rafal81 Opublikowano 15 Października 2013 #1 Opublikowano 15 Października 2013 Witam ma układ kotła z buforem zasilanie podłogówki jest z bufora za pomocą trójnika 1" rozdziela strugę na dwa zawory VTA 572 za zaworami są umieszczone dwie pompki Willo 25/1-4 połączone bypasem z zaworem kulowym dalej trafia to rurą Cu 28mm na rozdzialacze po 8 obiegów góra i duł. powrót jest realizowany za pomocą rur Cu 28mm z rozdzielaczy na zimna nogę VTA572 i dalej się łaczą i wpadają do bufora Problem mam z wyregulowaniem tego otóż góra to osiem obiegów po 80m czyli jakieś 640m duł to 4 x 80m, 2x 45m dwa takie po jakieś 30m po załączeniu dwóch pomp nie mogę nic wyregulować jak załączę jedną pompkę to śmiga ale przypływy mam max 1,5l/min i pompka chodzi na 20W na maksa moze za mała pompka
tsa7 Opublikowano 16 Października 2013 #2 Opublikowano 16 Października 2013 Przepływy powinny być ustawione zależnie od mocy danej wężownicy, czyli takie aby temperatura w pomieszczeniu była odpowiednia, a nie na oko! a tym bardziej nie wszystkie tak samo! Oczywiście problemy są jeśli nie jest to policzone tylko celowane na OKO. 8 obiegów na jedną pompkę to mało ;) nie panikuj tylko zrób ładny schemat.
sambor Opublikowano 16 Października 2013 #3 Opublikowano 16 Października 2013 Do podłogówki potrzebne są rozdzielacze z regulacją przepływu i przepływomierzami, wtedy możesz dokonać regulacji a poszczególne pętle. Bez tego cała woda będzie szła tam gdzie ma najmniejsze opory Jedna pompa do obsługi całości w zupełności wystarcza.
tsa7 Opublikowano 16 Października 2013 #4 Opublikowano 16 Października 2013 Przecież napisał 1,5l/min - a chyba se tego nie policzył ;) - z tego wnioskuję, że ma rotametry
dako1970 Opublikowano 16 Października 2013 #5 Opublikowano 16 Października 2013 panowie spokojnie do rafal81 opis opisem ale schemat pobiezny i zdjecia rozdzielaczy to by sie zdało, wtedy majac jakis wglad mozna by cos zaradzic , a tak zgadujemy i staramy sobie wyobrazic .........
sambor Opublikowano 16 Października 2013 #6 Opublikowano 16 Października 2013 Przecież napisał 1,5l/min - a chyba se tego nie policzył ;) - z tego wnioskuję, że ma rotametry Jak ma to ustawi bez problemu a liczyć to może tylko cały wydatek i to jeszcze w sposób przybliżony. Z resztą przepływ 1,5l/min to jest dobry wynik dla pętli podłogówki.
rafal81 Opublikowano 18 Października 2013 Autor #7 Opublikowano 18 Października 2013 rysunek https://lh3.googleusercontent.com/-9amH5kIhSIs/UmFbNV-BOaI/AAAAAAAADlQ/F3gd1JywXk8/s500-no/uklad2.jpg Rozdzielacze są z rotametrami
sambor Opublikowano 18 Października 2013 #8 Opublikowano 18 Października 2013 Za pompami powinny być zawory zwrotne
rafal81 Opublikowano 19 Października 2013 Autor #9 Opublikowano 19 Października 2013 A dlaczego za pompami ??? a nie lepiej na powrocie z rozdziealaczy Na chwile obecną nie mam ich nigdzie
majschi Opublikowano 19 Października 2013 #10 Opublikowano 19 Października 2013 A dlaczego za pompami ??? a nie lepiej na powrocie z rozdziealaczy mogą być gdziekolwiek byle na części tłoczącej a nie ssącej instalacji Dlaczego za pompami ? ponieważ najłatwiej połączyć pompę z zaworem zwrotnym za pomocą nypla
rafal81 Opublikowano 19 Października 2013 Autor #11 Opublikowano 19 Października 2013 czyli na powrocie z rozdzialczy przed buforem bedzie ?? dobrze czy to już cześć ssąca instalacji
sambor Opublikowano 19 Października 2013 #12 Opublikowano 19 Października 2013 mogą być gdziekolwiek byle na części tłoczącej a nie ssącej instalacji Dlaczego za pompami ? ponieważ najłatwiej połączyć pompę z zaworem zwrotnym za pomocą nypla Zawór zwrotny może też być przed pompą - nikt mu mu tam nie nie zabroni prawidłowo działać. Po prostu powinien być w obwodzie pompy Pozdr.