Witam wszystkich.Rozszczelnil mi sie piec vakomet kwm-s 12kw.sluzyl 13 lat.Teraz stoje przed wyborem nowego kotla.mieszkanie w zabudowie szeregowej czyli powiedzmy ze dwie sciany ocieplone a dwie nie.dach docieplony.mieszkanie 65m nowe okna i grzejniki panelowe boiler 80.piec mam w piwnicy a mieszkanie na 2 pietrze.

ten piec przy dobrym miale i pelnym zasypie trzyma okolo 20-24-26 godz ale rzadko tyle.temperatura na kotle 43C.wiem ze moze malo ale nie chcem zwiekszyc spalania opalu.i tu zaczynaja sie problemy im wiecej czytam i jezdze po firmach kotlarskich tym mam wiekszy problem z wyborem.

Ja w swoim piecu nie mam zadnego zaworu czterodroznego,czyli woda wraca chlodniejsza do pieca a minimalna temp moge ustawic 35C.

gosciu w firmie x twierdzi ze z zaworem czterodroznym i jego piecem o min temp pracy 60C spale tyle samo opalu co w moim bez zaworu i temp na piecu 43(nie znam sie,ale chyba czym wieksza temp tym wieksze spalanie)

co sadzice o piecach dolnego i gornego spalania w jednym.

 

Jaki piec polecacie.musi byc mialowy,calodoby cena do 4000.ja sie rozglodalem za SAS-em,PIRO,Zebiec....

macie cos lepszego?

Opublikowano

Dole i górne w jednym to same kłopoty, bo ani to dolne, ani górne, wiem bo mam w sas nwt, ale przerobione na dolne i jako tako jest, tylko po co wydawać 3 tysiace żeby potem sie męczyć i kombinować? Miałowy SAS MI byłby dla Ciebie dobry ale cena wysoka, Zębiec ma typowo miałowe od 16 kW więc za mocny. Zawór 4D pozwala utrzymywac na kotle np. 60 a na grzejniki puszczać 40 stopni, czyli masz zdrowy kocioł i nieprzegrzane mieszkanie. Podobnie 3D ale on albo obniża temp. zasilania albo wpięty na powrocie chroni powrót kotła przed niska temp. 43 to za mało dla kotła, smoła, wilgoć w tyle, i tak długo Ci słuzył. Jak w nowym tyle ustawisz, to za 3 lata wymienisz bo zacznie kapać. No może 5 jak będziesz miał szczęście. A komin jak wygląda? Ocieplony masz na poddaszu nieuzytkowym? Bo zimny komin i zimny dym to zabójcze połączenie dla murowanego komina. A przy wymianie i kosztorysie weź pod uwagę prace instalatora i cały osprzęt, bo sam zawór 4D nie jest drogi, ale żeby go zamontować potrzeba trochę kolanek, nypelków i to w sumie da kilkaset zł. Jeśli masz 4 tysiaki na sam kocioł, to pomyśl o SAS MI, model NWT który ja mam do miału się nie nada, do węgla trzeba przerabiać, ale MI ma inna budowę, typowy mialowiec z dość długą gwarancją.

Opublikowano

dzieki za pomoc.komin nieocieplony,ale w tym roku rozbiłeam go do dachu stawiam na nowo i ocieplam.nurtuje mnie jedno.przy tym kotle co mam 43C na piecu i bez zaworu 4D trzyma na pelnym zasypie okolo 21-22 godz.

jak byloby przy nowym kotle np SAS co opisywales przy temp 60C i z zaworem 4d.bedzie palil sie krocej?????

Opublikowano

komin na strychu tez nie ociplony.ocieplona mam podloge na strychu(tak juz bylo)co zatrzymuje straty ciepla.

znalazlem tez kotly magma z podajnikiem.zainteresowal mnie niska cena i odziwo wiekszosc opini bdb cena 4600 to basdzo tanio w porownaniu z innymi 8-10tys.o co tu chodzi.czy rzeczywiscie wszystkie tanie sa lipne?

Opublikowano

Zawór 4D kieruje część wody grzewczej z powrotem do kotła a część miesza z powrotną i puszcza na grzejniki, więc masz na kotle 60 a na grzejnikach 40. Kocioł pracuje na wyższej temp. przez co blachy nie korodują tak szybko, nie ma osadu ze smoły, więc lepiej jest odbierane ciepło, czyli spalanie spada, a za tym idzie wydłużenie czasu stałopalności. Aktualnie zasypuje swój ok. 12 kg węgla na noc i do rana jest jeszcze część niespalonego węgla, gdybym nie mial zawodu 3d to pewnie by wygasło juz nad ranem a tak pali się 18 godzin na połowie załadunku kotła, ustawione na 60 na grzejnikach 45, jak się rozpali to mało chodzi w trybie pracy, raczej tylko przedmuchy sa realizowane więc oszczędzam kilka kg węgla na dobę. Teraz ustawiasz 43 bo ja sądzę tyle idzie na grzejniki, jakbys miał 60 to podejrzewam w domu sauna. A opinie masz od znajomych uzytkowników czy wyczytane gdzieś? Bo napisać można wszystko. Skoro zasypowy kosztuje 4000 a podajnik 600 zl więcej, to jakieś dziwne to jest, ja takich okazji bym unikał. Uzywany w tej cenie podajnikowy to rozumiem ale nowy to jakieś nieporozumienie. Ale Twoja decyzja, ja wolę mieć dostęp do serwisu, w razie czego części dokupić czy reklamować. Nikt nie powie z gwarancją pewności, czy tanie jest lipne, ale skądś się ta taniość bierze, ablo z oszczędności na materiałach, albo na kwalifikacjach pracowników. Tak czy siak cierpi ten, co kupi, gwarancja minie, bo 2 czy 3 sezony pewnie wytrzyma, a co dalej?

Opublikowano

Młodzieniec, potężny dolniak zasypowy 18KW z bardzo sprawnym wymiennikiem (tego mu nie mogę odmówić, o wadach napisałem wczoraj w moim wątku) można z miarkownikiem i zestawem do czyszczenia wyjąć za 1750 zł. Z wentylatorem i sterownikiem 2150zł. I to jest cena wyjściowa do szacowania możliwego kosztu kotła podajnikowego. Do tego teraz trzeba doliczyć trochę droższy sterownik (powiedzmy + 200 zł) i pozostaje nam koszt zasobnika (4 cienkie blachy) oraz palnika. Nie wiem jakie są w tej branży upusty dla producentów, ale przeciętny, prosty palnik myślę że z upustem zamknie się w 1500 zł spokojnie. I taka mamy właśnie kwotę ok. 4000zł. Reszta to podatek od luksusu, ew. lepszy palnik czy sterownik. A zwróć uwagę, że w kotle podajnikowym najważniejszy jest palnik i sterownik. Na forum w dziale kotłów podajnikowych nie ma dyskusji o przekrojach kanałów dymowych, palnikach szamotowych, czy innych naszych problemach. Zatem wydaje się, że wcale nie musi być to tandeta, aczkolwiek warto taki kociołek kupować ostrożnie, np. przed podłączeniem zrobić mu porządną kilkudniową próbę ciśnieniową, czy aby zbytnio na spawaczu nie przyoszczędzili. 

Opublikowano

Czasem może ten tani działac dłużej niz by ktos przypuszczał, ale to trzeba miec szczęście. Obejrzeć, sprawdzić, popytac uzytkownikow i wtedy kupować. Bo co z tego, że wydasz teraz niecałe 5 tysięcy, jak za 4 sezony możesz mieć wydatek kolejnych 8. Wystarczy mało sprytny spawacz i juz jest wada, niezauważalna nawet przy zakupie. A koszt zakupu to jedno a montaz i osprzęt drugie, czasem te zabawki wkoło kosztują tyle, co połowa naszego kotła. Ja nie mówię, że to zaraz będzie dno, ale trzeba byc ostrożnym, w końcu 5 tys to nie jest mało, można czasem spotkać fajne promocje na bardziej popularne kotły o ugruntowanej pozycji i cenie ok. 6 tys.

Opublikowano

Meping, daj spokój z tym druciarstwem marki Mario Kempes. Z lodówki już mi wyskakujesz z tym wynalazkiem. Outnij se trochę synek.

Opublikowano

http://allegro.pl/kociol-piece-co-12-kw-kotly-piec-z-podajnikiem-i4961020694.html     co o nim sadzicie

ten piec mnie zainteresowal.ale pwnie kupie zasypowy.....

kolega wyzej prponowas SAS,tylko kurcze drogi.i teraz tak skoro mialowy to z miarkownikiem lepiej czy z dmuchawa i komp,zawor czterodrozny z tego co czytam to musze miec.

jeszcze tylko moc.....sprzedawcy proponuja wieksza,ale czytalem ze lepiej miec za mala moc niz za duza

 

mlodzieniec-opinie mam wyczytane

 

http://www.kotlypiro.pl/pl/piro-turbo/  te piece mi polecono

Opublikowano

rzeczywiscie.niewiem dlaczego.ale na google wystarczy wpisac piro piece

 

a na allegro magmatech piece bo na google nie znajduje.

Opublikowano

jak chcesz palić miałem to dobry podajnikowiec i pylica będzie raz na tydz a nie codziennie. jak stac cię na 4600zl to już nie dużo brakuje do 6300zl kocioł skam plus 7kw. ma palnik ardeo do miału i groszku. mój oep10kw jest troche za durzy dla ciebie, /dla mnie też/ spalam ok. 12kg miału przy obecnych plusowych temp. podgląd kotła jest pod postem w linku. szkoda zdrowia na codzienne wywalanie  popiołu pozdr

Opublikowano

na jednym z forum przeczytalem ze kociol mialowy jest dobierany inaczej od innych.tzn kociol na drewno wegiel na mieszkanie 100m biedziekociol 10kw a piec mialowy musialby miec 20 kw czy to prawda?

Opublikowano

Prawda, ale dotyczyło to prawdziwych kotłów miałowych, a nie "miałowo-węglowo-drzewno-śmieciowych" :) Kocioł dobierało się pod względem "średniej dobowej"  mocy kotła, którą to producent powinien podać w danych technicznych.

Opublikowano

ten kociol co mam ma niby 12 kw(17 kg zasypu starcza na okolo22 godz pracy) a w karcie jest opisane ze na 70m? tzn ze moze byc z tych prawdziwych mialowcow?bo ja juz zwariowalem.czym wiecej czytam to masakra.nie wiem juz za jakim mam sie rozgladac.mam 60-65m mieszkanie+bojler80 i pol mieszkania ocieplone + sufit.

jaka moc kw powinna byc w przedziale dla mojego mieszkania?na co patrzec bo maja niby po 10 kw ,dwie rozne objetosci zasypowe a czas spalania przyblizony taki sam......

Opublikowano

czy to jest duze spalanie17kg na 22 h

Opublikowano

z wyborem miałowca nie ma problemu nie to co kupić "prawdziwy" miał ....

szkoda że nie ma łysego (co się z nim wogle stało?) tylko on byłby w stanie przepuścić miał przez domową płuczkę by sprawdzić ile jest miału w miale... łysolku wróć

Opublikowano

Ale kolega łysy na odległość jakości miału nie sprawdzi - np u mnie na placu jest miał po 550 / t co uważam za skandal, ale jaki to  miał - to po prostu piasek zmieszany z węglem w różnych wielkościach 

 praktycznie rozmiar 0- 50 lub więcej i pal tu takim "miałem".

Opublikowano

Dziwna sprawa mój vakomet wytrzymał 11 lat a dobrze go traktowałem,zawsze 55 i wyźsze liczę na to że to tylko na spawie,dolewam wody i czekam wiosny.Jak nie pospawam to tylko z podajnikiem ale jakim?

Opublikowano

Dziwna sprawa mój vakomet wytrzymał 11 lat a dobrze go traktowałem,zawsze 55 i wyźsze liczę na to że to tylko na spawie,dolewam wody i czekam wiosny.

nie ma to jak dmuchawa ;)

Opublikowano

...Jak nie pospawam to tylko z podajnikiem ale jakim?

 

Zdecydowanie ślimakowym.

Tłok syfi(na dachu i podwórku sadza),jest trudno sterowalny i praktycznie latem trudno grzać CWU.

Dla Twojej chałupki 10-12 kW max.z dobrze dobranym palnikiem wielopaliwowym(groszek,miał,zrębka) i odpowiednim sterownikiem.

Opublikowano

A myślałem o szufladzie,znajomy kupił taki ładny,czerwony za dużą kasę i nie może się nachwalić...i zaczynam poszukiwania od nowa.

Opublikowano

mam teraz mial.......nawet kolo niego nie lezalprawie tyle co wsypi to wyciagne i 1/4 niewypalona(szwagier ak go zobaczyl,to powiedzial ze jest w nim wszystko zwir a nawet odpady z koksu....czy to mozliwe??....),dwa lata temu mialem super mial na zasypie 26 h az chodzilem sprawdzac czy wszystko wporzadku no i dwie szufeleczki popiolu