Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam serdecznie od soboty grzeję dom futurą econo 25KW, i co ciekawe pale w tym kotle tylko miałem po rozpaleniu zasobnik wystarczy mi jeszcze do jutra czyli koło 4 dni no ale w tym było nagrzanie domu z 19*C do 22, oraz zbiornik 300 L na 50*, ustawienia mam następujące:

 

 

Temperatura kotła 65*

czas przerwy i podawania 65

FN % ilość podawanego opału 28

woda cwu 50*

zawór 4D otwarty na full

czas podawania w podtrzymaniu 15s

czas postoju 25 minut,

dla mnie osobiście kocioł jest super tylko podpowiedzcie mi jak ktoś wie aby czas podawania w pracy różnił się od czasu postoju czyli parametr F, bo jednak nagrzewanej po spadku temp. chwilę trwa, a popiołu mam również sporo, a i jeszcze jedno skoro temperatura na wyjściu z kotła jest 65 a powrót w granicach 40* to rozumiem że mam przestawić zawór 4D, ale pytanie moje brzmi, lepiej aby kocioł i dom chodził na wyższej temp a co się z tym wiąże krócej stoi w podtrzymaniu czy lepiej podmieszać aby kocioł miał wyższą temp. ale to znowu spowosuje długie nagrzewamie omu z korzyścią znowu na długie postoje. Jak myślicie?

Opublikowano

Witam serdecznie wszystkich użytkowników kotła FUTURA ECONO, mam do was koledzy i koleżanki prośbę opiszcie jakie macie ustawienia kotła, czym palicie i jakie wyniki osiągnęliście na tym kotle, ja za kilka dni również będę mógł napisać coś o swoim kotle którym palę od 4 dni,początki kiepskie z uwagi na fakt, iż nagrzewałem dom który był wyziębiony, i zbiornik 300l, ale teraz myślę że będzie lepiej, proszę o każdy komentarz i post odnośnie tego kotła wielkości domu, spalanego opału ustawień i ewentualnych podpowiedzi.Z góry bardzo dziękuję.Pozdrawiam Tomasz.

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

witajcie już po świętach, mam do was prośbę, pomóżcie mi ustawić mi mój kocioł, bo szlak mnie już trafia dziś przesiedziałem w kotłowni i dalej nic. Jak palił 50-60 KG, tak jest i teraz a popiołu mam po 12 godz. całą szufladę PROSZĘ o POMOC.

Opublikowano

Witajcie pisze po raz kolejny pomóżcie mi ustawić ten mój kocioł, bo mam już dość chodzenia do tego kotła co dwie godziny kontrolnie czy się pali, jak też czy popiołu nie ma za dużo. Proszę o pomoc.

Opublikowano

witam,

mam ten sam piecyk od okolo 2 m-cy, pale ekogroszkiem i ustawienia mam takie

cykl pracy 60sekund

procent podawania 10%

temperatura na kotle 50 stopni

termostat pokojowy ustawiony na 22stopnie

 

w podtrzymaniu

czas podawania 8sekund

przerwa miedzy podawaniami 12min

 

mam zawor 4 drozny 180m2 powierzchni podlog do ogrzania, kuchnia lazienki korytarze podlogowka, przy temperaturze na zewnatrz -3 do 0 stopni Celcjusza spalam okolo 25kg ekogroszku ale nie jest dobrze bo troche sie popiol koksuje walcze w tej chwili z wiatrakie przeslaniam go klapka, teraz jest przesloniety w 80%

 

moze ktos podpowie jak to jest z tym koksowaniem sie groszku ? nalezy wtedy zwiekszyc doplyw powietrza czy zmniejszyc?

Opublikowano

Witaj,

 

O ustawieniach na tym kotle było już na forum. Nie jestem fachowcem, tylko jak Ty początkującym praktykiem :o

Nic nie piszesz jaki masz dom, czy ocieplony, itd - to ma elementarne znaczenie.

Mam tylko podobny kocioł, a palnik taki sam. Dom około 140m, dobrze ocieplony, w domu (termostat pokojowy) temperatura 20-21,5sC. Po wielu próbach, spalanie nie wchodzi mi powyżej 25kg/dobę (i też nie jestem szczęśliwy).

Ustawienia:

tryb pracy 60s,

podawanie 27% czasu pracy

nadmuch 15 (skala 1-99)

kocioł na 66sC

4D na 9 (skala 1-10)

ustawienia w podtrzymaniu nie bede opisywał, bo znacząco różni się sterownik.

Troszkę za zimną masz tą wodę powrotną. Różne wypowiedzi na tym forum czytałem, ale powinno być około 50 - lepsze dla kotła.

A może masz trochę ciąg za duży? + wentylator za mocno podaje i temperatura w komin.

 

pozdro i powodzenia.

Opublikowano

Witaj Jarku serdeczne dzięki, ze chociaż ty się zlitowałeś i coś odpisałeś. Otóż dom mój to około 200 metrów dobrze ocieplony, okna plastyki, Co w miedzi dalej rozdzielacze i pex, 20 grzejników, kocioł 25 KW, zbiornik 300L, dwie pompki z moich wyliczeń wychodzi, że spalam około 60 KG-miału z Lubelskiej Kopalni, o wiele za dużo bo u mnie, stary kocioł tyle spalał.

 

Co do zaworu to jak mam tak otwarte jak u Ciebie to temp. powrotu mam 40*C, a jak kocioł stoi w potrzymaniu i załącz pompę co 2 minuty na 30 sekund aby wody w instalacji nie wychłodzić , to spada mi nawet do 30, ogólnie z tym zaworem to u mnie się jaja dzieją jak zmniejszam na min. tj. obniżam temp. zasilania domu, to powrót do kotła wzrasta mi dopiero, jak dam na 1 na zaworze, ale za to również obniża mi się temp. zasilania z kotła, bynajmniej tak jest na termometrach, bo mam zarówno na zasilaniu i na powrocie przed jak i za zaworem termometry, czemu mi spada temp. zasilenia z kotła na termometrze, skoro na kotle mam nadal 75 stopni, czy może to być spowodowane tym, że termometry są za blisko?

 

 

Obecne moje ustawienia to:

 

Temp. 73*C

dmuchawa na 50(min)-przysłonięta na 3/4

% podawania 28

czas przerwy 80,

woda cwu na 45*C

termostat pokojowy w dzień 22,5, noc 21,5,

 

nie mogę dojść czemu ta woda mi się tak wychładza i czemu tyle mi spala skoro całą noc kocioł stoi, podtrzymanie super kocioł stoi 30-40 minut, także to jest ok ale z resztą już nie mogę dojść. Jeżeli możesz to pomóż i doradź z góry dziękuję. Pozdrawiam Tomasz.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
witam,

mam ten sam piecyk od okolo 2 m-cy, pale ekogroszkiem i ustawienia mam takie

cykl pracy 60sekund

procent podawania 10%

temperatura na kotle 50 stopni

termostat pokojowy ustawiony na 22stopnie

 

w podtrzymaniu

czas podawania 8sekund

przerwa miedzy podawaniami 12min

 

mam zawor 4 drozny 180m2 powierzchni podlog do ogrzania, kuchnia lazienki korytarze podlogowka, przy temperaturze na zewnatrz -3 do 0 stopni Celcjusza spalam okolo 25kg ekogroszku ale nie jest dobrze bo troche sie popiol koksuje walcze w tej chwili z wiatrakie przeslaniam go klapka, teraz jest przesloniety w 80%

 

moze ktos podpowie jak to jest z tym koksowaniem sie groszku ? nalezy wtedy zwiekszyc doplyw powietrza czy zmniejszyc?

 

Ciekawe czy udało Ci się zejść ze spalaniem ponizej 25kg ???

Jak możesz podaj parametry wentylatora i jak masz odsłoniętą przesłone.

Jeszcze jedno czy węgiel wypala ci się na popiół czy masz duzo spieków

Pozdrawiam

Marta

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.