Treść opublikowana przez zybie2
-
Brotje Top24CE - nie włącza CO
Sprawdź podłączenie do sieci 230V
-
Jaki sterownik, montaż, umiejscowienie?
Ten kociołek jest w stanie sterować tylko obiegiem grzejnikowym pogodowo i termostat
-
Problem z regulatorem Salus 091flrf
Podnieś temperaturę na kotle
-
Ustawienia pieca BGB EVO 20i
Powiedz Kolego co byś chciał wiedzieć i z czym masz problem.
-
Ustawienia pieca BGB EVO 20i
Jeżeli masz zamontowaną podłogówkę to powinien w kotle zamontowany moduł dodatkowy do sterowania podłogówka. W panelu sterowania powinno być 1obieg CO i 2obieg CO
-
Brotje WHBS 22 C
Obok wyłącznika jest przycisk reset
-
MCR3 problem z grzaniem
Zobacz czy czujnik c.w.u. jest prawidłowo osadzony w zbiorniku.
-
Dietrich
Może coś więcej, jaki kocioł, jakie ustawienia, jaka instalacja.
-
Brotje Komfort 24 Ste - Instrukcja Serwisowa
Poprostu podłącz pod CN5 i ciesz się sterowaniem pogodowym, pamiętaj tylko że pokrętłem od temperatury ustawiasz krzywą.
-
Brotje Komfort 24 Ste - Instrukcja Serwisowa
Sprawdż tutaj http://www.broetje.pl/download/kotly-niskotemperaturowe/gazowe/wiszace-w-sprzedazy/instrukcje-montazu/..
-
Dlugo Rozgrzewajacy Sie Dom
Zwiększ wydajność pompy w kotle.
-
Ogrzewanie 11 Mieszkań 1 Kotłem-Da Się?
Kolega mak dobrze radzi i całkowicie sięz nim zgadzam, dodam tylko na pewno potrzebujesz dwóch, trzech kotłów i nie daj sobie wmówić że może być inaczej. Wyobraż sobie awarię kotła i minus 15 stopni, a naprawa za parę dni.
-
Nastawy Kotła Dedietrich Ecodens Dtg 1300-24 Eco / V130
Kolego parametr 7 zmień z 1B na 0B, wyłączenie adaptacji krzywej grzewczej przez sterownik ograniczy szaleństwa w ogrzewaniu podłogówki.
- [Hydro Therm - Hek 18] Awaria...
-
Nastawy Kotła Dedietrich Ecodens Dtg 1300-24 Eco / V130
Kolego gdzie masz zamontowany czujnik pokojowy, tam gdzie podłogówka czy grzejniki.
-
Sterowanie Pieca Mcr24, Zawór 4D
Chodziło mi o parametry kotła, więcej na P.W.
-
Ciągła Praca Pieca
Trzeba poczekać dwa trzy dni aby sprawdzić co się zmieniło.
-
Sterowanie Pieca Mcr24, Zawór 4D
Podaj Kolego parametry T1,T2,T3,T4 wtedy się wyjaśni czym dysponujesz i na co możesz liczyć obecnie.
-
Ciągła Praca Pieca
Zmień Kolego krzywą grzewczą: krzywa grzewcza dla grzejników to 45st. przy -20 krzywa grzewcza podłogówki 35st przy -20
-
Sterowanie Pieca Mcr24, Zawór 4D
Kolego jeżeli oczekujesz odpowiedzi to zacznij od podania dokładnych informacji. Taki typ kotła nie istnieje,opis instalacji mało wyrazisty. Rozrysuj całą instalację. Temperaturę na kotle ustaw na 30oC.
-
Robi Się Zimno Gdy Jest Ciepło Gb072+Rc300
Podnieś punkt początkowy Tab. 16. o jeden stopień.
-
Nastawy Kotła Dedietrich Ecodens Dtg 1300-24 Eco / V130
Oczywiście Kolego na kotle pokrętło ustawione na max czyli w prawo do końca. Całą regulację przeprowadzasz na sterowniku FM 50.
-
Duży Problem Z Ogrzewaniem Po Dodaniu Dwóch Kaloryferów ( Bardzo Proszę O Pomoc )
Sprawdż kolego filtr na powrocie wody do kotła
-
De Dietrich - Wybór Sterownika
Decyzja należy do ciebie, uwzględniając oczywiście twoje sugestie.
-
Kocioł Kondesacyjny Brotje
Czytaj PW