sambor Opublikowano 2 Maja 2014 #101 Opublikowano 2 Maja 2014 (edytowane) Sambor grzejesz bufor do 95*C? A co nie wolno? 2 razy się prawie gotował :) Edytowane 2 Maja 2014 przez sambor Cytuj
vernal Opublikowano 2 Maja 2014 #102 Opublikowano 2 Maja 2014 Bufor można ładować u mnie do 90-95C a nie do 80C jak ogranicza wiekszość ster do CWU, Co do teorii kolegi Vernala to jest błędna - zakłada posiadanie sterownika różnicowego, którego nie mam w obecnej sytuacji mam - ster CS-07, który jak już pisałem załącza pompę w zadanej temp i wył 2 stopnie poniżej temp włączenia - zal 56C i wył 54C Ja nie napisałem jak ma wyglądać sterowanie w Twojej obecnej sytuacji, tylko jak ma wyglądać sterowanie ładowania bufora. Chyba nie dostrzegasz tej subtelnej różnicy. Cytuj
vernal Opublikowano 2 Maja 2014 #103 Opublikowano 2 Maja 2014 Co do rozładowania przez kocioł po wygaśnięciu kotła widzę na ciepłomierzu zamontowanym na wyjściu z kotła, że spada różnica pomiędzy temp zasilającą i temp powrotną na bufor. W pewnym momencie temp powrotna zrównuje się z zasilająca a następnie pomiar pokazuje że zasilanie z kotła ma niższą temp niż temp powrotu na kocioł i ciepłomierz zaczyna sygnalizować błąd pomiaru - normalna reakcja przy zamienionych miejscami czujnikach ciepłomierza. To już przerabiałem kilka razy i muszę wychwycić kiedy temp zaczynają się wyrównywać i ręcznie wyłączyć pompę. W sterowaniu, o którym pisałem sterownik różnicowy to właśnie wyłapuje i sam wyłącza pompę. Cytuj
sambor Opublikowano 2 Maja 2014 #104 Opublikowano 2 Maja 2014 (edytowane) Ja rozumiem co piszesz, ale nadal nie poleciłeś dobrego sterownika różnicowego - poleć jakiś model. Wstępnie przymierzałem się do takiego http://allegro.pl/regulator-temperatury-roznicowy-termostat-50-125c-i4155559930.html Ale nadal szukam. Edytowane 2 Maja 2014 przez sambor Cytuj
vernal Opublikowano 2 Maja 2014 #105 Opublikowano 2 Maja 2014 U mnie istnieje, ty wiesz z teorii, ja wiem to z praktyki własnej Pozdrawiam teoretyków i praktyków. Coś mi się wydaje, że myślisz iż jesteś jedynym posiadaczem bufora, jak nie w Polsce to przynajmniej na tym forum... :wacko: Różnica między nami polega na tym, że Ty praktykujesz rozładowywanie bufora przez kocioł a ja to tylko rozważam w teorii, w praktyce do tego nie dopuszczam. Pozdrawiam praktykujących i praktykujących inaczej. Cytuj
vernal Opublikowano 2 Maja 2014 #106 Opublikowano 2 Maja 2014 Ja rozumiem co piszesz, ale nadal nie poleciłeś dobrego sterownika różnicowego - poleć jakiś model. Podałem, w poście #99. Jest tam podkreślonych parę wyrazów, to się nazywa link ;) Cytuj
sambor Opublikowano 2 Maja 2014 #107 Opublikowano 2 Maja 2014 Coś mi się wydaje, że myślisz iż jesteś jedynym posiadaczem bufora, jak nie w Polsce to przynajmniej na tym forum... :wacko: Różnica między nami polega na tym, że Ty praktykujesz rozładowywanie bufora przez kocioł a ja to tylko rozważam w teorii, w praktyce do tego nie dopuszczam. Pozdrawiam praktykujących i praktykujących inaczej. Przecież napisałem że wyłączam pompę ( na razie ręcznie) aby nie rozładowywać bufora przez kocioł a ten sterownik to muszę przestudiować, ale on bardzo podobny do tego podanego prze ze mnie ( przynajmniej w funkcjach) lecz ma lepsze czujniki pomiarowe Pozdrowienia dla teoretyków i teoretyków inaczej. :) Cytuj
vernal Opublikowano 2 Maja 2014 #108 Opublikowano 2 Maja 2014 Przestudiuj, myślałem, że Twój nie może pracować powyżej 80C, bo ten może. Cytuj
pellastex2 Opublikowano 2 Maja 2014 Autor #109 Opublikowano 2 Maja 2014 Panowie trochę luzu. Zastanawia mnie dlaczego nie ma sterownika na rynku do instalacji opartych o bufor(y) ciepła. Chodzi o kilka cczujników temp sterowanie kilkoma pompami i siłownikami zaworów mieszajacych. Proste tylko nikt nie zrobił. Cytuj
vernal Opublikowano 2 Maja 2014 #110 Opublikowano 2 Maja 2014 Nie obrażaj się, ale już tu ktoś na forum pisał takie zdanie " to, że czegoś nie widziałeś nie znaczy, że tego nie ma". Są sterowniki do wszystkiego, czasem się trzeba pogimnastykować więcej, żeby je znaleźć. Ogólnie to nie stosuje się jednego sterownika do całego oprzyrządowania, tylko steruje się modułowo, np. 1 sterownik do ładowania buforów i 1 sterownik do instalacji. Do takich modułów dopina się też inne urządzenia jak sterwoniki/termostaty pokojowe itp. Cytuj
pellastex2 Opublikowano 2 Maja 2014 Autor #111 Opublikowano 2 Maja 2014 Tech ma fajne i dopracowane np ST 409n ale tylko jedna pompa. Wiem że nie do tego o czym piszemy ale ogólnie bardzo fajne zwłaszcza z ST500. Cytuj
pellastex2 Opublikowano 2 Maja 2014 Autor #112 Opublikowano 2 Maja 2014 Wolał bym system oparty na modułach ale sowich w jedna "centralke" miałem przyjemność testować kilka dobrych sterowników czy to od zaworów mieszkających i kotła i czasem jeden złe interpretuje zachowanie drugiego. Jeden system nad wszystkim panujący 100%kompatybilności i spokój. Cytuj
vernal Opublikowano 2 Maja 2014 #113 Opublikowano 2 Maja 2014 Tech ma bardzo szeroką ofertę i wsparcie raczej miłe. W moich oczach się jednak wielokrotnie skompromitowali swoimi nieprzemyślanymi rozwiązaniami i dlatego nigdy ich nie polecam. Tutaj do ładowania buforów nadaje się sterownik, który podałem w poście #99. Do sterowania instalacji z kolei należy zastosować oddzielny sterownik, a jaki to zależy od tego jak instalacja jest zbudowana i co ma dokładnie robić. Te 2 sterowniki wcale nie muszą się rozumieć, co więcej mają się nie rozumieć. Sterowanie, które opisałem polega właśnie na tym, że sterowniki działają niezależnie od siebie (w żaden sposób nie połączone) i zawsze zrobią dobrze to, co do nich należy. To jest jedno z głównych założeń tego projektu. Cytuj
pellastex2 Opublikowano 2 Maja 2014 Autor #114 Opublikowano 2 Maja 2014 Ja już mam problem rozwiązany. Ecomax 250 i ST 402n więcej nic nie potrzebuje. Tak mi się wydaje;) Cytuj
pellastex2 Opublikowano 2 Maja 2014 Autor #115 Opublikowano 2 Maja 2014 A powiedzcie: mam obecnie 2 bufory po 500L bez wezownicy. Jest sens dołozyć kolejne 2 by kocioł grzał 2000l i oddawał według potrzeb? Mi sie wdaje ze tak Jesli tak to czy jest sens np. dokupic 5 kolektorów po 22 rury prózniowe i wpiąć w 2 dodatkowe bufory (kolejne 2 mogły by miec wezownice) iwtedy te 2 grzały by mi pozostałe (obecne) 2. Przeznaczenie tego ogrzewania miało by sens jesienia /wiosna. Najczesciej 40stopni na grzejnikach wystarczy. Cytuj
vernal Opublikowano 2 Maja 2014 #116 Opublikowano 2 Maja 2014 Czy dołożyć bufory to zależy jakie masz zapotrzebowanie na energię. Solary to nie bardzo się opłacą do ogrzewania, tylko do cwu. Za dużo solarów to tylko problem w lecie i nic poza tym. Cytuj
pellastex2 Opublikowano 2 Maja 2014 Autor #117 Opublikowano 2 Maja 2014 Obecnie mam chińskie kolektory 2x22 rury. Dzisiaj temp kolektora 76st woda nagrzana- góra zbiornika 64st dół 660. Zbiornik 300l 3 osoby. Wiem że nie uzyskamy tymi kolektorami za dużo ale jesienią, wiosną niech podwyższa temp w mieszkaniu o 2-3 stopnie i to wystarczy. Cytuj
vernal Opublikowano 2 Maja 2014 #118 Opublikowano 2 Maja 2014 Jesienią i wiosną jak będzie zimno i potrzeba dogrzania, to wtedy one właśnie nie będą grzać. Latem trzeba je zasłaniać. Ilość energii jaką uzyskasz z nich wtedy kiedy trzeba/efektywnej będzie tak mała, że czas zwrotu inwestycji wyniesie ze 100 lat. Lepiej sobie dogrzać prądem o każdej porze dnia i nocy, wyjdzie dużo taniej. Cytuj
pellastex2 Opublikowano 2 Maja 2014 Autor #119 Opublikowano 2 Maja 2014 Jest jeszcze pompa powietrze woda. Chciał bym też kiedyś zasilić bufory kominkiem. Tak by wykorzystać je w 100% Cytuj
pellastex2 Opublikowano 4 Maja 2014 Autor #120 Opublikowano 4 Maja 2014 Jest sens by do każdego z z buforow zamontować anode magnezowa? Cytuj
pellastex2 Opublikowano 4 Maja 2014 Autor #122 Opublikowano 4 Maja 2014 (edytowane) Wiem kolego ale czy nie wydluzylo by to jakos ich zycia zakladajac wymiane np. co 2 lata? Jeszcze mam takie pytanie. Chcial bym stare rury w piwnicy z C.O wymienic przy okazji a ze miedz przy wiekszej srednicy jest droga to wiadomo. Pomyslalem ze mozna by bylo majac juz bufor, dodatkowo w kotle mam fabryczna wezownice schladzajaca, dwa zawory bezp na 1,5bar zastosowac za zaworem 3d rury PP z wloknem szklanym? Nie mam doswiadczenia z ta technika dlatedo pytam. Czy mozna by to dac za zawor 3d? obecnie za zaworem 3d mam rure 28 potem trojnik i rozchodzi sie jedna odnoga na 2 piony a 2 tez na 2 piony. jesli srednica przed tym trojnikiem jest 28 to po jej rozdzieleniu chyba nie ma sensu isc w ta sama srednice? Edytowane 4 Maja 2014 przez pellastex2 Cytuj
majschi Opublikowano 4 Maja 2014 #123 Opublikowano 4 Maja 2014 (edytowane) Anoda magnezowa ma zastosowanie przy zasobnikach cwu w których jest ciągle świeża, bogata w tlen woda która sprzyja korozji. W buforze oraz instalacji co wodę zmienia się tylko w przypadku potrzeby przeprowadzenia zmian w układzie bądź awarii czyli nie zbyt często w takim przypadku anoda jest zbędna Co do rur w kotłowni to skłaniał bym się ku miedzi bądź stali Edytowane 4 Maja 2014 przez majschi Cytuj
pellastex2 Opublikowano 4 Maja 2014 Autor #124 Opublikowano 4 Maja 2014 ok rozumie dzieki a co z rurami PP? Cytuj
sambor Opublikowano 4 Maja 2014 #125 Opublikowano 4 Maja 2014 Rury PP max do 80C a jak masz więcej to niestety metal Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi