Prosiłbym o pomoc w doborze mocy kotła retortowego - z palnikiem obrotowym Ardeo.

 

 

Krótko o budynku:

rok budowy - przełom 60/70

powierzchnia jednej kondygnacji - ok.100m^2, dwie kondygnacje (parter + piętro), dach płaski. Piwnica pod 3/4 parteru.

Całość bez ocieplenia, wybudowana z pustaka żużlowego (bez kanału w ścianach). Taras częściowo zabudowany (jednak ten fragment dachu nad zabudową przepuszcza wszystko z zewnątrz w mrozy - remont planowany w przyszłości).

Dużo okien: cztery duże od północy, cztery mniejsze od południa + dwa od zachodu i dwa od wschodu (również małe). Brak osłony od wiatru (sąsiadów, etc.), raczej wilgotna piwnica.

Instalacja CO stalowa (duże przekroje w piwnicy, ale w otulinach), grzejniki aluminiowe bez głowic termostatycznych. Zasobnik CWU obecnie 80litrów, w planach raczej 120l.

 

W planach ocieplenie całości, ale.. jaką moc pieca wybrać? Dodam tylko, że pod uwagę jest brana konstrukcja Skam P Plus z palnikiem Ardeo.

Prosiłbym o sugestie co do mocy, bo obecny kocioł miałowy zasypowy 27kW w mrozy nie daje rady (odbiór ciepła jest tak duży, że przy pompie obiegowej na III biegu temp. na piecu nie przekracza 55st, przy jednoczesnym znikaniu opału jak w lokomotywie).

Opublikowano

Podaj ile miału spalałeś na sezon ? Jaki ten miał?  Ile teraz spala i co - dziennie przy obecnych warunkach? Jaka temp. w pomieszczeniach?  

Czy ściana tylko z pustaka ?  Jaka grubość ściany?   Wylicz zapotrzebowanie na ciepłowłaściwe.pl  tak jak inni i podaj wynik (link)

Doradzam jak najszybciej ocieplić dobrym (niska lambda) styropianem. U mnie podobnie ściany z cegły pełnej 12 zewnątrz+ pustak żużlowy "20" a pomiędzy okazało się że brak dylatacji tylko wypełnione zaprawa z cegłą na stojąco "6"  - i jak ociepliłem to wreszcie normalność tj. ciepło i brak przemarzania, a także kropli wody na ścianach za meblami.

Opublikowano

W skrócie: spalanie w skali miesiąca rzędu 1-1,5 tony zimą, jak dobrze rozkręcić piec (przy mrozach np. -20), zasyp starczał na kilkanaście godzin (szacuję, że max 14-16), a jak w domu mury przemarzły, to 20st ciężko było osiągnąć. Miał wysokokaloryczny nie nadawał się na okresy jesień/wiosna z uwagi na zbytnie podbijanie temperatury zwłaszcza w nocy, z kolei niskokaloryczny nie sprawdzał się zimą.

Ściana tylko z pustaka żużlowego, choć częściowo od środka jest pustak pianowy zamiast żużla, wię grubość ściany jest na dwa pustaki.

 

Na ciepłowłaściwe.pl wyszło (o ile dobrze wprowadziłem dane...) - dla kotła zasypowego 25-28 kW, dla podajnikowego 17 kW.

 

Wg mnie te 17kW ledwo sobie poradzi w mrozy, tzn. w niedocieplonym budynku..

Opublikowano

taka 17 do 20 kw spokojnie pociagnie w razie potrzeby, palnik w takiej 17 na ogl ma moc max 25 kw, wiec nie powinno byc problemu przy dobrym opale. 

Opublikowano

Można spróbować inaczej, zakupić 25kW i jeśli okaże się za duży (a podociepleniu na pewno będzie za duży) - zmienić głowicę palnika na mniejszą. Albo zakupić 16kW i jeśli będzie sprawiał problemy - zmienić głowicę na większą.

Opublikowano

nie kazdy palnik pozwala na takie zabiegi, a kupujac kociol 25 i zmieniajac mu glowice w pozniejszym teraminie na mniejsza moze sie okazac ze spaliny beda zbyt chlodne i moze zaczac skraplac sie kondensat w kominie, pojawia sie wycieki na scianach. Podpytaj Pieklorza z tego forum czy taka zabawa ma sens. 

Opublikowano

Ardeo pozwala.

 

Podpytam, bo wkróce muszę dokonać wyboru.

 

 

ecycja:

 

Po drobncyh zmianach w kalkulatorze ciepłowłaściwe.pl wychodzi 24kW...

Opublikowano

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?242510-jak-dobra%C4%87-moc-kot%C5%82a&p=6970525&viewfull=1#post6970525 

tu dopisze jeszcze zapytanie o to jak palisz w tym cudzie techniki i jaka jego konstrukcja? może poprzez zmianę sposobu palenia uda się podnieść sprawność procesu a tym samym ilość ciepła dostarczanego do domu. piszesz też że pompa na 3 biegu chodziła- a czy na niższym we wszystkich pomieszczeniach są kalafiory ciepłe? jeśli tak to nie ma potrzeby jej gonić mocniej skoro daje radę rozprowadzić czynnik po całym domu

Opublikowano

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?242510-jak-dobra%C4%87-moc-kot%C5%82a&p=6970525&viewfull=1#post6970525%C2%A0

 

 

Piec zasypowy górnokanałowy, wsypuję ok.50kg i rozpalam. Jesienią i wiosną zasypuję tylko dół paleniska i ew. dorzucam drewno.

 

Do modernizacji, z uwagi na przeróbkę rur do naczynia wzbiorczego, jest jeden cały pion. Gdyby chcieć montować termostaty przy pozostałych grzejnikach, trzeba przy okazji zamurować wnęki pod oknami, w których to owe kalafiory siedzą.. a przy okazji ruszać podłogi. Wszystko do zrobienia, wiem, ale na tę chwilę myślę tylko o kotle.

Opublikowano

Nie ma co się pchac w za duży kocioł, bo primo może się okazać że 17kw po termomodernizacji będzie za duży. Każdy kocioł można (no prawie każdy) pogonic ponad moc nominalna. I ludzie dajcie spokój z tym kupowaniem w razie czego na zapas bo pozniej od groma jest postow z placzem i prośbą o pomoc w ogarnieciu kotła itp. itd.

Naprawdę mroznych dni w roku jest mało, albo ostatnio wcale. To tak jakby ktoś chcial kupić auto osobowe dopasowane do potrzeb, a jednocześnie zastanawiał sie czy nie kupić autobusu bo w razie czego się przyda.

Opublikowano

Zdaję sobie sprawę, że kluczowe jest ograniczenie strat ciepła (termomodernizacja), jednak sytuacja zmusza do wymiany pieca w pierwszej kolejności..

Opublikowano

Na taki dom spalanie na poziomie 1 do 1,5 tony miału, oczywiście w miesiącach zimowych grudzień- marzec to nie taki zły wynik i obawiam się, że wymiana kotła nic tu nie da.

Opublikowano

Wiesz, tyle się spala, ale kto powiedział, że zasyp starcza na dobę czy w domu jest komfortowo ciepło...

Opublikowano

Nie ma co się pchac w za duży kocioł, bo primo może się okazać że 17kw po termomodernizacji będzie za duży. Każdy kocioł można (no prawie każdy) pogonic ponad moc nominalna. I ludzie dajcie spokój z tym kupowaniem w razie czego na zapas bo pozniej od groma jest postow z placzem i prośbą o pomoc w ogarnieciu kotła itp. itd.

Naprawdę mroznych dni w roku jest mało, albo ostatnio wcale. To tak jakby ktoś chcial kupić auto osobowe dopasowane do potrzeb, a jednocześnie zastanawiał sie czy nie kupić autobusu bo w razie czego się przyda.

 

 

Byłem dziś m.in. u producenta Skama, u Tilgnera, Banasiaka. Wszędzie jak jeden mąż polecają 25kW.

Opublikowano

Spalałeś w duże mrozy 100-110 kg opału na dobę,żeby utrzymać w miarę przyzwoity komfort cieplny?

Jeżeli tak to bierz kocioł o mocy 25kW,bo tyle spali pracując z mocą nominalną.

Jak mniej to 19kW w zupełności wystarczy np. KMB-RP 19kW od Witkowskiego z palnikiem Eco(Burner-p) 12-25kW do spalania grochu i miału i sterownikiem Iryd PID.

Dobra konstrukcja i wykonanie oraz 5 letnia gwarancja na blachy i spawy.

Większość producentów żyje mentalnie z doborem mocy kotła w latach 80-tych.

Przelicz dla pewności podstawiając dane swojego budynku na:

 

http://cieplowlasciwie.pl/start