Skocz do zawartości

Jan1980

Forumowicz
  • Postów

    13
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Jan1980

  1. znaczy chce wyciagnac i zmierzyc ale dziwie sie ze w defro nie wiedzą co montowali i kaza mierzyc, a z was ktos wie jakiej firmy montuja w defro slmaki bo konsultant nie chce powiedziec, rozumiem ze moge zakupic slimak obojetnie jakiej firmy aby wiellkosc sie zgadzała i średnica
  2. w defro każa mi zmierzyc ślimak ale ja mam piec cały czas na chodzie wiec nie chce wyciagac go teraz a poza tym jak zmierzyc pare wymiarów tam jest zeby pasowało sama długosc nie starczy , nie ma tego napisane w instrukcji albo gdzies oni nic nie wiedza powinni wiedziec co za ślimaki montowali i jakie wymiary, na allegro nie maja żadnych slimaków defro
  3. Jakieś są ale tylko jedna osoba handluje i nie maja 15 kw. tylko że ślimak w defro koncówka ta cojest prz retorcie ma jeszcze takie cus wystającego owalnego:) a te hef maja zakończenie świdrem
  4. Witam potrzebuje zakupić ślimak, do kotła defro duo 15kw rok produkcji 2010 nr seryjny: 250810108 w defro krzyknęli 330zł z wysyłko doyć sporo, może macie namiary na jakiś inny sklep który robi taniej albo w tej samej cenie a porzadniej pozdrawiam
  5. Nie wiem czy dobrze zrozumiale wytłumaczę:) chodzi mi o tryb letni Ustawiam w menu tryb letni wychodze do głównego ekranu. W lewym rogu zostaje mi temp co a w prawym temp cwu. Temperature cwu mam usawiono na 42 stopnie, po paruu dniach grzania, temperatura co w lewym rogu wynosi 40 stopni, a wody np 33 stopnie histereze cwu mam na 3 stopnie czyli przy temperaturze wody 39 stopni piec powinien przejsc w tryb pracy, ale tego nie robi bo temperatura co pieca jest 40 stopni i on mysli chyba że to jest temperatura wody, nie wiem moze cos trzeba jeszcze właczyc albo wyłaczyc ale nie wiem co. Ciagle mam chłodno wodę około 33-35 stopni mimo ze nastawy sa na 42 , właczony tryb letni wogóle wtedy powinienm wyłaczyć się wskażnik temperatury co a on ciagle jest mimo ze grzeje przeciez samo wode. co moge zrobic? pozdrawiam
  6. to kołnierz mam uszczelniony, chyba dobrze podniosłem go do góry wstrzyknałem tam silikon nałozył z powrotem i jeszcze dookoła dałem silikonem(no chyba że żle to robiłem , ale nic nie weje na boki). a ta dolna pokrywa palnika to uszczelniona sznurem jest? i to wsytarczy czy tez jakoś ja uszczelnic lepiej, to dolna część oczyszcze jak będę miał więcej czasu to wyłacze piec i na spokojnuie porobie wszytsko i zobacze efekty o ile będą :)
  7. niedawno odkręcałem i czyściłem to miejsce ale sprawdze jeszcze raz, może słabo mam uszczelniono retortę sam już nie wiem. uszczelnienie górnego kołnierza?( chodzi o retortę) ? a ta śruba i popiół swoją drogą bo uszczelnienie nie ma chyba nic z tym wspólnego.( chodzi mi o te zdanie Pierwsze sprawdziłbym uszczelnienie górnego kołnierza( chodzi o uszczelnienie retorty ogólnie)?, .2 a to jako druga przyczyna mozliwa?odkręcił dolną pokrywę - śruba motylkowa może tam nazbierało się dużo popiołu . to że po przeciwnej stronie od podajnika że gorzej sie spala to słyszałem ale tu jest to aż nazbyt widoczne a jeśli palnik nie jest w stanie spalic dostarczanego węgla? Mierzysz czas podawania i czas spalania w kilku cyklach i masz optymalne spalanie( tego do końca nie rozumiem w kilku cyklach czyli? pozdrawiam
  8. ustawiłem 15% nadmuch podawanie 12s/90s podtrzymanie 40s na 45 min przesłona na maks otwarta a ty podtryzmanie jak masz ustawione? po nocy troche lepiej ale delikatnie z prawej strony zrzuca mi drobny wegiel
  9. dobra lece tak ustawie i zobaczę co z tego wyniknie tylko boje sie ze przy podawaniu 40s bedzie sie duzo wegla wysypywac nie masz tak? z tym wentylatorem to jedni mówio by był przesłoniety inni odsłoniety cały, zgłupieć mozna :) ustawię tak jak mówisz i zobacze do wieczora jak bedzie chodziło i wyglądało. a twoje nastawy dokładne jakie są? a jeszczepytanko przesłona otwarta 80/90% tylko ze tam całego wentylatora sie nie dosłoni tylko tak gdzies 3/4 maksymalnie to z tego 3/4 80% czy sciagnac cało pokrywe? nie wiemczy zrozumiale napisałem:)
  10. zrobiłem 5 s podawanie/ 75 s przerwa nadmuch 40% poczekam do rana i zobacze jak bedzie wygladało
  11. wypoziomowany, sznur na miejscu, duzo drobnicy mozna powiedziec ze miał nawet czas podawania mam 5 s a przerwa 60s nadmuch 30% to co ustawic jeszcze dłuzej np 5s podawanie ,75s przerwa? a nadmuch zostawic 30% czy zwiekszyc?
  12. z tym eko groszkiem to już z 5 rodzajów testowałem więc woałbym jakieś ustawienia dalej pokombinować, może cos zle ustawiam,
  13. Witam w tamtym roku zakupiłem piec defro duo 15kw na ekogroszek, ale mimo kilku zmian węgla mam ciągły problem z ustawieniami tak zeby nie wywalało mi niespalonego węgla albo nie robiły się spieki. wiem , ze jest duzo podobnych tematów ale przeczytałem ichbardzo dużo i niestety dalej nie potrafię trafić w ustwienia. Dom 120m kw. Ocieplony 15cm styropian, nowy budynek. moja ustawienia to : czas podawania 5s przerwa 60s siła nadmuchu 30% praca w podtrzymaniu 15s przerwa podtrzymania 15min czas pracy nadmuchu w podtrzymaniu 30s/4min przesłona wentylatora otwarta około 1cm węgiel suchy, komin ma dobry ciąg, wyczyszczony Podczas spalania tworza sie spieki i robi sie taka skorupa duża i cos jakis czas musze ją zrzucić bo blokuje, wegiel wydaje mi sie ze jest ok, chodzi o ustawienia . To ze prawa strona gorzej sie pali to wiem, tylko chyba aż za duzo wysypuje mi tego wegla nie spalonego retorta uszczelniona prosiłbym o pomoc uzytkowników takiego pieca badz podobnego co mam zmienic podesle pare zdjeć Przesłona wentylatora Skorupa która się tworzy wygląd popiołu w popielniku proces spalania
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.