KubaSko Opublikowano 2 Kwietnia 2015 #26 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 A co się dzieje jak zrzuciłeś pompę na 1 bieg ? Przelewanie ustało? Masz instalację na starych rurach o dużej średnicy które mają małe opory. Grzejniki pewnie żeliwiaki ? Jeśli tak wygląda twoja instalacja i dajesz pompie 3 bieg to normalne że ci się przelewa :) co pisze na twojej pompie? 25-60 czy 25-40 ? 1,5m w sumie to powinno wystarczyć na 1 bieg pompy. A tą rurkę od naczynia co pisałeś że wymieniono na plastikową to gdzie ona idzie? to jest przelewka do kanalizacji? Może zasyfonowali ją ?
marekcym Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Autor #27 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Jaka to jest pompa ? 25/40 czy 25/60 ? 25POr 40A
marekcym Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Autor #28 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 A co się dzieje jak zrzuciłeś pompę na 1 bieg ? Przelewanie ustało? Masz instalację na starych rurach o dużej średnicy które mają małe opory. Grzejniki pewnie żeliwiaki ? Jeśli tak wygląda twoja instalacja i dajesz pompie 3 bieg to normalne że ci się przelewa :) co pisze na twojej pompie? 25-60 czy 25-40 ? 1,5m w sumie to powinno wystarczyć na 1 bieg pompy. A tą rurkę od naczynia co pisałeś że wymieniono na plastikową to gdzie ona idzie? to jest przelewka do kanalizacji? Może zasyfonowali ją ? INSTALACJA STARA ALE PRZERABIALISMY JĄ CZEŚCIOWO W SENSIE HYDRAULICY I TAM ZASTSOWALI TĄ RURKĘ PLASTIKOWĄ. CHYBA PEXA CZY JAKOŚ TAK
KubaSko Opublikowano 2 Kwietnia 2015 #30 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 "TAM" tzn. gdzie? zmieniłeś ten bieg na 1 ?
marekcym Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Autor #31 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 zmieniłem na 1 bieg ale znowu dopuściłem wody i kapie. ale ostani grzejnik jest letni nie ciepły tak jak załóżmy pierwszy. tam to znaczy zdjęcie jak to jest zrobione jest to w miejscu gdzie chowali rurki w scianę za tą modyfikacją są jeszcze trzy grzejniki które najczęściej sie zapowietrzają badz tez są mniej ciepłe niz pozostałe
KubaSko Opublikowano 2 Kwietnia 2015 #32 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 to że kapie pod dopuszczeniu wody to normalne. Zmień bieg na 1, zostaw to do jutra, woda ci się rozszerza w układzie w miarę palenia i dlatego kapie. Niech się trochę popali, później wygaś kocioł i rozpal jutro od nowa i wtedy zobaczysz. Tylko zostaw pompę na 1 biegu. Masz za nisko wpięte naczynie dlatego kapie, ale myślę że na 1 biegu będzie dobrze. A to że na tej nitce z pexem grzejniki słabo grzeją to dlatego że nie masz zrównoważonego układu. W miejscu tego pexa masz większy opór niż w pozostałej części instalacji i woda płynie tam gdzie ma łatwiej. Rozwiązanie to albo wywalić tego pexa i zrobić taką średnicą jaką było, albo kryzować grzejniki.
marekcym Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Autor #33 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 dziekuje za pomoc. napiszę jutro co dalej się dzieje po rozpaleniu. Narka
henryk1953 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #34 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 DSC_00181.JPG Ata rura stalowa skąd idzie -a ta biała dokąd ? I co było przerabiane i po co?
jurgonka Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #35 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 @henryk 1953 specjalnie dla Ciebie "kazał wywiercić dziure na górze zbiornika wyrównawczego" (odpowietrzenie)
henryk1953 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #36 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 jurgonka specjalnie dla ciebie - to ze jakiś idiota wywiercił dziurę w zbiorniku otwartym to jedno i co ta dziura ma wspólnego z moim zapytaniem?- mozesz to wyjaśnić?
jurgonka Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #37 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 ." Naczynie wzbiorcze systemu otwartego – zbiornik bezciśnieniowy przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami temperatury w instalacji ogrzewania wodnego oraz zapewniający swobodne połączenie z atmosferą oraz zapewniający swobodne połączenie z atmosferą przestrzeni wodnej instalacji." Każda rura idąca przez kondygnacje do dołu może spowodować zalewarowanie wody.
henryk1953 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #38 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Widzę ze wreszcie przeczytaleś normę ktorą ci wskazałem w innym wątku, ale dalej mi nie wytłumaczyłeś - Co wspólnego ma ta dziura z moim pytaniem (do czego podpięty jest jeden i drugi koniec tej rury.)którą widzimy na tym zdjęciu.
jurgonka Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #39 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Normę znałem, cytuje, bo podajesz w wątpliwość stosowanie odpowietrznika na naczynku wyrównawczym. Nigdy nie nazwę idiotą kogoś, kto z braku wiedzy fachowej, niefachowo napowietrza zbiornik, eliminując możliwość zalewarowania wody w CO. Choć muszę Ci przyznać rację, że możliwy prysznic z gotującej się wody podaje w wątpliwość zdolność przewidywania u wykonawcy. Co do zdjęcia nie wiem nawet czy to jest widok tak jak widzimy, czy zdjęcie jest odwrócone o 90 stopni. Jeśli zdjęcie jest nie odwrócone to widzimy (oprócz zasyfonowania) kawałek starej instalacji grawitacyjnej i początek nowego zasilania grzejnika, wymienione z powodu "konieczności" schowania rury w ścianie.
henryk1953 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #40 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 PISZESZ- CYTUJĘ "Normę znałem, cytuje, bo podajesz w wątpliwość stosowanie odpowietrznika na naczynku wyrównawczym. Widzisz to nie ja zabraniam stosowanie odpowietrznika zamiast rury odpowietrzającej- tego zabrania norma -którą jak piszesz znałeś.-a mnie się wydawało że ją przeczytałeś (cała)-jak widać myliłem się. Pytałem cie o sens montowania odpowietrznika zamiast rury odpowietrzającej - i co ? i nic na ten temat nie napisałeś. Zebyś choć podał jedno za. Co to tej rury -to wiemy ,że nic nie wiemy - autor na ten temat milczy. Natomiast chciałbym ci zwrócić uwagę na zdjęcie nr,2 w poście #19- czy nie widzisz tam nic ciekawego?
marekcym Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Autor #41 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Witam. Autor jak zwykły człowiek był nw pracy temu milczał pozdrawiam @henryk1953 Ata rura stalowa skąd idzie -a ta biała dokąd ? I co było przerabiane i po co? rura stalowa idzie od pieca na zasilanie trzech grzejników które najczęściej sie zapowietrzają. Zmiany ponieważ ktoś chciał mieć ładnie w mieszkaniu i schował rury w scianie. Biała rura jest dalej zasilaniem trzech grzejników. Zrobiłem zdjęcie ostaniego elementu przed schowaniem go w ściane
marekcym Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Autor #42 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 a nawiązując do wczorajszej rozmowy pompa po przełączniu na 1 bieg. Cisza w instalacji nie słychać już bulgotania w zbiorniku w woda już tak nie cieknie jak poprzednio. raz na jakiś czas może jakaś kropelka spadnie ale nie jest tak jak było. jednak po tej zmianie te trzy grzejniki są teraz jakby mniej ciepłe niż na 3 biegu. mozna powiedzieć ze góra ciepła a dół letni.
Gość Digitrax Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #43 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Grzejnik nie musi być cały ciepły. Ważne aby pomieszczenie w którym jest było ogrzane. Zostaw pompę na jedynce i wykonaj regulację instalacji poprzez nastawy wstępne na zaworach termostatycznych jeżeli takie posiadasz.
KubaSko Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #44 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Jak zdławisz inne grzejniki to te będą grzać lepiej.Tak jak powyżej kolega napisał, nie ważny grzejnik ważne żebyś miał ciepło w pomieszczeniu.
marekcym Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Autor #45 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Grzejnik nie musi być cały ciepły. Ważne aby pomieszczenie w którym jest było ogrzane. Zostaw pompę na jedynce i wykonaj regulację instalacji poprzez nastawy wstępne na zaworach termostatycznych jeżeli takie posiadasz. no gdzieś to już czytałem. Powiem szczerze na razie na 1 biegu woda nie kapie. zobaczymy czy dalej bd uciekać( dam wam znać) póki co dziękuje za pomoc z tym przelewaniem bo nie dawałem już rady. a zaworów termostatycznych niestety nie mam. jak to inaczej wyregulować? mam takie zwykle czerwone i gdzie nie gdzie niebieskie zaworki które albo zamykają albo otwierają dopływ wody.
Gość Digitrax Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #46 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 To nie są zawory regulacyjne to są odcinające. Nimi nie wyregulujesz przepływów tak aby każdy grzejnik w tym samym czasie otrzymywał tyle samo litów ciepłej wody ;) To załatwiają zawory termostatyczne ze wstępną nastawą.
KubaSko Opublikowano 3 Kwietnia 2015 #47 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Lub typowe grzejnikowe zawory grzybkowe. Możesz spróbować trochę poprzydławiać te twoje zawory kulowe na najbliższych odbiornikach ciepła. Spójrz na kocioł i oceń które grzejniki są najbliżej niego. Przymknij lekko zawory na nich (wystarczy jeden na grzejnik, najlepiej powrotny), obróć motylki na zaworach tak o 45 stopni. Rączka od zaworu wzdłóż rury - zawór otwarty, rączka w poprzek rury - zawór zamknięty, rączka na 45 stopni - zawór lekko otwarty. A najlepiej będzie jak zaczniesz od przymknięcia boilera jeśli to on jest najbliżej kotła. Idealne ustawienie jest wtedy gdy dotkniesz rury zasilającej dany grzejnik (ciepła) i powrotnej (będzie chłodniejsza) i temperatury tych rur będą na każdym grzejniku do siebie podobne. Wtedy masz jednakowy rozkład ciepła w każdym grzejniku. Ale takiego efektu nie uzyskasz na zaworach kulowych jakie posiadasz. Ale próbować z tym co masz zawsze można. Pozdrawiam
marekcym Opublikowano 7 Maja 2015 Autor #48 Opublikowano 7 Maja 2015 Witam. Piszę po dłuższym czasie. Zmiana pompy na pierwszy bieg była skuteczna. Woda już sie nie przelewa. Tylko po tej zmianie powstał problem, a mianowicie ogrzewanie podłogowe nie grzeje. Czy da się to jakoś rozwiązać? Pozdrawiam. ;)
henryk1953 Opublikowano 7 Maja 2015 #49 Opublikowano 7 Maja 2015 DSC_0101.JPG A na tym zdjęciu między zaworem na grawitacji a wpięciem pompki do powrotu jest jakiś dodatkowy powrót? -to takie czarne .jezeli to powrót to z czego?