Witam. Proszę o pomoc w dobraniu wymiennika płytowego. instalator stwierdził ,że starczy 40 kw .Na podstawie czego takia wielkość.

Opublikowano

Witam 

 

Katalogowa moc wymiennika płytowego podawana jest przy maksymalnych przepływach które w warunkach domowych są trudne do osiągnięcia. Dlatego  wymiennik należy przewymiarować aby przy niższych przepływach odebrał moc kotła. Ja dobieram wymiennik dwa razy mocniejszy niż kocioł. Przewymiarowanie wymiennika nie przynosi żadnych negatywnych skutków w instalacji 

Opublikowano

Jeszcze jedno - mniejszy wymiennik ma przy tej samej mocy przenoszonej większe opory hydrauliczne, czyli wymaga większej pompy .

Te 40kW mocy wymiennika jest OK. 

Tylko wymiennik musi być dobrze zaizolowany.

Opublikowano

W budynku hula miałowiec 20kw czyli jest OK.Bardzo dziękuje wam koledzy i pozdrawiam.