Witam.

Tak sobie czytam o podłaczeniu bufora do pieca elektrycznego i przyszło mi do głowy czy aby nie lepiej zainstalowac, zamiast pieca co elektrycznego za 2,5tys.zł, bezpośrednio w buforze 2 grzałki elektryczne po 100zł /szt. i na wyjsciu pompe na grzejniki.

Nadmieniam ze planuje to w sklepie 22m2 + zaplecze 10m2, instalacja na 220V, zabezpieczenie 25A, licznik dwutaryfowy (stad ten bufor). Komina i gazu brak. Moze ktoś jaz takie coś robił i podzieli sie uwagami?

Opublikowano (edytowane)

zasobnik 120l do tego grzałka 3kW i to wszytko i od tego pompa i przeponówka i zawór bezpieczeństwa no ale moc grzałki zalezy od taryfy jaka masz ,podaj to sie dokładnie dobierze

Edytowane przez automatyk
Opublikowano

Ze względu na te taryfy to bym radził bufor jak największy (co najmniej 500) i zawór mieszający termostatyczny przed pompą ustawiony na 40-50C.

Grzać to wszystko do 85 C na maxiora a w drugiej taryfie grzałki off).

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

120l mu starczy max 140 l i tak z tą moca wiecej nie zagrzeje w drugiej taryfie

Opublikowano

To trzeba policzyć, a nie jak na targu się licytować  :P

jak policzyłem pracę grzałki 3kW w nocnej taryfie przez 6h - to mam 18kWh = 64,8MJ ciepła , teraz grzejemy np z 30C na 80C  X litrów wody, to po przeliczeniu  X = 308l czyli więcej niż 300l nie warto + obowiązkowo zawór termostatyczny.

Opublikowano

zeby to określić musimy wiedzieć jaka ma taryfę i ile godzin tanich wtedy możemy dokładnie podać co i jak

Opublikowano

To trzeba policzyć, a nie jak na targu się licytować  :P

jak policzyłem pracę grzałki 3kW w nocnej taryfie przez 6h - to mam 18kWh = 64,8MJ ciepła , teraz grzejemy np z 30C na 80C  X litrów wody, to po przeliczeniu  X = 308l czyli więcej niż 300l nie warto + obowiązkowo zawór termostatyczny.

Tu nie jest ważne ile zagrzejemy (bo grzałek można dobrać bądź ile), tylko na jak długo w 1 taryfie ma to wystarczyć.

Czyli trzeba liczyć od strony zapotrzebowania - i tu myślę, że 500l to wcale za dużo nie jest.

Opublikowano

500l to ta mocą nie nagrzejesz ponadto gdyby został zoebrany bufor do godziny 13 gdzi ezaczyna sie druga taryfa to nigdy w godzinach popołudniowych nie uzyskałby temperatury aby było ciepło

Opublikowano

500l to ta mocą nie nagrzejesz

Spokojnie nagrzeję.

2 grzałki po 2 kW to jest 17A, czyli mamy 4kW a kol. Sambor łatwo policzyć może, że od 30-80C przez 8h (bo tyle w nocy być powinno minimum taryfy 2) to z 600l nagrzeje.

Pytanie o zapotrzebowanie lokalu, bo może rzeczywiście 300l wystarczy na czas taryfy 1 (w co wątpię).

I tu się kłania rozkłąd tej taryfy, o co słusznie automatyk pytał wcześniej.

Opublikowano

Spokojnie nagrzeję.

2 grzałki po 2 kW to jest 17A, czyli mamy 4kW a kol. Sambor łatwo policzyć może, że od 30-80C przez 8h (bo tyle w nocy być powinno minimum taryfy 2) to z 600l nagrzeje.

Pytanie o zapotrzebowanie lokalu, bo może rzeczywiście 300l wystarczy na czas taryfy 1 (w co wątpię).

I tu się kłania rozkłąd tej taryfy, o co słusznie automatyk pytał wcześniej.

 

Te 600l przy grzalkach 4kw to jest przez noc realne, ale ciepło też jest na bieżąco oddawane do pomieszczenia i max bufor to 400l.

Opublikowano

nie

a jak być jiał taryfe 12A to miałbyć od godziny 11 do 17 i od godziny 21 do 7 rano i teraz jeszcze godziny racy sklepu bo sie mocno zastanawiam nad ogrzewniem promiennikiem sufitowym ale musimy mieć więcej danych

Opublikowano

no dobra to trzeba obliczyć ten bufor tylko podaj dokładnie jaką masz taryfe bo to istotne

Opublikowano (edytowane)

mozna przyjać ze jesli twoja taryfa zaczyna sie o 15 to bufor 400l plus grzałki 4kW jak pisali poprzednicy ale ze wgledu że potrzeby bytowe sklepu też sa na jakims poziomie to pomiedzy 15-17 widziałbym zeby pracowała tylko grzałka 2kW ,ponadtop jesli masz zabezpieczenie 25A czyli na grzałkach możesz przeciążać do 32A(jesli to jest wyłącznik instalacyjny nadmiarowo prądowy lub etimat ) na stałe o ile instalacja wytrzyma i wtedy bym widział grzałki na noc 5kW i na dzien 3kW w ten sposób masz kolejne 3kW  na potrzeby sklepu ,natomiast nic nie piszesz jak podgrzewasz wode do mycia ??? jeśli zasobnik mały np 40l to tez ustawić tylko na noc na 60st i tyle

Edytowane przez automatyk
Opublikowano

tak np taka seria N samsunga ,temat poruszony dzis w innym watku

Opublikowano

witam

sprawdzilem w umowie i mam taryfe c12as, szczytowa ( w sezonie grzewczym) to godziny 8-11 i 17-21 za 0,3631zł/kWh, pozaszczytowa to 11-17 i 21-8 za 0,2528zł/kWh,  podgrzewacz mam elektryczny bez zbiornika ale ma chyba ze 2tys watow

Opublikowano

wlasciwie to beda 2 polaczone lokale z osobnym opomiarowaniem ale na jednym ukladzie bedzie musialo wisiec wszystko (zamrazarki, lodowki i podgrzewacz chyba tez podepne) a na drugim tylko bufor (no i oswietlenie ale to pikus)

Opublikowano

to sytuacja się wyjaśniła grzałki 5kW i bufor 300l  a na drugim reszte sobie podepnij i tyle i tak bedzie najlepiej

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.