czarnyf21 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 #1 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Witam Czy jest technicznie możliwe aby pompa c.o była włączana niezależnie przez dwie czujki? n.p. Instalacja z piecem węglowym i gazowym oddzielonym wymiennikiem. Instalacja w domu jest po stronie pieca węglowego w układzie otwrtym. Piec gazowy po drugiej stronie wymiennika. Gdy chcemy grzać piecem gazowym poprzez wymiennik. Pompa zamontowana przy piecu węglowym nie włącza się ponieważ do czujki nie dochodzi ciepło od pieca gazowego. Gdy włącze pompe ręcznie ciepło pójdzie i jest wszystko ok. Czy jest możliwe zamontowanie drugiej czujki do pomy c.o węglowego i zamontowanie jej przy piecu gazowym aby pompa od pieca węglowego włączała sie niezależnie czy pali się w piecu gazowym czy węglowym?
Andrzej_M_ Opublikowano 29 Sierpnia 2013 #2 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Witam Czy jest technicznie możliwe aby pompa c.o była włączana niezależnie przez dwie czujki? ,,,, Trochę źle sformułowałeś pytanie, ale rozumiem Twoje intencje. Ja bym podszedł do tego nieco inaczej. Odseparował bym elektrycznie np. przez dwa przekaźniki obwód wyjściowy sterownika kotła węglowego od obwodu wyjściowego sterownika kotła gazowego. Styki tych dwóch przekaźników były by połączone równolegle (suma logiczna ) i załączały pompę CO kotła węglowego. Jeżeli znasz się na szeroko rozumianej elektryce, czy elektrotechnice to wszystko powinno być dla Ciebie jasne. Jeżeli tego nie rozumiesz co napisałem, to nic nie grzeb a poproś kogoś z znajomością zagadnień elektrycznych.