Witam,

 

przeszukałem juz chyba całe forum i wciąż nie znalazłem odpowiedzi na mój problem z podłogówką, chociaż wydaje sie ze wielu uzytkownikow miało podobny problem

 

 

Posiadam rozdzielacz podlogowy kan- therm 77a widoczny na zdjeciu, probowalismy juz chyba wszystkich kombinacji z ustawieniami. Dzisiaj zauwazylem ze jesli zakrecam powrot, na rurce na dole, to ogrzewanie przestaje grzac, jesli odkrece powrot to dolna listwa staje sie w momencie goraca i po paru godzinach podloga jest ciepla, przy czym grzejniki wtedy przestaja grzac.

Piec to immergas victrix superior 24 kw,

4 grzejniki w piwnicy,

5 na parterze

6 na poddaszu.

 

na 3 grzejnikach zalozone termostaty odkrecone na maxa

z gory dziekuje za pomoc

post-21580-1294780898_thumb.jpg

Opublikowano

[

Na szybko, która rurka jest zasilającą? Górna czy dolna. (Chodzi mi o to która zasilająca idzie od pieca)

Jeżeli górna jest zasilaniem to wg mnie jest wszystko dobrze. Zawór na powrocie nie może być zamknięty bo wtedy pompa pcha w kolo podłogówki nie zaciągając ciepłej wody z zasilania. Dolna rozdzielka pełni w tej chwili rolę zasilającej i prawidłowo ma być ciepła.

Co jest dokładnym problemem bo nie do końca wiem? Czy podłogówka nie grzeje czy grzejniki?

Opublikowano
  • Autor

Teoretycznie gorna jest zasilajaca ta z glowica termostatyczna, ale niczego nie mozna byc pewnym.

 

Problem jest taki ze jesli otworze zawor na dolnej rurce, czyli teoretycznie na powrocie, na prawie maksa podlogowka grzeje. Temp na dolnej listwie ok 45 stopnii, przy temp na piecu 59. a temperatura grzejnikow spada, czesc jest zimna calkowicie, czesc ciepla tylko u gory. Natomiast jesli przyblokuje powrot prawie na maxa grzejniki sa letnie( nie tak ja przy wylaczonej podlogowce) i podlogowka na zasilaniu ma temp tylko ok 25, temp na piecu ciagle 59.

 

Co moze byc przyczyna. Pompa w piecu wymieniona na nowa, pompka w mieszaczu tez zalozona inna dla sprawdzenia.

 

z gory dziekuje za rady.

Opublikowano

Jak są podpięte grzejniki jaki przekrój rury i jaki przekrój jest do zasilania mieszacza.???

Opublikowano
  • Autor

Grzejniki to purmo v, oraz 3 grzejniki pionowe vasco care cpvn2. Podpiete bezposrednio od pionu bez rozdzielaczy

 

Rurki miedziane z zewnatrz 15 mm. Do mieszacza przychodzi rurka 20mm.

Opublikowano

A pion jaki przekrój i pompa o ile jest przy piecu to na jakim biegu ??

Opublikowano
  • Autor

Pion jest o przekroju 30 mm, pompa wbudowana w piec, nie wiem na jakim biegu dziala. moge jedynie przypuszczac ze na najwyzszym gdyz serwisant byl na regulacji wiec pewnie ja podkrecil

Opublikowano

Witam ,a co się dzieje jak zamkniesz zawór na powrocie do połowy , jeszcze jedno ten zawór nad tą srebną rurką zakręć narazie na maxa , potem sobie go ustawisz jak wszystko ruszy bo teraz to może zakłócać pracę mieszacza ,

Opublikowano
  • Autor

Zawor nad srebrna rurka zakrecony, powrot odkrecony do polowy, jutro zobacze co sie bedzie dzialo,

 

dzieki za zainteresowanie tematem

Opublikowano
  • Autor

Podlogowka grzeje, grzejniki zimne,

 

Czy przed pompa w mieszaczu jest moze jakis filtr, sitko cokolwiek co moglo sie zapchac?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.