Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam serdecznie. Mam piec grobelny ekt 19 Kw z podajnikiem tłokowym i mam z nim niemały problem. Mam nowy dom 180 m w tym 60 garaż dom jest ocieplony styropianem 15 cm strop lany nieocieplony. W domu mam 7 grzejników i mała podłogowa w kiblach i w wiatrołapem pale już miesiąc temp zadana 59 stopni a w domu dalej jest zimno tj 20 stopni i cieżko się przebić wyżej czy tyle może trwać nagrzewanie murów ? Druga sprawa to wysokie spalanie ok 75 kg na dobę. Ustawienia mam na podawanie 210s a dmuchawa na 100 z mniejsza dmuchawa jest słaby płomień i temp bardzo słabo rośnie albo spada. Czy ktoś może coś poradzić i wypowiedzieć się na temat niskiej temp w domu. Nie mam jeszcze drzwi wewnętrznych a może to złe dobrane grzejniki?

 

 

Dodam jeszcze ze mam

Zawór 4d

Wegiel 29kalorycznosc

Sterownik cobra pid wyłączony

Edytowane przez Ryszard
Opublikowano (edytowane)

Ja też mam tłokowca - tylko większej mocy i innej firmy. Niemniej dmuchawy na 100% nigdy nie miałem przy jakimkolwiek opale. Jak u siebie tak bym ustawił, to wszystko wywieje do komina, zostanie tylko znikomy procent ciepła. Zaczałbym więc od radykalnego zmniejszenia dmuchawy. Ja u siebie generalnie mam ok 15-20%, czasem 25% , ale to max. A przy podawaniu 210s to nie dałbym więcej jak 15%. A jeśli w domu zimno, to nie pozostaje nic innego jak podnieść grzejnikom temperaturę, i także podnieść temperaturę na piecu, być może także zmniejszyć czas podawania do jakiś 120-150s. Grzejniki mają największą wydajność przy wysokiej temperaturze, oczywiście kocioł musi najpierw w ogóle ją osiągnąć.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Mam ETK 15kw . Nic nie napisałeś jak masz rozkręcony zawór 4D  . Dmuchasz zdecydowanie za mocno . Po co kupiłeś zawór 4D skoro grzejesz tak nisko . Podnieś temp zadana do 65 a na dom wyślij zaworem tyle ile potrzebujesz . Termometr w czopuchu ułatwił by nastawę . Temperaturę spalin najlepiej utrzymywać pomiędzy 120-200 st . Podejrzewam że dmuchawa to wpa120 . Grobelny zaleca idiotyczne nastawy praca 180 sek , dmuchawa 70-75 % , moc minimalna 8 . Lepiej jest jednak tryb pracy wyciągnąć dużo mocniej dopasowując siłę nadmuchu . Dmuchawa ta poniżej 43 % ma gwałtowny spadek wydajności , jeżeli musiałbyś zejść niżej konieczne by było zastosowanie przysłony na dmuchawie .

Edytowane przez mietek440
Opublikowano

Mam cobre. Zawór mam w automacie ustawiony na 58 stopni. Mietek możesz podać swoje parametry pieca? Zmniejszyłem dmuchawkę do 30 i teraz temp rośnie ale powoli czas podawania narazie wydłużyłem do 350 ale czuje ze to będzie za krotko

Opublikowano

Jaką masz dmuchawę ? Jeżeli wpa 120 poniżej 43 % jest gwałtowny spadek jej wydajności . Czym palisz ekogroszkiem , miałem ? Czyjeś nastawy nie będą pasować u ciebie bo masz inny opał , Ja palę miałem , aby nie wydmuchiwało mi go do popielnika muszę dmuchać bardzo delikatnie , musiałem zastosowywać przysłonę . Poprzedniego sezonu maiłem miał który wymagał czasu 275 sek , teraz mam inny i czas 730 sek  . 

Opublikowano (edytowane)

Tak mam dostęp świeżego powietrza, wentylator to wpa 120. Pale ekogroszkiem kaloryczność 29. Przy dmuchawie na 30% dobija do 59.3 i stoi

Edytowane przez agahmemnon
Opublikowano

Jeśli poddasze nieużytkowe to rozwiń na nim 30 cm wełny i zobaczysz jaka będzie różnica. Teraz ogrzewasz dach i topisz śnieg na nim. A spalanie w pierwszym sezonie zawsze jest wysokie, trzeba wietrzyć i grzać, kolejna zima przyniesie ulgę dla portfela.

Opublikowano

na początek kup wełne prasowaną i rozłoz na stropie min 25cm ,po drugie ustaw zawór na max ,po trzecie czy kocioł jest w podtrzymaniu czasami czy tyra cały czas ?

a dom w pierszym sezonie to studnia bez dna wiec grzej ile wlezie do 25st i nastepnie zejdz do 22st i wtedy sie ustabilizuje no i najwaznie ciekawe gdzie dostałeś wegiel o kaloryczności 29 bo taki węgiel jest niedostępny dla detalu  max 26-28

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.