Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Instalacja podłogówki-opinie


Piotr676

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

Poniżej załączam zdjęcie instalacji podłogówki w salonie i w kuchni.Reszta domu kaloryfery panelowe.Zasilać to będzie piec gazowy Vaillant.Proszę o opinię o jej wykonaniu.Czy brak zaworu trój drogowego (w jego miejsce jakiś zawór honeywela + niezamontowany jeszcze termostat na zasilaniu spełnią funkcję regulacji temperatury.

 

Pozdrawiampost-2765-1225877081_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

witam ten zawór z wkładką termostatyczną zamontowany powinien być przed pompą i przed trójnikiem najlepiej w miejsce zaworu kulowego na niego montuje się głowice z kapilarą, którą to będziesz mógł precyzyjnie regulować temperaturę podłogi od 0-45st.ten zawór różnicy ciśnień wiekszej roli nie odegra więc otwórz go na maksa.Wyjdzie Ci wtedy typowy mieszacz ogrzewania podłogowego.A bedzie to działać tak;;zasilanie z pieca o temp.np 60st.bedzie ograniczane przez głowicę z kapilarą,aż do całkowitego zamknięcia zaworu ,a pompa będzie mogła mieszać sobię wodę w pętlach aż je wychłodzi i znowu zawór się otworzy i tak w kólko.A przy twoim rozwiązaniu pompa będzie dławiona i może ulec uszkodzeniu.pozdrawiam Tomek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

podstawowy schemat mieszania dla podłogówki mozna znalesc na wielu stonach w necie

jedynie nalezy zrozumiec działanie układu ,bez tego nawet najprostszy układ mozna zamieszac , jak widac na załaczonym obrazku

sprzedawcy allegro oferuja zestawy do samodzielnego montazu ( kit dla hydraulików amatorów ) w analogi do elektroników

zobacz pomysl i moze zrozumiesz jai jest bład

a dla małych układow zawór terostatyczny jest prostszym i tanszym rozwiazaniem niz 3-drog z siłownikien i sterowaniem

albo zwór termostatyczny 3-drodowy np TZM VTA 322

z rozdzielacza wychodzi 5 obwodów czy to tylko podłogówka ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a dla małych układow zawór terostatyczny jest prostszym i tanszym rozwiazaniem niz 3-drog z siłownikien i sterowaniem

albo zwór termostatyczny 3-drodowy np TZM VTA 322

z rozdzielacza wychodzi 5 obwodów czy to tylko podłogówka ??

 

Te pięć przewodów to podłogówka 4-(salon + kuchnia), 5-ty podłogówka w łazience na poddaszu.Reasumując trzeba przenieść ten zawór termost. przed trójnik,

aby chronić pompę przed przeciążeniem??

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro dalby te glowice przed pompka, to ograniczy temperature podlogowki w każdym pomieszczeniu? prawda???

Witam ,tak prawda bo oto chodzi żeby ograniczyć temperaturę podłogówki , a gdyby chciał jeszcze regulować różną temperaturę w danych pomieszczeniach ,musiałby dodatkowo założyć np zawory termostatyczne na poszczególne obwody

 

Te pięć przewodów to podłogówka 4-(salon + kuchnia), 5-ty podłogówka w łazience na poddaszu.Reasumując trzeba przenieść ten zawór termost. przed trójnik,

aby chronić pompę przed przeciążeniem??

 

Pozdrawiam

Witam ,przed przeciążeniem i żeby podłogówka działała prawidłowo bo jak zawór bedzie za pompą to gdy wzrośnie temperatura to odetnie nam pompę a nie oto chodzi ,Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

do tomekb

O ile z tą częścią Twojej wypowiedzi zgadzam się całkowicie,

witam ten zawór z wkładką termostatyczną zamontowany powinien być przed pompą i przed trójnikiem najlepiej w miejsce zaworu kulowego na niego montuje się głowice z kapilarą, którą to będziesz mógł precyzyjnie regulować temperaturę podłogi od 0-45st.

 

to z następną częścią Twojego postu będę w opozycji :)

ten zawór różnicy ciśnień wiekszej roli nie odegra

Ten zawór jest bardzo istotny, w sytuacji zamknięcia dopływu zasilania przez zawór z wkładką terostatyczną, pracująca pompa obiegowa nie ma co tłoczyć. I tu wkracza do akcji zawór różnicy ciśnień. I to on właśnie zabezpiecza pompę przed przeciążeniem oraz jednocześnie umożliwi ciągłą cyrkulację wody w sekcjach podłogówki.

I jeszcze jedna drobna sugestia, sterowanie pompą obiegową powierzyłbym dwóm termostatom (połączonym szeregowo):

  1. termostatowi przylgowemu lub z kapilarą zewnętrzną przymocowanym do zasilania bezpośrednio przy kotle. Umożliwi start pompy w momencie gdy kocioł zabierze się do roboty :) .
  2. termostatowi przylgowemu lub z kapilarą zewnętrzną przymocowanym do powrotu przy rozdzielaczu/kolektorze. Pozwoli on odpocząć pompie w momencie gdy temperatura powrotu przekroczy zadaną (ustaloną doświadczalnie)

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam Goryna a, więc żeby pompa obiegowa miała co tłoczyć zawór ten najlepiej jak będzie otwarty na maxa chyba że kolega ma zaprojektowaną podłogówkę przez projektanta który powinien obliczyć według długości przewodów w danych pomieszczeniach nastawę takiego zaworu,a co do twojej sugesti to pierszy termostat jak najbardziej , ale drugi nigdy dlatego że właśnie po to ta pompa tam jest żeby pracowała gdy zawór termostatyczny się zamknie i mieszała wodę, Pozdrawiam tomek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten zawór jest bardzo istotny, w sytuacji zamknięcia dopływu zasilania przez zawór z wkładką terostatyczną, pracująca pompa obiegowa nie ma co tłoczyć. I tu wkracza do akcji zawór różnicy ciśnień. I to on właśnie zabezpiecza pompę przed przeciążeniem oraz jednocześnie umożliwi ciągłą cyrkulację wody w sekcjach podłogówki.

I jeszcze jedna drobna sugestia, sterowanie pompą obiegową powierzyłbym dwóm termostatom (połączonym szeregowo):

  1. termostatowi przylgowemu lub z kapilarą zewnętrzną przymocowanym do zasilania bezpośrednio przy kotle. Umożliwi start pompy w momencie gdy kocioł zabierze się do roboty :) .
  2. termostatowi przylgowemu lub z kapilarą zewnętrzną przymocowanym do powrotu przy rozdzielaczu/kolektorze. Pozwoli on odpocząć pompie w momencie gdy temperatura powrotu przekroczy zadaną (ustaloną doświadczalnie)

Pozdrawiam

 

 

a jezeli zawor z kapilara zostanie przeniesiony przed pompe(w miejsce kulowego) to jake zadanie spelnia ten roznicowy?po mojemu wywalic go w diably....tomekb ma racje on jest zbedny

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...
Witam,

Poniżej załączam zdjęcie instalacji podłogówki w salonie i w kuchni.Reszta domu kaloryfery panelowe.Zasilać to będzie piec gazowy Vaillant.Proszę o opinię o jej wykonaniu.Czy brak zaworu trój drogowego (w jego miejsce jakiś zawór honeywela + niezamontowany jeszcze termostat na zasilaniu spełnią funkcję regulacji temperatury.

 

Pozdrawiampost-2765-1225877081_thumb.jpg

termostat jak najbardziej ale nie wtym miejscu musi byc na zailaniu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam. nie wiem czy dobrze rozumiem ale mysle ze pompa tloczy w prawo na tym zdjeciu wiec zawor znajujacy sie za pompa ( po prawej stronie) nie bardzo ma sens bo w chwili calkowitego zamkniecia popma miele w miejscu . zawor powinien znajdowac sie ponizej pompy w miejscu zaworu kulowego wtedy wszystko nabiera sensu wlacznie z zaworem roznicy cisnien . tak mysle ale prosze o ocene tego co napisalem .pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dla mnie zawór termostatyczny musi być przed pompą i to z kapilarą jeżeli niema zaworu trójdrożnego to co reguluje temperaturą?,powinno być pod mieszanie wody więc pompa powinna tłoczyć z zasilania w dolną belkę,wtedy pompa pobierze części wody z górnej belki czyli powrotu zmiesza z zasileniem instalacji i tak pod mieszaną wodę tłoczy w dolną belkę czyli powrót .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dla mnie zawór termostatyczny musi być przed pompą i to z kapilarą jeżeli niema zaworu trójdrożnego to co reguluje temperaturą?,powinno być pod mieszanie wody więc pompa powinna tłoczyć z zasilania w dolną belkę,wtedy pompa pobierze części wody z górnej belki czyli powrotu zmiesza z zasileniem instalacji i tak pod mieszaną wodę tłoczy w dolną belkę czyli powrót .

kolega cos zaspany chyba

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zasilanie to chyba gorna listwa z tym za zawor powinien byc przed pompa czyli na dole a nie za pompa. 

oj oj oj ...pompa ok tylko ten zawór z białym grzybkiem musi pbyc przed pompa zamiast tego z motylkiem czeronym no i głowica z kapilara na niego trza załozyc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no tak ale zasilanie na podlogowke to gorna listwa?

oj przepraszam tak gorna tez juz saspany ide spac w takim razie pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Poniżej załączam zdjęcie instalacji podłogówki w salonie i w kuchni.Reszta domu kaloryfery panelowe.Zasilać to będzie piec gazowy Vaillant.Proszę o opinię o jej wykonaniu.Czy brak zaworu trój drogowego (w jego miejsce jakiś zawór honeywela + niezamontowany jeszcze termostat na zasilaniu spełnią funkcję regulacji temperatury.

 

Pozdrawiampost-2765-1225877081_thumb.jpg

 

Wspólczuję tak wykonanej instalacji podłogowej -brak regulacji poszczególnej pętli i nie tylko, wystarczy że jedna będzie trochę większa i będzie siedziała

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no tomoze byc małyproblem z regulacja ale co zrobissz jak teraz kazdy umie robic CO a pozniej panie ja wydałem 20tys i nie działa no i tak sie kreci pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.