witam serdecznie

Mam kominek z płaszczem i 2 pompy tą pchającą i na powrocie. wszystko chulało do czasu kiedy to temperatura pewnego dnia wzrosła do 80 stopni, zawór bezpieczeństwa zadzialal. Okazało sie ze pompa pchająca nie działa po prostu stanęła. odkreciłem element elektryczny, pochuchałem, włączyłem i zaczela chodzic na 2 biegu.Było tak przez tydzien. Znowu miałem sytuacje wzrostu temperatury lecz pompa chodziła ale nie pchała, po wyłączeniu jej i ponowwnym włączeniu przepchneła i było tego dnia ok. Niestety dzisiaj po rozpaleniu wszystko OK sterownik załączył pompy i chulało po spadku temperatury ponizej 45 pompy sterownik wyłączył. Po ponownym włączeniu pompa sie włączyła ale znowu nie pchała i znowu wzrost temperatury do 75 stopni, wyłączenie i ponowne włączenie nic nie dało ale za to pomogło przełaczenie tej drugiej pompy powrotnej na 3 bieg, zabulgotało ale przepchało , do czasu az temperatura spadła ponizej 45 pompy sterownik wyłączył. Po ponownym włączeniu pompa sie włączyła ale znowu nie pchała i znowu wzrost temperatury do 75 stopni, przełaczenie tej drugiej na 3 bieg i przepchało i tak w kółko. Co robic pomóżcie czy wymienic ta pompe co raz staneła.

Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi

Opublikowano

daj jakies fotki tej instalacji zeby nie trzebabyło teoretyzowac wynika to ze sle zrobionej instalacji ale gdzie to foo pokaze

Opublikowano

no jest byk taki zerura wznosna ktora jest na powrocie powina byc w pieta w miejsce odpowietrzika przed wymiennikiem ,woda sie zagrzewa bomble powietrza sie tam zbieraja i jak pompa pracuje to odpowietrznik poietrza nie wywali bo jest na delikatnym podcisnieniu i to pierwszy zauwazalny byk to cos do ktorego idzie kabelek w spirali czy cos to zqwór dolewajacy wode?

czy co ?

Opublikowano

no topotwierdza moje sposrzezenia niech ktos przepnie te rure i powinno byc ok przynakmniej po stronie kominka

Opublikowano
tak to zawór bezpieczeństwa to onsie otworzył i wywalił mi goraca wode na zewnątrz a dobrał zimnej

jeszcze jedno po stronie wtornej tez ten odpowietrznik podnies na rorce tak o poł metra bedzie pracował jak separator powietrza pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.