Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Zmniejszenie Dawki Dla Tłoka

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Zmniejszenie dawki podawanego opału poprzez częściowe przysłonięcie wylotu opału z zasobnika . Testował ktoś takie rozwiązanie ? Mogłoby pomóc przy wygasaniu latem grzejąc tylko CWU , kocioł można by też chyba dokładniej wysterować  , podobnie jak w ślimaku .

Edytowane przez Ryszard

Opublikowano

z tego co czytałem to "sas" stosował (stosuje) rozwiązanie w postaci przesłony ograniczającej ilość opadającego opalu

zależy czym palisz, bo przy zbyt dużym zaślepieniu wlotu paliwa może zawieszać albo blokować się opal

Opublikowano

Ja zmianę ilości podawania opału rozwiązałem przez zmianę długości korbowodu stosując zasadę śruby rzymskiej, im korbowód  krótszy

tym więcej opału i na odwrót, zabierając więcej lub mniej opału.

Opublikowano

Ja zmianę ilości podawania opału rozwiązałem przez zmianę długości korbowodu stosując zasadę śruby rzymskiej, im korbowód  krótszy

tym więcej opału i na odwrót, zabierając więcej lub mniej opału.

Taką regulacją przesuwasz  punkt środkowy położenia tłoka w kierunku paleniska co powoduje zwężenie szczeliny ale tłok przez to że ma dłuższy korbowód może się blokować w skrajnym zewnętrznym położeniu  Droga jaką pokonuje tłok ( skok tłoka ) jest taka sama bo zależy od średnicy mimośrodu  . Zanim ktoś zacznie to próbować proponuję sprawdzić ręcznie na ile można sobie pozwolić . Poza tym ta regulacja do zastosowania  tylko w konkretnych konstrukcjach podajników tłokowych . Bardziej uniwersalne faktycznie jest zmniejszenie szczeliny przez jakąś przysłonę ale co dla kogo lepsze raczej decyduje konstrukcja samego podajnika .

Opublikowano

Palę ekogroszkiem o granulacji 0,5-2,5 cm. Szczelina do której wpada opał z zasobnika przy oryginalnej długości korbowodu wynosi około 4,5cm. A więc przy w/w opale spokojnie mogę wydłużyć korbowód o 2cm. Piszę tak ponieważ sezon temu paliłem groszkiem o granulacji

2,0 do 4,0cm. a trafiały się pojedyncze kawałki większe dochodzące pięciu cm. Co skutkowało głośniejszym jedynie chrupnięciem przy kruszeniu. Jeśli chodzi o blokowanie podajnika to jak palę czwarty sezon to mi się nie zdarzyło. 

Obecnie mam wydłużony korbowód o 14mm. i działa bez problemowo.

Opublikowano

mac65 ma całkowitą rację w moim podajniku to rozwiązanie w niczym nie przeszkadza i sprawuje się dobrze.

Opublikowano

Uważam że tak choćby dla tego że zamiast wydłużać czas między podawaniem można zmniejszyć dawkę opału.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.