast jesli zbiornik przelewowy jest podłączony gdzieś od odstaniego grzenika za zasilaniu lub dasz tem na zasilanie grzejników powyzej 50st na pewno nie ruszy a i kryzowanie grzejników tez wazna sprawa

Opublikowano

regulacja przepływu na zaworach odcinajacych grzejniki albo zawórach pod głowice jesli są

wystrczy że jeden grzejnik bedzie bez kryzowania i to nie ruszy

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.