mirekm71 Opublikowano 2 Listopada 2012 #26 Opublikowano 2 Listopada 2012 Pewnie do temperatury zadanej nie dotarl. Caly czas widze jak po prawej stronie pali sie mocniej. Dawno ten palnik czysciles? Wszystkie otwory napowietrzajace sa drozne? Ja bym teraz wydluzyl przerwe w podawaniu i to mocno o 10 sekund i poobserwowal. Palnik jest pelny i sie przesypuje. Przy tym nadmuchu nie spieka ale podaje tak duzo i szybko, ze nie nadaza sie rozpalic. Opal sobie przesiejesz ale musisz znalezc taka granice gdzie nadmuch nie topi i podaje tyle, zeby spalic. Moc pewnie bedzie nie duza ale zobaczysz inaczej kompromisu nie znajdziemy. Mozesz ustawic na 40% ten nadmuch ale przerwe wydluz. Wyglada to jakby wegiel byl mokry. Wtedy tez nie chce sie palic i taki niedopalony wegiel wyrzuca. Zobaczymy jak bedzie na mniejszym podawaniu jak sie kopiec obnizy. Wtedy bedzie mniej powietrza potrzeba. Jak sie temperatura zachowuje do ilu dochodzi? Mozliwe, ze Twoj wegiel daje mniejszy plomien ale podczas spalania cieplo oddaje.
sebastian1988 Opublikowano 2 Listopada 2012 Autor #27 Opublikowano 2 Listopada 2012 temperature łapie czasem ale rzadko w stan podtrzymania wchodzi podawanie mam 6s a przerwe 90sekund w tym momencie mam szczerze to jak ten palnik wyczyscic?a otwory drozne to nie wiem,bo moze nie czysciłem go(słaby jestem w te techniczne sprawy)zwiekszyłem nadmuch na 40% a moim zdaniem po prawej plomien jest słabszy i tez po prawej wegiel niedopalony spada a z lewej zuzelek temperature 56,57,58 stopni mamczasem do 54 spada wegiel powinien byc suchy juz tyle czasu lezy u mnie
mirekm71 Opublikowano 2 Listopada 2012 #28 Opublikowano 2 Listopada 2012 Dziwne, ze wogole lapie temp przy takim spalaniu. A wlasciwie nie spalaniu. Za bardzo zmieniasz. Miales 7/45 trzeba bylo wydluzyc na 7/55. Jak bedziesz zmienial po kilka parametrow na raz to nie dojdziesz do niczego. Palnik ma wewnatrz otwory napowietrzajace. Od czasu do czasu nalezy je wyczyscic. W tym celu wygasza sie kociol, wyciaga zawartosc i czysci wyloty powietrza. Podstawa jest odlaczenie kotla od pradu, zeby Ci palcow nie zmielilo. Czynnosc czyszczenia palnika na pewno masz opisana w ksiazce obslugi pieca wiec mozesz zagladnac. Nie wymaga to zadnego talentu technicznego. No i te parametry. Nie zmieniaj byle jak bo bedzie lipa. Jak zminiasz czas podawania to nie przerwe i nie wszystko na raz bo raz na zdjeciach masz pelny palnik a raz plaski jakby wegla nie bylo. Jak nie wiem kiedy i czym ustawiasz to ocena zdjec nic nie pomoze.
lucke Opublikowano 4 Listopada 2012 #30 Opublikowano 4 Listopada 2012 Sorry,że odgrzewam po części wątek -tylko dlatego,że mam podobny kocioł i zastanawia mnie jedna rzecz,mianowicie zabawa z tym nadmuchem u kol Sebastian. Czemu masz otwartą przesłone na wentylatorze i to na max albo na 70% ???? Przesłona winna być przymknięta w 80-90% czyli szczelina na 1 cm odsłonięta.I wtedy dopiero zabawa nadmuchem w granicach między 20 a 40% siły wentylatora. I jak groszek dobry to zerknij do dokumentacji od kotła i posugeruj sie też tamtymi nastawami i od tego rób korekty tylko jednym parametrem ale zacznij od przymknięcia przesłony i zrób ustawienia zbliżone do fabrycznych czyli np praca 16 sek przerwa 55sek i daj kociołkowi popracowac na tych ustawieniach z 2-3 godziny i obserwuj co sie dzieje.Zresztą jest tu tyle wątków o róznych kotłach i różnych palnikach,że wnioski ogolne można wyciągnąc samemu i pokombinować z głową a nie odwrotnie :)
sebastian1988 Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor #31 Opublikowano 11 Listopada 2012 a kolega lucke jakie ma ustwienia? długo sie nie odzywałem bo nie miałem czasu ostatnio zbytnio, wyczysciłem porzadnie piec, dysze powietrza i uszczelniłem od nowa elegancko, i rozpaliłem dopiero wczoraj, ustawiłem nadmuch 30%, czas podawania 6 s przerwa 70,kopiec jest, ale ciagle nie pali mi sie prawa strona wyrzuca nie spalony wegiel nie mam pojecia jaka tego przyczyna, od strony slimaka bardzo dobrze sie pali a druga strona wywala nie ruszony wegiel
sebastian1988 Opublikowano 17 Listopada 2012 Autor #32 Opublikowano 17 Listopada 2012 Sorry,że odgrzewam po części wątek -tylko dlatego,że mam podobny kocioł i zastanawia mnie jedna rzecz,mianowicie zabawa z tym nadmuchem u kol Sebastian. Czemu masz otwartą przesłone na wentylatorze i to na max albo na 70% ???? Przesłona winna być przymknięta w 80-90% czyli szczelina na 1 cm odsłonięta.I wtedy dopiero zabawa nadmuchem w granicach między 20 a 40% siły wentylatora. I jak groszek dobry to zerknij do dokumentacji od kotła i posugeruj sie też tamtymi nastawami i od tego rób korekty tylko jednym parametrem ale zacznij od przymknięcia przesłony i zrób ustawienia zbliżone do fabrycznych czyli np praca 16 sek przerwa 55sek i daj kociołkowi popracowac na tych ustawieniach z 2-3 godziny i obserwuj co sie dzieje.Zresztą jest tu tyle wątków o róznych kotłach i różnych palnikach,że wnioski ogolne można wyciągnąc samemu i pokombinować z głową a nie odwrotnie :) a ty jakie masz ustawienia? jakimozebycpowod ze prawastrona nie pali sie nic zwala wegielnie spalony
sebastian1988 Opublikowano 17 Listopada 2012 Autor #33 Opublikowano 17 Listopada 2012 Dziwne, ze wogole lapie temp przy takim spalaniu. A wlasciwie nie spalaniu. Za bardzo zmieniasz. Miales 7/45 trzeba bylo wydluzyc na 7/55. Jak bedziesz zmienial po kilka parametrow na raz to nie dojdziesz do niczego. Palnik ma wewnatrz otwory napowietrzajace. Od czasu do czasu nalezy je wyczyscic. W tym celu wygasza sie kociol, wyciaga zawartosc i czysci wyloty powietrza. Podstawa jest odlaczenie kotla od pradu, zeby Ci palcow nie zmielilo. Czynnosc czyszczenia palnika na pewno masz opisana w ksiazce obslugi pieca wiec mozesz zagladnac. Nie wymaga to zadnego talentu technicznego. No i te parametry. Nie zmieniaj byle jak bo bedzie lipa. Jak zminiasz czas podawania to nie przerwe i nie wszystko na raz bo raz na zdjeciach masz pelny palnik a raz plaski jakby wegla nie bylo. Jak nie wiem kiedy i czym ustawiasz to ocena zdjec nic nie pomoze. jakimozebycpowod ze prawastrona nie pali sie nic zwala wegielnie spalony
mirekm71 Opublikowano 17 Listopada 2012 #34 Opublikowano 17 Listopada 2012 U mnie lewa pali sie troszke gorzej. Mozesz jeszcze zmienic czasy podawania. Np zamiast ustawic 12/120. Troszke podniesiesz moc ale dluzsze podawanie moze powodowac lepsze wymieszanie zloza. Kombinuj. Wogole to kup 100 kg innego wegla i zasyp na probe bo cos to za duzo problemow z tym paleniskiem. Kopczyk jest, powietrze jest a sie nie pali. Dziwne...
drum1973 Opublikowano 17 Listopada 2012 #35 Opublikowano 17 Listopada 2012 Przyczyna jest taka sama jak w większości kotłów. Zawsze się gorzej pali ze strony przeciwnej do umiejscowienia dmuchawy. Tobie z prawej, bo zasobnik masz z lewej. Koledze z lewej, bo ma zasobnik z dmuchawą z prawej. Uszczelnienie retorty nic nie daje, częściej trzeba zaglądać do wyczystki retorty. Trzeba zmniejszyć kopczyk, tak żeby dopalało węgiel bardziej w fajce, ale też żeby nia za mocno schodziło w dół.
sebastian1988 Opublikowano 17 Listopada 2012 Autor #36 Opublikowano 17 Listopada 2012 U mnie lewa pali sie troszke gorzej. Mozesz jeszcze zmienic czasy podawania. Np zamiast ustawic 12/120. Troszke podniesiesz moc ale dluzsze podawanie moze powodowac lepsze wymieszanie zloza. Kombinuj. Wogole to kup 100 kg innego wegla i zasyp na probe bo cos to za duzo problemow z tym paleniskiem. Kopczyk jest, powietrze jest a sie nie pali. Dziwne... ale wczesniej na poczatku paliło sie dobrze na całosci, a u mnie wogole sienie spala wyrzuca wegiel calutki dobry,12 s podawanie 120 przerwa?
sebastian1988 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Autor #37 Opublikowano 16 Grudnia 2012 witam ponownie wegiel mi sie spala lepiej juz, ale ciagle tworza mi sie spieki, zuzel, w ktoro strone z ustawieniami trzeba isc zeby to ograniczyc? nadmuch mam 50% na nizszym nie lapie mi temperatury niestety
abaco Opublikowano 26 Grudnia 2012 #38 Opublikowano 26 Grudnia 2012 KUP INNY WENGIEL ,KUPUJ W LECIE LUZEM WYSUSZ MAM DEFRO DUO 25 KW PRZYSŁONA NA 0,5 CM SZPARY NADMUCH 10 % PRZERWA PODAWANIA 55 SEK CZAS PODAWANIA 5 SEK MOC OK 17 KW
automatyk Opublikowano 26 Grudnia 2012 #39 Opublikowano 26 Grudnia 2012 cało noc pracowało, bardzo duzo wegla wyrzuciło a plomien wyglada tak, nadmuch mam 35%, przesłona wentylatora na maksa otwarta no ludzie przeciez tu powietrza nie ma ,co to produkcja sadzy jest czy co ?ogien ma iśc jak zkuzni u kowala nie jak z zapałki
derik Opublikowano 5 Stycznia 2013 #40 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Ten twój płomień wygląda jak w kominku, nie ma mocy. Moim zdaniem masz źle uszczelnioną retortę lub coś z nadmuchem. Istnieje jeszcze prawdopodobieństwo, że masz węgiel słabej jakości w co wątpie. Sprawdź dokładnie czystośc całego układu nadmuchu i ponownie uszczelnij retorte (kołnierz).Ja mam przsłone zasłoniętą w 80% i nadmuch 10-20% i ogień jak w kuźni. Pozdrawiam.
robertino Opublikowano 5 Stycznia 2013 #41 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Witam. @Sebastian wyczyść cały kocioł i komin, wygląda na brak ciągu.
sebastian1988 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Autor #42 Opublikowano 2 Grudnia 2013 znalazłem przyczynę słabego nadmuchu , mój wentylator to wpa 117, a w menu serwis był zaznaczony wpa 120, teraz dopiero moge zaczac kombinowac z ustawieniami, nadmuch 30% hula aż miło, czas podawania mam 6s/50s, zastanawiam sie tylko jaki dac czas pracy w podtrzymaniu i przerwe, ma ktos jakieś pomysły albo jak wy macie? teraz mam 16s/25min ale to chyba lekka przesada
Jan1980 Opublikowano 9 Grudnia 2013 #43 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Witam w tamtym roku zakupiłem piec defro duo 15kw na ekogroszek, ale mimo kilku zmian węgla mam ciągły problem z ustawieniami tak zeby nie wywalało mi niespalonego węgla albo nie robiły się spieki. wiem , ze jest duzo podobnych tematów ale przeczytałem ichbardzo dużo i niestety dalej nie potrafię trafić w ustwienia. Dom 120m kw. Ocieplony 15cm styropian, nowy budynek. moja ustawienia to : czas podawania 5s przerwa 60s siła nadmuchu 30% praca w podtrzymaniu 15s przerwa podtrzymania 15min czas pracy nadmuchu w podtrzymaniu 30s/4min przesłona wentylatora otwarta około 1cm węgiel suchy, komin ma dobry ciąg, wyczyszczony Podczas spalania tworza sie spieki i robi sie taka skorupa duża i cos jakis czas musze ją zrzucić bo blokuje, wegiel wydaje mi sie ze jest ok, chodzi o ustawienia . To ze prawa strona gorzej sie pali to wiem, tylko chyba aż za duzo wysypuje mi tego wegla nie spalonego retorta uszczelniona prosiłbym o pomoc uzytkowników takiego pieca badz podobnego co mam zmienic podesle pare zdjeć Przesłona wentylatora Skorupa która się tworzy wygląd popiołu w popielniku proces spalania
Jan1980 Opublikowano 9 Grudnia 2013 #45 Opublikowano 9 Grudnia 2013 z tym eko groszkiem to już z 5 rodzajów testowałem więc woałbym jakieś ustawienia dalej pokombinować, może cos zle ustawiam,
TIMON120777 Opublikowano 9 Grudnia 2013 #46 Opublikowano 9 Grudnia 2013 a palnik wypoziomowany? sznury uszczelniające na miejscu? czy dużo drobnicy jest w tym węglu? ze zdjęć wynika jasno niedobór tlenu- zbyt słabo dmuchasz wydłuż przerwę podawania przy nadmuchu 30% do około 40sek na początek i poczekaj kilka godzin potem oceń zmiany i napisz
Jan1980 Opublikowano 9 Grudnia 2013 #47 Opublikowano 9 Grudnia 2013 wypoziomowany, sznur na miejscu, duzo drobnicy mozna powiedziec ze miał nawet czas podawania mam 5 s a przerwa 60s nadmuch 30% to co ustawic jeszcze dłuzej np 5s podawanie ,75s przerwa? a nadmuch zostawic 30% czy zwiekszyc?
Jan1980 Opublikowano 9 Grudnia 2013 #48 Opublikowano 9 Grudnia 2013 zrobiłem 5 s podawanie/ 75 s przerwa nadmuch 40% poczekam do rana i zobacze jak bedzie wygladało
Riva Opublikowano 9 Grudnia 2013 #49 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Witaj. Użytkuję taki sam piec i jestem bardzo zadowolony z jego pracy. Aktualne spalanie to około 75 kg na 4-5 dni przy ogrzewaniu około 110 m 2 plus boiler 250 litrów. Spędziłem kilkanaście dni w kotłowni zanim osiągnąłem przyzwoite wyniki. Oglądam twoje zdjęcia i nie mogę uwieżyć że przy tak krótkim czasie podawania i długiej przerwie masz tyle nie spalonego grochu. Ustawienie wentylatora na 30 - 40 przy praktycznie zamkniętej przesłonie to gwarant spieków i nie spalonego węgla. Spróbuj takich nastawów: czas podawania 12-13 sek ( gwarant stosunkowego dużego kopca) przerwa podawania 85-90 sek , weltylator 10 % ew. 20% max. Większe prędkości powoduję wydmuchiwanie spalin do komina i powstawanie spieków , Otwórz przesłonę wentylatora na 80-90%. i to co najważniejsze praca w podtrzymaniu 40-50 sek, przerwa 45-50 min, wentylator czas pracy 35 sek , czas przerwy wentylatora 10 min. Zadbaj regulując czas pracy i postaju aby kopczy węgla był powyżej pierścienia retorty. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Jan1980 Opublikowano 10 Grudnia 2013 #50 Opublikowano 10 Grudnia 2013 dobra lece tak ustawie i zobaczę co z tego wyniknie tylko boje sie ze przy podawaniu 40s bedzie sie duzo wegla wysypywac nie masz tak? z tym wentylatorem to jedni mówio by był przesłoniety inni odsłoniety cały, zgłupieć mozna :) ustawię tak jak mówisz i zobacze do wieczora jak bedzie chodziło i wyglądało. a twoje nastawy dokładne jakie są? a jeszczepytanko przesłona otwarta 80/90% tylko ze tam całego wentylatora sie nie dosłoni tylko tak gdzies 3/4 maksymalnie to z tego 3/4 80% czy sciagnac cało pokrywe? nie wiemczy zrozumiale napisałem:)
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.