Skocz do zawartości
  • Witaj na naszym forum o ogrzewaniu!

    Na forum znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań związanych z ogrzewaniem. Zachęcamy do rejestracji po której: będziesz miał(a) możliwość pisania postów, zobaczysz wszystkie zdjęcia i schematy, staniesz się częścią naszego forum :) Zapraszamy...

domdwe

Defro Defro Sigma 16Kw - Wymiana Doświadczeń

Rekomendowane odpowiedzi

Cześć

 

Zdecydowałem się założyć ten temat ponieważ niewiele na temat tego kotła można znaleźć opini w sieci.

 

Chętnie dowiem się o waszych doświadczeniach z tym modelem.

 

Jeśli będę wstanie odpowiem tez na pytania.

 

Mój model to Sigma 16KW ze sterownikiem K1v2 oraz modułem internetowym / jeszcze nie podpięty /.

 

Mam go od 5 dni i dopiero walczę z ustawieniami.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam.

U mnie kociołek SIGMA UNI 16kw pracuje 2-gi dzień. Sterownik K1PRv2 + Spk Lux

Edytowane przez gilal

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

a co tam masz za palnik w tej sigmie 16 kw ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam

W końcu przyszedł mi ten piec 16kw sigma.

No i tak faktycznie mam czopuch z boku  kotła tak jak chciałem gdzie na infolinii Pan wypierał się że takich nie robią.

Na palniku pisze ekoenergia jest też ruszto-deflektor żeliwny.

No i sterownik Defro Smart 2 v3.5 z dotykowym panelem.

Więc chyba gitara

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Żeby wnieść piec do kotłowni musiałem odkręcić podajnik bo cały nie wszedł mi przez drzwi. Tam są 4 śruby po rozkręceniu ujawnia się uszczelka( w połowie palnika) nie wiem z czego zrobiona ale mi się uszkodziła czy zamiast tej uszczelki można zastosować silikon żaroodporny i skręcić??

Edytowane przez pab11o

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

dokładnie takie samo, a za górnymi dzwiczkami masz szamotkę?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam. Jak najlepiej zawieścić rusztodeflektor? Wyżej jak na zdjeciu czy nad samym paleniskiem? Ja mam piec sigma uni 16kw.

Pozdrawiam.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

chyba wyżej. Bo niżej dajemy wtedy jak chcemy palić w tradycyjny sposób.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jaką klasę czystości spalin ma ten kocioł?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

dokładnie takie samo, a za górnymi dzwiczkami masz szamotkę?

 

Tak a dokładnie dwie.

post-64104-0-72281700-1445712876_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jaką klasę czystości spalin ma ten kocioł?

5 klasa przy 16kw 4 klasa przy 24kw albo 26kw

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam

W końcu przyszedł mi ten piec 16kw sigma.

No i tak faktycznie mam czopuch z boku  kotła tak jak chciałem gdzie na infolinii Pan wypierał się że takich nie robią.

Na palniku pisze ekoenergia jest też ruszto-deflektor żeliwny.

No i sterownik Defro Smart 2 v3.5 z dotykowym panelem.

Więc chyba gitara

co to za dokładnie model sigmy bo na stronie defro nie ma sigmy z palnikiem energi i defro smart

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

5 klasa przy 16kw 4 klasa przy 24kw albo 26kw

5 klasa i ma ruszt do spalania awaryjnego?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Klasa 5 pewnie tylko w cenie  ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wersja z rusztem nie ma 5 klasy. Na zamówienie mogą ruszt wstawić ale wtedy klasa nie jest podawana.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Aha, "spełnia wymagania 5 klasy" :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Oto dowolna interpretacja klas kotłów i potrzeb rynku  :P

To tak jakby w samochodach można było dowolnie wyjmować i zakładać katalizator lub filtr cząstek stałych. :D

Producent powinien utrudnić spalanie po za palnikiem, a nie tak ułatwiać, świadomie obniżając i tak już wątpliwą klasę swojego wyrobu!

 

Do bani z taką klasą 5 i całą ekologią

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie no linka tylko pierwszego lepszego wrzuciłem. Kupiłem lokalnie z montażem za 6700 z modułem internetowym i demontaż em starego kotła.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

co to za dokładnie model sigmy bo na stronie defro nie ma sigmy z palnikiem energi i defro smart

Sprzedawca u którego kupowałem kociół zrobił mi taką konfigurację jaką chciałem. Aż byłem zaskoczony że nie było z niczym problemu. Więc zadzwoniłem na info do defro, tam powiedzieli że nie mam możliwości bocznego czopucha i takiego sterownika i jeszcze mnie wyśmiali.  No ale wszystko przyszło tak jak gość ze sklepu mi obiecał.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

e to bardzo mało zapłaciłeś  ale to pewnie po za sezonem

Edytowane przez pab11o

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez eustachy
      Kocioł Defro Optima Komfort 8kW, powierzchnia do ogrzewania około 100m.Kocioł nowy, instalacja nowa, dopiero zalana wodą. Dom nowy nieocieplony, Kocioł przy dochodzeniu do 60 stopni zaczyna bulgotać i coś sie zaczyna przelewać. W czasie tego bulgotania i przelewania zauważyłem, że pompa obiegu kotła przez kilka sekund ma mniejszy opór. Tak mi się wydaje bo wartość się zmniejsza na pompce. Woda w piecu jest na pewno bo dolewałem aż się przelało w naczyniu. Do temperatury 40-45 stopni nic się nie dzieje, potem zaczyna coraz częściej bulgotać. Piec bardzo długo się rozpala, około 1.5 godziny dochodzi do tych 60 stopni. Ale stawiam na to, że wszystko jest zimne, nieocieplone więc czekam cierpliwie. Martwi mnie to bulgotanie, nie powinno tak chyba być. Palę od góry, wszystko się ładnie pali, zasypuję tylko pół zasobnika a i tak spokojnie 4-5 godzin się to pali. Piec rozpalam z otwartymi drzwiczkami na dole całkiem, żeby szybciej wszedł na wysokie obroty a i tak zajmuje mu to ponad godzinę. Macie jakieś sugestie co do tego bulgotania? Piec jest na obiegu otwartym, instalacja co na zamkniętym, oddzielone jest to wymiennikiem. Piec gazowy narazie odłączony, gazu póki co nie ma. Instalacja jak na zdjęciu

    • Przez annaklesk96
      Witam.
      Czy moze ktoś zamieścić filmik jak otworzyć wentylator? Nie mam pojęcia co mam zrobic z tymi srubami.... 
      Piec Defro Eko Komfort Duo.
      Bardzo proszę o pomoc !!
    • Przez granata
      Witam,
      Posiadam 2 piece Defro. Jeden zasypowy Optima Komfort i jeden z podajnikiem Komfort Eko. W obu kociołkach jest ta sama przypadłość, tzn:
      - termometr elektroniczny pokazuje o 15°C wyższą wartość temperatury niż termometr analogowy wskaźnikowy.
      2 różne kotły, choć tej samej firmy, w dwóch różnych miejscach z różnymi czujnikami elektronicznymi i każdy z tych czujników pokazuje więcej niż wskazówka bezpośrednio na kotle. Czy ktoś się już z czymś takim spotkał?
       
    • Przez Herkules79
      Witam .
      Moje zapytanie dotyczy błędu k-29 w kotle nagminnie pojawia się błąd k-29 o treści Ruszt wymaga oczyszczenia , serwisant był sprawdził twierdzi że wszystko jest ok , natomiast błąd pojawia się nagminnie.Może ktoś się spotkał z takim problemem 28 komunikatów w ciągu doby.
    • Przez kurakk
      Witam. Czy może ktoś spotkał się z problemem nie osiągania temp. zadanej zaworu? Sterownik otwiera lub zamyka zawór ale zawsze osiąga temp. o 1 stopień mniejszą niż zadana i na tym zaprzestaje korekt. W przypadku obniżania jest to samo, np jest 28 zadana, a ja chce 26, sterownik zamyka zawór ze skokiem 1% ale jak osiągnie 27 to koniec. Ustawiony jest w trybie standardowym, żadnych pokojówek i pogodówek. Kombinowałem ustawieniami na różne sposoby, parametrem "współczynnik proporcjonalności" również ale bez skutku. Mam drugi siłownik sterowany bezpośrednio ze sterownika kotła K1Pv3 i ten zachowuje się prawidłowo, tzn. tak długo koryguje aż temp. zadana zrówna się ze zmierzoną przez czujnik. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.
  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×

Powiadomienie o plikach cookie