Treść opublikowana przez amair
-
Ciąg Wsteczny W Kanale Wentylacji
Jak masz od boku otwory wentylacyjne to muszą być na przestrzał. wtedy wiatr wspomaga wyciąg .
-
Wstępne Nagrzewanie W Reku Glikolowym Gwc
Jakiej wydajności będzie centralka ?. I jakie parametry ma nagrzewnica GWC wtedy będzie można coś policzyć.
-
Pompa >> Spaliny
Aby obliczyć ile energii chcesz uzyskać ze spalin ( Q= masa * ciepło właściwe * dT). zle liczysz 1J=1W*s 5000J=5000W*s =1,389Wh=0,01389kWh
-
Ocena Schematu Co Cwu
Zastanawiam się na ile ochrona powrotu jest uzasadniona. Chodzi mi o to, czy jest sens dogrzewać kocił (na powrocie ) kosztem wypalania paliwa jak i tak większość kotłów nie przeżywa 10 lat .a nawet jak przeżywa to sprawność i ogólny stan techniczny jest kiepski. Może ktoś z was robił przybliżone kalkulacje, czy bardziej się opłaca chronić kocioł ,czy wymieniać go co jakiś czas oszczędzając na paliwie .Ja mam kocił już 6 rok temperatura na powrocie 35-40 C i nie specjalnie widzę żeby coś się z nim działo. Największym zagrożeniem jest łączenie instalacji z materiałów o różnych właściwościach elektrochemicznych typu:kocioł stalowy, rury miedziane, grzejniki aluminiwe.
-
Dobór Mocy Kotła Pomoc
Proponuje zlecić to komuś co robi audyt energetyczny .Tylko nie magistrowi po AWF-ie ale jakiemuś budowlańcowi co miał fizykę budowli na uczelni.Obliczy zapotrzebowanie na moc cieplną na podstawie strat przez przegrody i wentylację. Przybliżone orientacyjne wskaźniki na /m2. mogą sie okazać mało precyzyjne.
-
Dobór Mocy Kotła Pomoc
Witam, Mocniejszy piec nie do końca rozwiąże problem komfortu.Jeśli będziesz miał ściany zimne, a tak będzie jak nie ocieplisz domu, to i tak będziesz odczuwał dyskomfort .
-
Średnica Rur
Ja bym dał 28mm : większy przepływ masowy , mniejsze opory dla pompy ,czyli mniejszy prąd. Ale o tym decydują parametry pracy kotła i pompy. delta temp kotła, wydajność pompy i ciśnienie dyspozycyjne .Trzeba też wziąć pod uwage odległość kotła od sprzęgła jak i opory przepływu na sprzęgle.Warto to przemyśleć i trochę policzyć ,tym bardziej ,że miedz nie jest tania .
-
Alternatywa Dla Płytowego Wymiennika Ciepła
Proponuje sprzęgło i rozdzielacze z pompami na co i cwu .Wymiennik płytowy przy kotle na paliwo stałe ,po co? przecież dostawcą ciepła nie jest SPEC
- Proszę O Ocenę Schematu Kocioł Węglowy I Pompa Ciepła
-
Przerobienie Klimatyzatora Na Pci- Czy Schemat Jest Poprawny?
Witam jakiej mocy masz ten klimatyzator? bo mam do sprzedania wymiennik rurowy z pompy ciepła carrier 10 kw i 3 kw.
-
Proszę O Ocenę Schematu Kocioł Węglowy I Pompa Ciepła
Kocioł nie może robić za bufor, wstaw sprzęgło . Na razie nie ma nad czym dyskutować bo jest to bardzo uproszczona koncepcja .Jak klima on/off to tak trzeba policzyć instalację aby nie miała częstych cykli bo to ją wykończy.Prawdopodobnie ma to być ogrzewanie niskotemperaturowe , więc przy kotle węglowym i pompie ciepła/klimie robi sie to dosyć skomplikowane .
-
Długość Obwodu Ogrzewanie Podłogowe, Średnica Zasilania I Powrotu
Krótksze obwody to mniejsze opory instalacji i mniejsze spadki ciśnienia. Pompę się dobiera na podstawie obliczeń hydraulicznych najbardziej niekorzystnego odcinka czyli najdłuższego o największych oporach.Długa rura = mocniejsza pompa = większe zużycie energii. Wielkości wszystkich podejść/ przyłączy między innymi rozdzielacza są zależne od parametrów hydraulicznych: przepływu masowego,spadków ciśnień, prędkości w odcinkach.
-
Schemat Wentylacji Z Rekuperatorem
Witam i tak i nie, prawidłowe dobór średnic rur związany jest z prędkościami powietrza w tych rurach .Wyznaczyć to można z wykresów dostepnych w poradnikach i innych materiałach technicznych.np przy zakończeniach wentylacyjnych rury muszą mieć taką średnicę aby prędkość nie była większa niż 3m/s. większa prędkość to hałas z instalacji .
-
Dobór Rekuperatora Na Podstawie Obliczeń W Audytor Ozc
Witam Przede wszystkim to najpierw powinno się dobrać centralę a dopiero później wykonywać jakieś obliczenia .A żeby dobrać centralę trzeba najpierw zaprojektować instalację. To instalacja określa jakie sa opory hydrauliczne na podstawie ,których jest określana charakterystyka centrali. Jak się projektuje wentylację typu gdzie ma być wywiew gdzie nawiew to chyba już na uczelni mówili .Podpowiem ,że pomieszczenia tzwn brudne (łazienka ,pralnia ,toaleta) to wyciąg a nawiew to sypialnia, gabinet itp.