jedlica Opublikowano 19 Kwietnia 2015 #1 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Witam serdecznie, Proszę mi napisać czy dobrze myślę. Namalowałem to w ten sposób, że przy pracy na pompie ciepła kocioł będzie robił za bufor.
Gość mak Opublikowano 20 Kwietnia 2015 #2 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Ze schematu ..... nic nie wynika
amair Opublikowano 20 Kwietnia 2015 #3 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Kocioł nie może robić za bufor, wstaw sprzęgło . Na razie nie ma nad czym dyskutować bo jest to bardzo uproszczona koncepcja .Jak klima on/off to tak trzeba policzyć instalację aby nie miała częstych cykli bo to ją wykończy.Prawdopodobnie ma to być ogrzewanie niskotemperaturowe , więc przy kotle węglowym i pompie ciepła/klimie robi sie to dosyć skomplikowane .
jurgonka Opublikowano 20 Kwietnia 2015 #4 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Kocioł = bufor ? Pojemność cieplna (ilość wody) kotła jest prawie pomijalna. Izolacja skromna jak na bufor. Ponadto ciąg kominowy - chłodzi całkiem skutecznie. schemat - co najmniej niejasny.
jedlica Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor #5 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 W okresach przejsciowych ( do mrozów) chcę ogrzewać klimą, potem kotłem na paliwo stałe. Chodzi o to czy taka instalacja moze byc w ten sposób wykonana. Przy grzaniu klimą zamykam szyber zeby ciąg kominowy nie wychładzał kotła
amair Opublikowano 22 Kwietnia 2015 #6 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 To nie lepiej zrobić obejście kotła ,kocioł będzie generował i tak straty a prąd nie jest tani u nas w Polundzie. Nawet izolowane zbiorniki buforowe ,zasobnikowe, izolowane rury wykazują tzwn. instalacyjne straty ciepła.
jurgonka Opublikowano 22 Kwietnia 2015 #7 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 W prawidłowo wykonanym kotle przesłona czopucha (szyber ?) nie likwiduje przepływu - całkowicie zamknięty tylko zmniejsza przepływ. Szyber montowany w kominie to próba morderstwa, samobójstwa, jest niedopuszczalny. Każda instalacja CO powinna być idioto-odporna. Do obsługi może "dorwać się", blondynka bez względu na płeć. Prawidłowo wykonana instalacja powinna pozwalać na niezależne działania obu źródeł ciepła - równocześnie i każde indywidualnie.
jedlica Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Autor #8 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Prawidłowo wykonana instalacja powinna pozwalać na niezależne działania obu źródeł ciepła - równocześnie i każde indywidualnie. No i właśnie to miałem na myśli rysując wstępny projekt. Chciałem połączyć to przez bufor ale nie mam miejsca. Jak myślicie? czy jest to poprawne rozwiązanie? Nie wiem tylko jak uruchomić pompę obiegową przy grzaniu klimą
majschi Opublikowano 23 Kwietnia 2015 #9 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Z ciekawości zapytam dlaczego nie chcesz wpiąć kotła do instalacji za pomocą wymiennika ?
jedlica Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Autor #10 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Między klimą a wymiennikiem krąży gaz, wymiennik ten działa jako skraplacz. Jak mnie nie ma w domu działa klima, przyjdę i rozpalę klima się wyłączy o takie działanie mi chodzi
majschi Opublikowano 23 Kwietnia 2015 #11 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 ok rozumiem Jest Twoim zdaniem opcja pominięcia kotła w trakcie grzania klimą ?
Andrzej_M_ Opublikowano 23 Kwietnia 2015 #12 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 ,,,, Proszę mi napisać czy dobrze myślę. Namalowałem to w ten sposób, że przy pracy na pompie ciepła ,,,, Między klimą a wymiennikiem krąży gaz, wymiennik ten działa jako skraplacz. ,,,, Może podstawowe pytanie, co według Ciebie jest pompą ciepła , co klimą a co wymiennikiem ciepła działającym jako skraplacz ?.
jedlica Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Autor #13 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Pompą ciepla jest klimatyzator skraplaczem wymiennik płytowy
jedlica Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Autor #14 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 to jak waszym zdaniem inaczej podłączyć kocioł z pompą ciepła?
Vlad24 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 #15 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Jak wymiennik jest skraplaczem, a pompa typu split, a nie monoblok, to połącz to na zwykłych trójnikach równolegle. Każde źródło z osobną pompą i ZW. Instalacja musi być względnie czysta, by nie "zawaliło" wymiennika.
majschi Opublikowano 11 Maja 2015 #17 Opublikowano 11 Maja 2015 Jeśli oba źródła ciepła nie mają działać równolegle to wystarczy jedna pompa. "Namalowane" masz to w poście #11
jedlica Opublikowano 11 Maja 2015 Autor #18 Opublikowano 11 Maja 2015 Dzięki, widzę A jak będzie wyglądał schemat przy połączeniu równoległym?
majschi Opublikowano 11 Maja 2015 #19 Opublikowano 11 Maja 2015 Wywalasz zawór 3d i na zasilaniu z kotła oraz wymiennika dajesz zawory pozwalające regulować przepływ (ewentualnie zamknąć jeśli któreś źródło ciepła nie działa)