markoremoncik Opublikowano 28 Listopada 2014 #1 Opublikowano 28 Listopada 2014 Witam. Mam taki mały problem. Zamówiłem w hurtowni bufor kombinowany galmet 380 na 120 z wężownicą, ale niestety przyszedł bez wężownicy. Ktoś źle zamówił. Czy mógłby ktoś mi napisać jak go podłączyć. Tzn gdzie zasilanie i powrót pieca, oraz wyjście na podlogowke. Dodam że instalacja to sama podłogówka. Jeden rozdzielacz ,9 sekcji. No i piec na paliwo stałe 15kw. W moim zamyśle piec miał chodzić na układzie otwartym, a bufor i podłogówka na zamkniętym, no ale bufor się zmienił i potrzebny inny plan. W załączniku daje zdjęcie bufora. Z góry dziękuję. Cytuj
szari Opublikowano 28 Listopada 2014 #2 Opublikowano 28 Listopada 2014 (edytowane) Ja bym zrobił tak jak mam u siebie w buforze kombinowanym: 1) Zasilanie z kotła (nawet w lato po lekkim przepaleniu będziesz miał cwu ) 8) powrót do kotła ( po przekątnej ) zasilanie podłogówki: 6) (ewentualnie 3) dlaczego tak wysoko albo nisko aby cwu zawsze była w buforze i podłogówka "nie kradła" ciepła z zasobnika cwu. 4) powrót z podłogówki. Edytowane 28 Listopada 2014 przez szari Cytuj
markoremoncik Opublikowano 28 Listopada 2014 Autor #3 Opublikowano 28 Listopada 2014 Ok. A czy układy muszą być podłączone po przekątnej? A gdybym zamienił powroty. Czyli piec 1 - 4 , a podłogówka 6 - 8. Aha, a jak masz rozwiązane sterowanie pompą rozdzielacza. Gdzie umieścić czujnik od jej sterownika? Cytuj
szari Opublikowano 28 Listopada 2014 #4 Opublikowano 28 Listopada 2014 (edytowane) Wiesz generalnie powinno być podłączone po przekątnej aby woda w buforze się przemieszała odpowiednio. Ale na upartego może być. Sterowanie pompą rozdzielacza zapewnia sterownik, ustawiam jaką temperaturę chce mieć w cwu i wszystko powyżej leci w ogrzewanie czy to podłogówka czy kaloryfery. Sterownik od kolektorów słonecznych który steruje 2 pompami kaloryfery i podłogówka. Czujnik od sterownika (powinieneś mieć w buforze jakieś króćce na termometry elektroniczne), jeśli ich nie ma na ściance bufora przyklej srebrną taśmą klejącą taką do kominków a na to ocieplenie bufora nie wiem czym tej czujnik ma sterować (startem podłogówki? ) umiescił bym na wysokości zasilenia podłogówki z bufora. Edytowane 28 Listopada 2014 przez szari Cytuj
kiminero Opublikowano 28 Listopada 2014 #5 Opublikowano 28 Listopada 2014 Nie musi być po przekątnej. Może być tak jak napisałeś wyżej. Jakoś nie przekonują mnie te kombinowane bufory. Na pewno musisz mieć mieszanie CWU na wyjściu, bo jak pogonisz bufor do 80-90, to ci nikiel na bateriach popęka i poparzenia. Okres letni też jest udziwniony, bo chcesz czy nie, musisz utrzymywać cały bufor w pracy, aby mieć ciepłą wodę (o ile nie masz alternatywnego źródła CWU na lato). Ta mała pojemność też nie pozwoli na sensowne okresy wygaszania w kotle, raczej traktowałbym ten bufor jako duże sprzęgło i stabilizator pracy kotła. Sam kocioł obowiązkowo zabezpiecz zaworem termostatycznym 3D. Czujnik podłogi za pompą. Mieszanie najlepiej 3D z siłownikiem w funkcji pogody. Cytuj
markoremoncik Opublikowano 28 Listopada 2014 Autor #6 Opublikowano 28 Listopada 2014 Dziękuję za odpowiedzi. Bufora już nie zmienię, więc podłącze ten tak jak napisaliście. Dzieki Cytuj
gryesiek1209 Opublikowano 23 Marca 2021 #7 Opublikowano 23 Marca 2021 I jak się sprawdza takie podłączenie ? Do jakiej temperatury ściągasz bufor na podłogówce ? Do 30 st. na wyjściu podłogówki czy wyżej ? Możesz zdać relację? Cytuj
sambor Opublikowano 23 Marca 2021 #8 Opublikowano 23 Marca 2021 Kolejny archeolog! Ten temat nie był ruszany od 2014 roku , a autora od 6 lat nie ma forum ! Cytuj