Vlad24 Opublikowano 16 Września 2013 #101 Opublikowano 16 Września 2013 Pytanie do kolegi automatyka, ale nie tylko. Jak ktoś chce też może się wypowiedzieć Jak oceniasz delty w mojej PC powietrze/woda: temperatura powietrza 36C, temp parowania 15C, moc chłodnicza ok 9 kW temp powietrza 18C, temp parowania 3C, moc chłodnicza 6,6 kW temp powietrza 8C, temp parowania -4,5C, moc chłodnicza ok 5,6 kW Według ciebie chłodnica do sprężarki dobrana jest właściwie, za duża, za mała?
automatyk Opublikowano 16 Września 2013 #102 Opublikowano 16 Września 2013 biorąc pod uwagę że średnie temperatury są zawsze poniżej 10st w skali roku to za mała
Vlad24 Opublikowano 16 Września 2013 #103 Opublikowano 16 Września 2013 Jaka według ciebie powinna być właściwa delta? Np przy +10C
automatyk Opublikowano 16 Września 2013 #104 Opublikowano 16 Września 2013 żeby było sensownie i ekonomicznie nie powinniśmy przekroczyć zera na odparowaniu proponowałbym około 0 do 2 st
Vlad24 Opublikowano 16 Września 2013 #105 Opublikowano 16 Września 2013 Wiesz, może lub masz jakieś dane ile wynosi temperatura parowania w fabrycznych podczas pomiarów KOPów przy parametrach A2W35 lub jakiekolwiek inne by można było porównać do fabrycznych sprzętów.
automatyk Opublikowano 16 Września 2013 #106 Opublikowano 16 Września 2013 sprawdze jak będę miał chwilkę ,generalnie musimy unikac przejścia przez zero jak ognia bo parametry lecą na łeb na szyję i mniejsza będzie różnica pomiędzy odparowaniem a skraplaniem to tym więcej z niej wyciągniemy i tyle z doświadczenia wiem że jakbyś chciał zrobić odparowanie dla 10st powietrza i odparowanie 5st to wymiennik musiałby już mieć konstrukcję czołgu a te 0-2st jest realne a z tego co pamiętam to pompa ciepła dla -25st ma odparowanie na -34st ,pamiętam jak dziś jak uruchamiałem system
Vlad24 Opublikowano 16 Września 2013 #107 Opublikowano 16 Września 2013 No właśnie czołgu ;) skoro tam była delta 9C, to sądzę, że umnie taka delta już pojawi się w okolicach -5C - 0C, bo wraz ze spadkiem mocy chłodniczej i tym samym obciązenia parownika delta maleje. Fajnie był by jak byś poszukał takich danych do porównania. Jak oceniasz i wytłumaczysz deltę czynnik / rurka miedziana? Mierzona na powierzchni dalasem jest o 5C wyższa niż parowania wynikająca z ciśnienia. Jak ocenisz deltę powietrza przed i za chłodnica na pozionie 5,5C dla obciążenia ok 6 kW? Warto ją zmniejszać kosztem większego zużycia prądu przez wiatraki?
automatyk Opublikowano 16 Września 2013 #108 Opublikowano 16 Września 2013 to zależy gdzie mierzysz jak za chłodnicą to już normalnie ze będzie wyższa ,podobnie na skraplaniu masz wg czynnika np. 43st a rurka będzie miała z powodu przegrzania czynnika o jakieś 5st więcej ,a czy warto zwiększać wydajność wentylatorów ,tak tym bardziej ze wentylatory w dobrych urządzeniach są na napięcie stałe i pobory sa na tyle znikome ze możemy zrobić świst na wymienniku
Vlad24 Opublikowano 16 Września 2013 #109 Opublikowano 16 Września 2013 Mierzone na rurce cieczowej 30cm za zaworem rozprężnym, oraz na rurce nawrotnej w połowie długości obwodu. Delta czynnik rurka 5C. Obecnie mam przepływ 2200m³/h, zwiększenie go do 4400m³ w praktyce daje zmniejszenie delty z 5,5 do ok 3C. Za to kosztuje dodatkowe 95W oraz zmniejsza ogólny KOP. Ile te fabryczne wentyle o podobnej wydajności ponierają prądu?
automatyk Opublikowano 16 Września 2013 #110 Opublikowano 16 Września 2013 ok 25 W przy stałym i około 60W przy zmiennym ,dobierając wymiennik musisz obrak określone pole pracy ,jeśli ma pracować dobrze w przedziale od -5 do 10st to tak dobierasz wymiennik ,a przy temperturach powyżej 25st tak musisz sterować wentylatorem aby nie ugotować sprężarki ,odparowanie nie powinno wzrastać powyżej 10st
Vlad24 Opublikowano 16 Września 2013 #111 Opublikowano 16 Września 2013 Nie, no to by było za piękne. Daj jakieś linki do tych wentylatorów, jak nie kosztuja majątku, to chętnie sobie wymienię. U mnie nie ma obawy o ugotowanie, mogę mięć i 20C parowanie.
automatyk Opublikowano 16 Września 2013 #112 Opublikowano 16 Września 2013 linków nie mam ale ten link do producenta wentylatorów dla klimatyzacji na całym swiecie http://www.ziehl-abe...we.htmlniestetu nie mogę znaleśc silników Dc robionych dla Samsung w tych urządzeniach są te energoszczedne wentylatory
Vlad24 Opublikowano 16 Września 2013 #113 Opublikowano 16 Września 2013 Aleś trafił z tą firmą :D Jutro przespaceruje się do nich zobaczyć co i za ile mają. ps. ta ich siedziba nie wygląda tak okazale jak na zdjęciu ze strony.
Vlad24 Opublikowano 16 Września 2013 #114 Opublikowano 16 Września 2013 linków nie mam ale ten link do producenta wentylatorów dla klimatyzacji na całym swiecie http://www.ziehl-abe...we.htmlniestetu nie mogę znaleśc silników Dc robionych dla Samsung w tych urządzeniach są te energoszczedne wentylatory Może one i są energooszczędne jak idą na czystej chłodnicy i zredukowanej do minimum mocy. Bo nie wierzę, że silnik 25W przepompuje 2000m³ ze sprężem 20 Pa
vernal Opublikowano 16 Września 2013 #115 Opublikowano 16 Września 2013 Ale ich plusem jest łatwiejsze sterowanie. Można napięciowo, tylko ważny jest parametr "napięcie startu", o to też zapytaj jak tam będziesz. Pozdrawiam.
Vlad24 Opublikowano 16 Września 2013 #116 Opublikowano 16 Września 2013 Chodzi o minimalną moc z jaką może wystartować? Czy coś innego? Ja nie wiem o co chodzi i boję się, że oni też nie będą tego wiedzieli. tu w instrukcji montażu nie ma tego parametru? http://www.ziehl-abegg.com/pl/download-2235.html
vernal Opublikowano 16 Września 2013 #117 Opublikowano 16 Września 2013 Chodzi o najniższe napięcie gwarantowane przez producenta przy jakim wentylator wystartuje. Najczęściej napięcie to jest również najniższym gwarantowanym do stabilnej pracy, choć w praktyce puszcza się też na niższym i działa. Myślę, że będą wiedzieli o co chodzi. Normalnie to powinna być do tego regulacja PWM a nie napięciowa i wtedy problemu nie ma ale to większy koszt i generalnie trudniej się o to postarać niż regulator napięcia.
Vlad24 Opublikowano 16 Września 2013 #118 Opublikowano 16 Września 2013 To chyba o to chodzi "Silnik jest zawsze uruchamiany z nie mniej niż 6 % nominalnej prędkości obrotowej silnika i jest zatrzymywany z 4,5 % nominalnej prędkości obrotowej silnika (zakładając, że ustawienie “Min. liczby obrotów” stanowi “0” rpm Moduł dodatkowy). Przy pomocy ustawienia “E1 min.” i “E1 maks.” ( Moduł dodatkowy) jest możliwe dopasowanie sygnału nastawczego / charakterystyki liczby obrotów, np., dla sygnału nastawczego: 0...5 V, 2...10V Zobacz strony 27-28 instrukcji montażu. Piszą "Ustawienie fabryczne: E1 min. = 5 %, E1 max. = 100 % Nastawianie liczby obrotów 0.5...10 V 0..100 % Tzn. że przy sygnale nastawczym ok. 1 V silnik jest uruchamiany z 6 % nominalnej prędkości obrotowej silnika."
sambor Opublikowano 16 Września 2013 #119 Opublikowano 16 Września 2013 Oni tam niektóre modele sterują sygnałem 0-10V DC i podają to na str 28 w zależności od wykonania a moc minimalna zależna od wielkości silnika. Już sam się doczytałeś.
vernal Opublikowano 16 Września 2013 #120 Opublikowano 16 Września 2013 No, tylko że to mi śmierdzi tym modułem dodatkowym. Żeby nie wyszło jak z inwestowaniem w solary. Ale pogadać z kolesiami nie zaszkodzi.
Vlad24 Opublikowano 16 Września 2013 #121 Opublikowano 16 Września 2013 Dobra zapytam o sterowanie tym i zapytam o zwykłe silniki AC Ale tak coś podskórnie czuję, że mniej niż 500zł za 300mm nie będzie.
automatyk Opublikowano 17 Września 2013 #122 Opublikowano 17 Września 2013 tak może się stać ale niestety nie udało mnie się żadnego wymieniać nigdy jeszcze bo to dziadostwo jest tak dobrane ze się nie pali ,nawet przy skraplaczach poziomych
sambor Opublikowano 17 Września 2013 #123 Opublikowano 17 Września 2013 Dobra zapytam o sterowanie tym i zapytam o zwykłe silniki AC Ale tak coś podskórnie czuję, że mniej niż 500zł za 300mm nie będzie. Przy sterowaniu napięciem 0-10V pewnie jest zasilacz z potencjometrem lub możliwość sterowanie np przez moduł pomiaru temperatury i zależnie od temp obroty silnika. Coś widzę że to będzie połowa wartości PC Zdaj relację z zakupów Pozdr.
Vlad24 Opublikowano 17 Września 2013 #124 Opublikowano 17 Września 2013 Przejżdzałem tamtędy dziś rano i widać tam tylko firmę Elgum http://www.elgum.net/pl/9/strona_glowna.html Chyba będą mi chcieli sprzedać gumowego węża zamiast wetyla ;)
Vlad24 Opublikowano 17 Września 2013 #125 Opublikowano 17 Września 2013 Kto wie jak obliczyć opór - spadek ciśnienia na 23 m rury ssącej dla par czynnika R-407C o średnicy 5/8 i przepływie masowym 170kg/h?