Bartekp Opublikowano 19 Lutego 2015 #1 Opublikowano 19 Lutego 2015 O jakiegoś czasu zauważyłem, że jak włączy mi się pompa CWU to spada mi temp. Z zadanej 60 st. do nawet 40. Efekt jest taki że 4D otwiera mi na 100 % i potem ciężko mu dobić do zadanej. Czy to może być wina zbyt dużej pompy? 25-80. Ma co ciągnąć 8m w górę i w sumie ok. 20mb . Na CO daje radę adaptacyjna 25-60 bez żadnego problemu, nawet nie jest na max. ustawiona.
sambor Opublikowano 19 Lutego 2015 #2 Opublikowano 19 Lutego 2015 Tam powinna być pompa 25/40 i to nie na najwyższym biegu, zmień tą co masz , to jakaś bzdura - pompa do małego bloku pracuje na potrzeby CWU w domu 1 rodz.
majschi Opublikowano 19 Lutego 2015 #3 Opublikowano 19 Lutego 2015 Witam Jaki masz zasobnik, ile litrów oraz jaki kocioł ? Do ładowania zasobnika masz pompę 25-80 ?
Bartekp Opublikowano 20 Lutego 2015 Autor #4 Opublikowano 20 Lutego 2015 Tak mnie hydraulik uraczył, zanim się zorientowałem że to bzdura. Do CO wymieniłem, bo bym z torbami poszedł. Pompę wymienię tak czy tak, pytanie tylko czy to rozwiąże problem. Ładuje 120 litrów. Dzis po nocy, od 4 ładuje CWU, 36 stopni na piecu