quality Opublikowano 2 Lutego 2015 #1 Opublikowano 2 Lutego 2015 Witam, wydaje mi sie ze moja instalacja nie dziala prawidlowo. Zaczne od kotlowni: - piec ACV Kompakt Solo 18KW (gazowy) - Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych SIM 2Z (termet) - http://www.termet.com.pl/pl/produkty/modul_wielostrefowy/ Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych SIM 2Z 4 obiegi po ~ 100m podlogowki, 4 grzejniki w pokojach. Modul wielostrefowy zawiera sprzeglo hydrauliczne oraz mieszacz termostatyczny na podlogowke. Temperature na piecu ustawiam 55 stopni, podlogowke na 30 stopni, to na wejsciu na grzejniki mam 30 stopni. Jak zmniejsze temperature podlogowki do 25 to na grzejnikach idzie do 40 stopni. Nie rozumiem czy sprzeglo hydrauliczne tak dziala. Jak moze byc roznica 20 stopni na samym wejsciu. Kazde podwyzszenie temperatury na podlogowke powoduje obnizenie temeratury grzejnikow. Pozdrawiam i licze na wasza pomoc
sambor Opublikowano 2 Lutego 2015 #2 Opublikowano 2 Lutego 2015 Tam jest pochrzanione albo podłączenie hydrauliczne, albo sterowanie strefami.
quality Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor #3 Opublikowano 2 Lutego 2015 Sprzeglo hydrauliczne bylo juz wymienione. Sterowanie strefami tu w zasadzie nic nie ma, Bo roznice temperatur widac juz na rurze ktora wychodzi ze sprzegla.
sambor Opublikowano 2 Lutego 2015 #4 Opublikowano 2 Lutego 2015 To tak naprawdę nie jest prawdziwe sprzęgło hydrauliczne, prawdziwe sprzęgło hydrauliczne ma we- wy od strony kotła i tak samo we - wy od strony odbiorów, to co masz , kolektor zbiorczy, ale tam musi być jakiś błąd w połączeniach hydraulicznych.
quality Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor #6 Opublikowano 2 Lutego 2015 Schemat jest identyczny jak zalaczyl "sambor" z ta roznica ze nie mam czujki temperatury zewnetrznej tylko wewnetrznej. Sambor w tym schemacie z tego co wiem to czarna belka jest sprzeglem hydraulicznym, ma we/wy od strony kotla i we/wy na 3 obiegi od strony odbiorow ciepla. Moze to tak po prostu dziala? A moze zawor mieszajacy na podlogowke cos miesza za duzo? Moj hydraulik nie wie kompletnie o co chodzi. Ja tym bardziej. Domu nie da sie nagrzac do temperatury 23 stopni. Sterownik nie wylacza praktycznie pieca, przez co idzie od 10 do 14 m3 gazu na dobe. U dwoch sasiadow po 4-6m3. Identyczne domy i ocieplenie. Identyczna instalacja tylko kociol acv prestige o tej samej mocy.
quality Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor #7 Opublikowano 2 Lutego 2015 W zasadzie to ja mam inny troche schemat. To jest troche dziwne, nie wiem czy ma znaczenie, ale w ulotce produktowej schemat polaczen hydraulicznych wysokiej i niskiej temperatury jest na odwrot. http://www.termet.com.pl/upload/ulotki/FOLDER-SZAFKI-MIESZAJACE.pdfU mnie jest tak jak w tym pdf
sambor Opublikowano 2 Lutego 2015 #8 Opublikowano 2 Lutego 2015 Po pierwsze masz małą instalację, - 4 grzejniki i 4 pętle to nawet bez sprzęgła powinno hulać. Czy możesz skręcić pompy na odbiorach- czyli grzejnikach i podłodze? Możliwe że sprzęgło jest źle dobrane do kotła i instalacji. Podaj w jaki sposób jest regulowana temp na podłogę - siłownik z zaw 3-D czy inaczej?
quality Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor #9 Opublikowano 3 Lutego 2015 Hej na pompach mam 3 biegi. Obecnie chodza na pierwszym najwolniejszym. Do regulacji podlogowki mam zawor termostatyczny reczny. Zalaczam zdjecia skrzynki i termostatu
Gość mak Opublikowano 3 Lutego 2015 #10 Opublikowano 3 Lutego 2015 Tu nie potrzeba zaworu termostatycznego tylko zawór mieszający czyli moduł niskiej temperatury jak na schemacie producenta (!!!) I będzie działać na pewno. Instalator znowu słyszał ze gdzieś dzwonią tylko nie wiedział gdzie, i zamiast wykonać jak to zakładał producent wykonał jak mu się wydawało. Rozwiązanie twojego problemu to "zastosować podzespoły zgodne z wymaganiami producenta". Jak był to pomysł twój to był głupi a jak instalatora to bierz go za 4 litery i niech poprawia na swój koszt, wtedy zacznie czytać schematy zamiast "głupio filozofować".
quality Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor #11 Opublikowano 4 Lutego 2015 Nie rozumiem, cala skrzynka byla od producenta i wszystkie jego elementy. Byc moze ja wprowadzilem kogos w blad nieznajac nazewnictwa. Na zalaczonym zdjeciu jest owy zawor pokazany. Wydaje mi sie ze jest to wlasnie zawor mieszajacy, ale termostatyczny bo musi wiedziec kiedy sie domykac. Z instalatorem nie moge sie dogadac, przychodzi co tydzien i nie wie co sie dzieje.
sambor Opublikowano 4 Lutego 2015 #12 Opublikowano 4 Lutego 2015 Sprawdź czy zasilanie i powrót skrzynki są połączone jak na schemacie , nie mogą być zamienione.
mistalova Opublikowano 5 Lutego 2015 #13 Opublikowano 5 Lutego 2015 A zauwazyl ktos, ze dwa termometry pokazuja 0'C ? OCB?
quality Opublikowano 9 Lutego 2015 Autor #14 Opublikowano 9 Lutego 2015 Akurat wtedy temperatura w domu doszła do docelowej, wiec sterownik wyłącza pompy i piec.