artekbmw Opublikowano 15 Stycznia 2015 #1 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Mam problem z ustawieniem pieca krzaczek z podajnikiem oraz sterownikiem sk-9000 nie dopala węgla moje ustawienia to temp pieca 60 praca podajnika 10 przerwa podajnikowa 80 moc dmuchawy 70 w skali 0-100 podajnik w potrzymaniu 17min
Wilchelm Opublikowano 15 Stycznia 2015 #2 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Co to za opał? Daj moc 1/10. Np. 8/80. Albo krótsze cykle 6/60
artekbmw Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor #3 Opublikowano 15 Stycznia 2015 ekogroszek w workach ale kalorycznosc jaka to nie mam pojecia
mlodzieniec Opublikowano 16 Stycznia 2015 #4 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Wyczyść porządnie kocioł, palenisko, otwory napowietrzające udrożnij, zmniejsz moc nadmuchu i kup porządny węgiel. Skąd go masz? Z marketu jakiś super mega extra ultra groszek? Bo to tylko mega z nazwy a często gęsto nie warte połowy ceny, która płacisz.
TIMON120777 Opublikowano 16 Stycznia 2015 #5 Opublikowano 16 Stycznia 2015 zacząłbym od uszczelnienia palnika bo chyba nie jest sądząc po tym jak jest okopcony pod koroną potem dopiero zmiana ustawień
artekbmw Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor #6 Opublikowano 16 Stycznia 2015 mam dobry węgiel zmianiałem ostatnio kupiłem 1000kg za 1100zł z polskiej kopalni niby dobry z marketu nigdy nie kupowałem i nie będę kupował
Wilchelm Opublikowano 16 Stycznia 2015 #7 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Masz dobry węgiel, a nie potrafisz nic o nim powiedzieć. Gdybym ja miał wydać 1000 lub 1100zł za opał, to chciałbym wiedzieć z jakiej kopalni, jaka kaloryczność oraz pozostałe parametry. To, że twierdzisz, że „dobry”, to nic nie znaczy. W workach oryginalnych jest czy sypany z hałdy w zwykłe wory? Przy zakupie sugerowałeś się tylko ceną?
artekbmw Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor #8 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Byłem pytać sie o kalorycznosc to 28MJ wegiel biorą z kopalni mysłowice
Wilchelm Opublikowano 16 Stycznia 2015 #9 Opublikowano 16 Stycznia 2015 1. Wyczyść kocioł dokładnie, bo jest zasyfiony okrutnie 2. Timon słusznie zauważył, że korona palnika okopcona, co może świadczyć, że palnik nie jest uszczelniony. Musisz to zrobić koniecznie, bo bez tego możesz się bawić do *** śmierci. Ja też myślałem, że jest uszczelniony, a po zdjęciu korony okazało się, że było pomazane siliconem. 3. Jak uszczelnisz to można zacząć regulować. 4. Jak nie wiesz jak to zrobić użyj 'szukajki", lub google. Na pewno wszystko znajdziesz. ps. Węgiel z Mysłowic, to raczej bedzie Wesoła. Może być bardzo dobry w spalaniu, a może być tragiczny. Zależy z jakiego urobku Ci się trafił
artekbmw Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor #10 Opublikowano 16 Stycznia 2015 ok zacznę od uszczelnienia dam znać czy pomogło
Wilchelm Opublikowano 16 Stycznia 2015 #11 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Zatem działaj. Przygotuj się na to, że prawdopodobnie po uszczelnieniu trzeba będzie zmniejszyć siłę nadmuchu.
TIMON120777 Opublikowano 16 Stycznia 2015 #12 Opublikowano 16 Stycznia 2015 w sytuacji takiego przesypywania niedopału to nie sądzę by trzeba było w dół z nadmuchem - raczej trzeba będzie od zera ustawić bo teraz to jest tylko przepychanie paliwa przez palnik i nic z tego nie ma to co w popielniku jeszcze raz do spalenia wrzucić
artekbmw Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor #13 Opublikowano 16 Stycznia 2015 zabieram sie jutro za uszczelnienie zrobię fotki i spróbuje od ustawień fabrycznych i dalej coś będę kombinował z ustawieniami
TIMON120777 Opublikowano 17 Stycznia 2015 #14 Opublikowano 17 Stycznia 2015 nie zaczynaj od fabrycznych bo one są dla mocy maksymalnej prawie zacznij od podawanie 5 sek przerwa 45sek i nadmuch około 40 biegu potem zobaczysz co się będzie działo i skorygujesz jedynie przerwę podawania
robertokot25 Opublikowano 17 Stycznia 2015 #16 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Mam problem z ustawieniem pieca krzaczek z podajnikiem oraz sterownikiem sk-9000 nie dopala węgla moje ustawienia to temp pieca 60 praca podajnika 10 przerwa podajnikowa 80 moc dmuchawy 70 w skali 0-100 podajnik w potrzymaniu 17min ładnie cię upaśli Wesołą - to obecnie wytwornik koksu co widać na załączonych fotach :) - wygląda to tragicznie - w popielnik jest praktycznie sam koks - syf na wymienniku ze 3cm - palnik tez widać nie przepuszcza powietrze tam gdzie nie trzeba
artekbmw Opublikowano 20 Stycznia 2015 Autor #17 Opublikowano 20 Stycznia 2015 witam uszczelniałem dzisiaj piec teraz bawie sie z ustawieniami Teraz bardzo dobrze sie pali
artekbmw Opublikowano 20 Stycznia 2015 Autor #18 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Zdjęcia ciemne bo miałem slabą baterię w tel i nie wlaczyla sie lampa Dzieki wielki za wszystkie odp
jarur Opublikowano 22 Października 2015 #19 Opublikowano 22 Października 2015 witam uszczelniałem dzisiaj piec teraz bawie sie z ustawieniami Teraz bardzo dobrze sie pali jak uszczelniłeś palenisko? czym ? jak rozebierałes ? mam to samo co Ty
MarcinoK Opublikowano 23 Października 2015 #20 Opublikowano 23 Października 2015 Jarur, Uszczelniamy silokonem do pieców i kominków - 1200stC Co do rozbierania zdejmujesz korone z tego palnika - czyścisz, dajesz silkon w rowek i zakładasz. Zobacz na forum sa watki o palniku Brucer lub ekoenergia. MOżna go lekko zmodyfikować zaklejajac otworki. Trzeba też odpowednio koronę zamontować - krótszą stroną bez nacięc w stronę dmuchawy. Z tego zdjęcia u góry widac ze spory płomien i żar jeszcze dość nisko, mało popiołu tak jakby początek palenia.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.