grzesiek660 Opublikowano 20 Lutego 2015 #1 Opublikowano 20 Lutego 2015 Witam. Mam świeżo zamontowany piec kondensacyjny Vaillanta, model ecotec pro. Wczoraj przyjechali serwisanci na pierwsze uruchomienie i po pomiarze okazalo się, że spaliny dostają się do świeżego powietrza doprowadzanego do kotła. Na wydruku mam takie informacje: gaz ziemny co2max 11,8%, temp gazu 32, temp powietrza 15, o2 20,3%, co2 0,3%, co 5ppm. Jak wpływa to na pracę kotła? Czy piec może być używany? Poprawienie tej nieszczelnosci jest możliwe, ale po zerwaniu sufitu z plyty kg...
majschi Opublikowano 20 Lutego 2015 #2 Opublikowano 20 Lutego 2015 witam Zapewne serwisant powiedział Ci że kocioł nie może pracować z nieszczelnym układem spalinowym. Jeśli nieszczelność masz na odcinku poziomym, to może Ci zalać kocioł kondensatem a to już nie są tanie rzeczy. Pozdrawiam
grzesiek660 Opublikowano 20 Lutego 2015 Autor #3 Opublikowano 20 Lutego 2015 Serwisant powiedział, żebym ściągał obudowę i patrzył czy nic się nie leje do środka. Wie ktoś co oznacza migająca klepsydra na wyświetlaczu?
majschi Opublikowano 20 Lutego 2015 #4 Opublikowano 20 Lutego 2015 Klepsydra najczęściej oznacza niskie ciśnienie wody w układzie.
sambor Opublikowano 20 Lutego 2015 #5 Opublikowano 20 Lutego 2015 Ta klepsydra ma związek z taktowaniem palnika sprawdź instrukcję - blokada taktowania lub coś podobnego.
grzesiek660 Opublikowano 20 Lutego 2015 Autor #6 Opublikowano 20 Lutego 2015 Ciśnienie pokazuje 2 bary wiec to raczej nie to. Zaglądałem przed chwilą do instrukcji i nic nie znalazłem na temat taktowania.
sambor Opublikowano 20 Lutego 2015 #7 Opublikowano 20 Lutego 2015 Potrzebna jest instrukcja serwisowania i montażu takiego kotła. A najlepiej kontakt z serwisem
grzesiek660 Opublikowano 21 Lutego 2015 Autor #8 Opublikowano 21 Lutego 2015 Czyli tą migającą klepsydrę można uznać jako usterkę tak?
olutus Opublikowano 22 Lutego 2015 #11 Opublikowano 22 Lutego 2015 Klepsydra oznacza blokadę pracy palnika (zabezpieczenie przed taktowaniem i można ten czas blokady zmienić w kodach serwisowych ale nie zalecam tego) . Nie przejmuj się ta blokada. CO2 w czerpni oznacza rozpieta rurę spalinowa lub uszkodzona uszczelkę na rurze spalinowej. Jak masz badziewny komin typu Panek kup od razu zapas uszczelek ☺.
olutus Opublikowano 22 Lutego 2015 #12 Opublikowano 22 Lutego 2015 Istnieje też. możliwość ze zakończenie komina jest nieprawidłowe i temu też trzeba się przyjrzeć.
Logan Opublikowano 23 Lutego 2015 #13 Opublikowano 23 Lutego 2015 Witam. Mam świeżo zamontowany piec kondensacyjny Vaillanta, model ecotec pro. Wczoraj przyjechali serwisanci na pierwsze uruchomienie i po pomiarze okazalo się, że spaliny dostają się do świeżego powietrza doprowadzanego do kotła. Na wydruku mam takie informacje: gaz ziemny co2max 11,8%, temp gazu 32, temp powietrza 15, o2 20,3%, co2 0,3%, co 5ppm. Jak wpływa to na pracę kotła? Czy piec może być używany? Poprawienie tej nieszczelnosci jest możliwe, ale po zerwaniu sufitu z plyty kg... Serwisant powiedział, żebym ściągał obudowę i patrzył czy nic się nie leje do środka. Wie ktoś co oznacza migająca klepsydra na wyświetlaczu? Witam. Irytują mnie takie posty, byli uruchomili i pojechali a ty szukasz porad tu, masz nowy piec, powinieneś być przeszkolony i zapoznany z instrukcją, co się może dziać i jakie błędy mogą się pojawiać i co robić. Jeżeli komin jest "jakiś tam" i jest zagrożenie to jakim cudem odpalili ci ten kocioł i zostawili do użytkowania i kazali pilnować, co to ma być??? Kolego nie obraź się ale trochę nie poważny jesteś, dopuszczając do czegoś takiego.
grzesiek660 Opublikowano 24 Lutego 2015 Autor #14 Opublikowano 24 Lutego 2015 Witam. Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Dzwoniłem do serwisu i powiedzieli mi dokładnie co Pan olutus. Nie jest to żadna usterka tylko blokowanie palnika. A błędy lub usterki są oznaczone literą F, w starszych piecach podobno była jakaś dioda z oznaczeniem klepsydry i wtedy mogła sugerować usterkę. Co do wypowiedzi Pana Logana- zostałem przeszkolony z podstawowej obsługi pieca i sterownika do niego. Co do pytania o użytkowanie pieca kiedy zasysa co- życie, remont się ciągnie, w mieszkaniu były wylewane wylewki samopoziomujące, a one oddają sporo wody- trzeba grzać i w końcu ułożyć podłogi bo mieszkanie z teściową zbyt długo działa źle na psychikę. Jutro przychodzi instalator na poprawkę i zobaczymy gdzie popełnił błąd.
Logan Opublikowano 24 Lutego 2015 #15 Opublikowano 24 Lutego 2015 Witam. Zostałem przeszkolony ale nie wiem jak oznaczane są błędy, przecież to jest podstawa proszę Pana. No ale każdy podchodzi jak chce, twoja pieniądze nie moje, więc wydawaj jak chcesz. Zrób sobie komin, bo chyba wiesz co może się zdarzyć. Pozdrawiam.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.