odi69 Opublikowano 19 Lutego 2014 #1 Opublikowano 19 Lutego 2014 Witam, proszę o ocenę schematu załączonego w pliku, poradźcie gdzie najlepiej wpiąć CWU i gdzie powinien być zainstalowany zawór do uzupełniania wody w instalacji? Z góry dzięki za pomoc
darecki2308 Opublikowano 19 Lutego 2014 #2 Opublikowano 19 Lutego 2014 Zasobnik wepnij. Między rozdzielaczem a naczyniem i będzie ok
darecki2308 Opublikowano 19 Lutego 2014 #4 Opublikowano 19 Lutego 2014 Powrót wepnij przy powrocie do kotła .
odi69 Opublikowano 19 Lutego 2014 Autor #5 Opublikowano 19 Lutego 2014 Czyli do zasobnika jeszcze jedna pompa, a czy latem będzie mogło to działać na grawitacji? Gdzie wpiąć uzupełnianie obiegu?
sambor Opublikowano 19 Lutego 2014 #6 Opublikowano 19 Lutego 2014 Wszystkie pompy wepnij na zasilaniu, za każdą pompą zawór zwrotny, powroty razem, obieg podłogi jest ok. To na grawitacji raczej nie będzie działać.
odi69 Opublikowano 19 Lutego 2014 Autor #7 Opublikowano 19 Lutego 2014 Chodzi mi tylko o CWU na grawitacji. Można coś z tym zrobić?
darecki2308 Opublikowano 19 Lutego 2014 #8 Opublikowano 19 Lutego 2014 Zasobnik na grawitacji. Dużą srednica rur i. i bez werzownicy to pewnie da radę. Na pompie masz wygodniej i dzięki sterownikowi leprza kontrolę i szybciej nabijesz zasobnik ;-)
odi69 Opublikowano 25 Lutego 2014 Autor #9 Opublikowano 25 Lutego 2014 A mam jeszcze pytanie o doprowadzenie wody od wodomierza do instalacji domowej. Przy wodomierzu wychodzi gwint 3/4". Czy dać rurę Cu22 a dalej trójnik i redukcja na rurę 18 na wodę zimna i na wodę do zasobnika?
automatyk Opublikowano 25 Lutego 2014 #10 Opublikowano 25 Lutego 2014 jak najwieksza srednica przy liczniku nawet 28 miedz nastepnie do zasobnika 22 i na budynek zimna woda tez 22 a dalej to wg punktów czerpalnych
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.