walbor62 Opublikowano 11 Grudnia 2008 #1 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Witam wszystkich. Na początku września b.r. zainstalowałem piec Ling Duo 25 KW Klimosza, zasobnik C.W.U. oraz zawór 4 drogowy bez siłownika. Przez trzy miesiące nie miałem żadnych problemów, pojawiły się tydzień temu, po zainstalowaniu siłownika zaworu 4 d oraz czujnika / przylgowego / temperatury CO :) Zawór 4d firmy ESBE,siłownik zaworu ESBE ARA 651, sterownik na piecu RecalArt Economic 3000. Problem polega na tym, że siłownik zamyka zawór i tak pozostaje, pompa CO pracuje non stop, niezależnie od temperatury wody zasilającej. Czujnik temperatury CO jest zainstalowany poza zaworem 4d i poza pompą CO - czy to jest prawidłowe?Dlaczego pracując w trybie pogodowym, pompa non stop chodzi ? Zawór 4d zamyka się w tej chwili odwrotnie niż zamykał się przed montażem siłownika, wcześniej - przy sterowaniu ręcznym - pracował / zamykał się/ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w chwili obecnej zamyka się w kierunku przeciwnym - czy ma to znaczenie? Proszę pomóżcie, bo mój instalator rozkłada ręce a ja dostaję :) Montaż siłownika i czujnika temperatury CO miał podnieść standard a póki co znacznie wszystko skomplikował. Jeżeli ktoś chciałby pomóc mi /nawet odpłatnie/ proszę o kontakt na maila. Cytuj
gorzkim Opublikowano 11 Grudnia 2008 #2 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Napewno są odwrotnie podłączone przewody od siłownika,są tam trzy przewody jeden jest przewodem zerowym,prawdopodobnie niebieski , drugi fazowy od zamykania i trzeci fazowy do otwierania. U mnie było to samo (oczywiście w innym piecu) http://helwita.nazwa.pl/dokumentacja/silow...a%20obslugi.pdf Cytuj
elektryczny1971 Opublikowano 11 Grudnia 2008 #3 Opublikowano 11 Grudnia 2008 niektóre sterowniki mają funkcje testowania wyjść.Jeśli takową ma twój to wystarczy włączyć i zaobserwować Cytuj
walbor62 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Autor #4 Opublikowano 11 Grudnia 2008 niektóre sterowniki mają funkcje testowania wyjść.Jeśli takową ma twój to wystarczy włączyć i zaobserwować Sterownik w moim piecu ma taką funkcję, sprawdzałem, mieszacz otwieranie - otwiera w kierunku przeciwnym niż przed montażem siłownika, mieszacz zamykanie - zanyka również w kierunku przeciwnym. Czy to może mieć jakieś znaczenie dla właściwej pracy zaworu 4d? Cytuj
marcin Opublikowano 11 Grudnia 2008 #5 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Tak - kluczowe. Trzeba to zamienić. Cytuj
walbor62 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Autor #6 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Dzięki. Zamieniłem przewody fazowe, zawór pracuje we właściwym kierunku i dobrze miesza strumienie wody / widzę po temperaturze zasilania i powrotu - różnica około 10 stopni, poprzednio znacznie większa. Jeszcze pozostaje problem pompy CO, po włączeniu funkcji pogodowej na sterowniku pieca, pompa włącza się i pracuje nonstop, bez względu na wszystkie temperatury wskazywane przez czujniki. Przed montażem siłownika zaworu 4d, pompa włączała się i wyłączała w zależności od temperatury zasilania. Co może być tego powodem, proszę o pomoc. Pozdrawiam i z góry dziękuję. Cytuj
marcin Opublikowano 12 Grudnia 2008 #7 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Być może pompa włącza się wg czujnika umieszczonego przed zaworem mieszającym, a tam jest zawsze gorąco. U mnie pompa chodzi praktycznie non stop, ponieważ non stop utrzymuje się w rurach temperatura rzędu 40-50 stopni. Cytuj
gorzkim Opublikowano 12 Grudnia 2008 #8 Opublikowano 12 Grudnia 2008 U mnie czujnik jest zamontowany tak jak widać na zdjęciu,ale pompa pracuje również prawie cały czas. Cytuj
m77 Opublikowano 12 Grudnia 2008 #9 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Jeszcze pozostaje problem pompy CO, po włączeniu funkcji pogodowej na sterowniku pieca, pompa włącza się i pracuje nonstop, bez względu na wszystkie temperatury wskazywane przez czujniki. Przed montażem siłownika zaworu 4d, pompa włączała się i wyłączała w zależności od temperatury zasilania. Co może być tego powodem, proszę o pomoc. Pozdrawiam i z góry dziękuję. Jeśli to ma cię uspokoić to w moim piecu (inny) po zamontowaniu siłownika na zaworze pompa także pracuje non-stop i jest to działanie jak najbardziej prawidłowe, opisane w instrukcji serwisowej. Cytuj
gorzkim Opublikowano 12 Grudnia 2008 #10 Opublikowano 12 Grudnia 2008 ale pompa pracuje również prawie cały czas. A jednak trafiłem na dość długi okres jak nie pracowała Cytuj
walbor62 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Autor #11 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Dziękuję wszystkim za pomoc, w tej chwili wiem, że siłownik zaworu i pompa pracują prawidłowo :) . Pamiętam, na forum, któryś z kolegów napisał, że po podłączeniu sterowania pokojowego pompa zaczęła reagować i włączała się lub wyłączała w zależności od temperatury pomieszczeń. Prawdopodobnie będzie to następny krok w moim przypadku. W związku z tym, jaki sterownik pokojowy byście polecili / w grę wchodzą wyłącznie bezprzewodowe/. Cytuj
Gość Mateusz Opublikowano 2 Stycznia 2009 #12 Opublikowano 2 Stycznia 2009 To, że pompa pracuje stale to jest OK. Można ją lekko zblokować w parametrze 11 ustawień serwisowych. Są tam 3 możliwe nastawy (0;1;2) 0 - 100 % blokowane 1 - blok 8/praca 2 [min] 2 - blok 6/praca 4 [min] A co do regulatorów radiowych to byłbym ostrożny. Często poprzez jakieś zbrojenia i beton sygnał lubi się gubić zwłaszcza jak jest kotłownia usytuowana w piwnicy. Cytuj
akorpak Opublikowano 18 Stycznia 2009 #13 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Dziękuję wszystkim za pomoc, w tej chwili wiem, że siłownik zaworu i pompa pracują prawidłowo :D . Pamiętam, na forum, któryś z kolegów napisał, że po podłączeniu sterowania pokojowego pompa zaczęła reagować i włączała się lub wyłączała w zależności od temperatury pomieszczeń. Prawdopodobnie będzie to następny krok w moim przypadku. W związku z tym, jaki sterownik pokojowy byście polecili / w grę wchodzą wyłącznie bezprzewodowe/. Witam mam pytanie odnośnie tego siłownika ESBE mam taki sam i interesuje mnie czy ten siłownik wykonuje tylko dwa ruchy czyli się odmyka i zamyka czy się reguluje i się zatrzymuje w dowolnym miejscu tak aby dopasować temperaturę powrotu. a jeśli chodzi o czujnik pokojowy to pompa ci będzie dalej pracować non stop ja podłączyłem sterownik pokojowy na pompę i mi ją włącz i wyłącz Cytuj
marcin Opublikowano 18 Stycznia 2009 #14 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Siłownik tylko otwiera lub zamyka zawór - aby np. utrzymać zadaną temperaturę zasilania potrzebujesz jeszcze sterownika zaworu 4d, który na podstawie czujników temperatury będzie sterował siłownikiem. Być może taką funkcją dysponuje sterownik Twojego kotła. Cytuj