Vlad24 Opublikowano 2 Grudnia 2012 #26 Opublikowano 2 Grudnia 2012 źle prawi bo nie odróżnia teperatury skraplania ustawionej ciśnieniem na TRZ od końcowej temreratury sprężania mierzonej termometrem za sprężarką. Na tę temreraturę składa się ciśnienie + ciepło generowane przez samą sprężarkę.
sambor Opublikowano 2 Grudnia 2012 #27 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Temperatury pracy są niższe nią właściwości fizyczne - poniżej zakres pracy Pozdr.
maryusz Opublikowano 3 Grudnia 2012 Autor #28 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Automatyk , jak mozesz podaj model i gdzie kupic taki ciepłomierz za 250 zł , od razu go kupie i zainstaluje , bo powiem tak , są takie urądzenia ale mają conajmniej jedną cyferke w ,,cenie,,wiecej z przodu niż Ty podajesz
automatyk Opublikowano 3 Grudnia 2012 #29 Opublikowano 3 Grudnia 2012 no taki sam jak do pomiaru wydajności solarów ,jak znajde chwile to sie przejde na magazyn i podam model tak dla przykładu ,bo rozmawiamy o pomiarze do wizualizacji ,taki z wyswietlaczem i wogóle to ok 1000zł
automatyk Opublikowano 8 Grudnia 2012 #30 Opublikowano 8 Grudnia 2012 i obserwuję ta pompę od tygodnia i jest to czego sie spodziewałem i co pisałem za mamy wymiennik ,pompa żepie cały czas na temp krytycznej ,szrpie prądu od .... a temp w pomieszczeniu spada bo więcej sie juz nie da wykecić ,nalezy dobrac wymiennik tak aby temp skraplania nie była większa niż 15st powyżej paramentru ktory chcemy uzyskać i po drugie PID by sie przydał żeby to płybnnie pracowało i na rzadanie a nie poptrzeba czy nie to łupie na 40st albo wcale niech juz będzie 0-1 ale jak jest na zewnatrz 5st to po co pomoa idzie na 42st jak pewnie 30 wystarczy ,przy zero niech idzie na te 40st a przy -10 jak dziś na 45st i przy -20 niech idzie na 50 a nie ze pary czynnnika idą na max a efekt 40st przy parach 73 st to parametrz wyjsciowy bez pocenia to 55-60st powinien wychodzić ,udoskonal to bo parametrzy tej pompy na dzień dzisiejszy to tak jakby była to pompa z przed 20 lat ,nie piszę złoscliwie tylko zyczliwie gdybyś to żle odebrał
maryusz Opublikowano 14 Grudnia 2012 Autor #31 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Przed przystąpieniem do złozenia swojej PC duzo wiedzy na jej temat znalazłem w internecie , na forum elektrody jest temat gdzie osoby tez własnorecznie złozyły pompy i to mnie przekonało ze mozna samemu ją wykonać, A jezeli chodzi o temperatury , mam klimatyzaror na czynnik 410a i opomiarowałem go w kazdym mozliwym miejscu , kazdą rurke która ma wpływ na działanie urządzenia i róznice jakie widze w mojej pompie a fabrycznym klimatyzarorem są max 2 stopnie , tak ze mysle ze wielkich błędów nie popełniłem Fakt , okaze sie po latach ile ,,100,,-ek godzin moja sprężarka wytrzyma w porównaniu z fabrycznymi urządzeniami
automatyk Opublikowano 1 Stycznia 2013 #32 Opublikowano 1 Stycznia 2013 i to własnie potrwierdziłeś ze sprawnośc twojego systemu nie przekroczy 300% wgledem energi elektryczej ,bo wystrczy zobaczyc temperature skraplania i wyszrtko jest jasne nie treba do tego zadnych ciepłomierzy a sprawnośc 300% wgledem pradu to jest to samo co gaz z rury tyle że kocioł kondensacyjny dobry to juz za 6-7 tys kupisz
maryusz Opublikowano 11 Stycznia 2013 Autor #33 Opublikowano 11 Stycznia 2013 automatyk........,,wygoniłeś ,, mnie do pompy w celu dokonania pomiarów , oto one piątek godz.21.25 wejście do pompy 28.1C* wyjscie z pompy 38.1c* czyli dT 10*c przepływ 0.76 m3 PC i pompy obiegowe pobierają 2401 W CZYLI 10*c razy 0.76 razy 1.16 = 8816 W taka jest moc pompy 8816 : 2401 = 3.671 COP http://www.pompaciep...aciepla-24.pl konstrukcja własna a tu znana firmowa pompa http://www.viessmann...acja_pracy.html , Sprawdz jej ,,cop-a,, :P
automatyk Opublikowano 11 Stycznia 2013 #34 Opublikowano 11 Stycznia 2013 to pomiar chwilowy a nie średnia ale życze powodzenia jak otrzymasz spawnośc powyżej 4 to twoja inwestycja moim zdaniem zaczie nabierac sensu albo jakbysmy sie cofneli 15 lat wstecz ale te obecne twoje wyniki byłyby aktualne to byłoby super
maryusz Opublikowano 24 Stycznia 2013 Autor #35 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Automatyk ----jak prześledzisz DTR-ki znanych producentów PC zobaczysz ze mają podobne parametry do mojej pompy , by mieć cop-a 4 musiałbym mieć dolne żródło o temp minimum +10*C. W zimie nigdzie takiej temperatury nie ,,zdobedziesz,, vissman na swojej wizualizacji ma takiego samego cop-a jak moja samoróbka , dlatego mysle ze taka wielka firma sie nie pomyliła i reklamuje cos co jest małosprawne , poprostu takie prawa fizyki
automatyk Opublikowano 24 Stycznia 2013 #36 Opublikowano 24 Stycznia 2013 nie okłamuj się skoro jesteś nieświadomym optymista a propo firmy V to ta firma nie miała nigdy dobrych rzeczy a zwłaszcza automatyki ...
maryusz Opublikowano 24 Stycznia 2013 Autor #37 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Licznika elektrycznego nie okłamie , a to jest podstawą do tego ile płace za ogrzewanie , uwierz bedzie mnie to kosztowało połowe tego co gazem
automatyk Opublikowano 24 Stycznia 2013 #38 Opublikowano 24 Stycznia 2013 czyli masz COP 6 skoro połowe ceny gazu ????
maryusz Opublikowano 3 Lutego 2013 Autor #39 Opublikowano 3 Lutego 2013 Automatyk------to moze troche wyliczanek zrobie Za 1 m3 gazu płacisz 2,3zł i Masz z tego 10kW energii cieplnej przy załozeniu ze masz kocioł o sprawności 100% czyli 1kw energii cieplnej kosztuje Cie 0,23 zł Przy PC zakaładam ze ,,posiadamy ,, licznik 2-u taryfowy to za 1 kWh płacimy 0.40 zł zakaładam ze srednioroczny COP jest ok 3,3 Czyli 0.40 podzieline przez 3.3 wychodzi 0.12 zł , tyle kosztuje nas 1 KW energii ceplnej z PC 0.23 <--> 0,12 przy takim COPie (3.3) wychodzi ogrzewanie za połowe ceny gazu , Popraw mnie jezeli sie myle
automatyk Opublikowano 3 Lutego 2013 #40 Opublikowano 3 Lutego 2013 to tą tańsza taryfe masz cały czas ? przecież podgladam jak sie ten wynalazek zachowuje i widze że COP nie przekracza 3 tu nic nie trzeba liczyć jesli parowanie masz na -5st a skraplanie na 70 st to oczym ta mowa jak ktoś nie wie nie widziłą pompy od podszewki i szczegółow ktore powodują że mozna cop wyciagnąc ok 5 to nie ma o czym rozmawiać i teraz liczymy 74gr za 1 kW juz makzymalizując twój COP do 3 to mamy z jednego 3kW czyli jeden kW energi wyprodukowanej przez twoją PC to 24,5gr czyli drożej od gazu jesli ty masz dwie traryfy a widziałem że twoja pompa kropi prąd cały czas to żrednio cena energi wychodzi dla dwóch taryf ok 85gr czyli niecałe 30gr za 1kW z twojej pompy jak chcesz zobaczyć prawdziwa pompę chociazby powietrze woda i jej sekret to wtedy mozemy porozmawiać o ekonomi taką pompejak ty masz to mogę od tereaz do rana z rzeczy w magazynie zrobić bez problemu ,aby palnik rurki i lecimy ale po co zeby COP 3 uzyskać ??? to co ty zrobiłeś to sie chwlai ale o 20 lat za pożno a temperatury powyżej 70st gdy na układ idzie 40st to sie włos na głowie jezy ile to pradu idzie na spreżenie czynnika do takich temperatur
nydar1957 Opublikowano 4 Lutego 2013 #41 Opublikowano 4 Lutego 2013 ,,taką pompe jak ty masz to mogę od teraz do rana z rzeczy w magazynie zrobić bez problemu" To takie typowe.Polskie.Zawiść aż ścieka z tego tekstu.Pochwal się geniuszu złotoręki jakie to cuda techniki grzewczej wykonałeś osobiście.Zrób mi pompe ciepła powietrze woda o mocy wyjściowej 0,5kWH,dla ciebie to pikuś.Kupię od ręki .COP 3 będzie wystarczający.
automatyk Opublikowano 4 Lutego 2013 #42 Opublikowano 4 Lutego 2013 Weż sie chłopie w garśc policz sobie ciepło skraplania ,do tego ilośc emergi do spreżenia i nastepnie sie odezwij i czego mam ci zazdrościc że masz COP 3 chłopie ogarnij się ....
Vlad24 Opublikowano 4 Lutego 2013 #43 Opublikowano 4 Lutego 2013 a nie prościej będzie jak autor poda nam ciśnienie na tłoczeniu i ciśnienie na ssaniu? przecież z wykresów wynika, że przy temp skraplania 70C musiał by mieć ok 5 MPa to są chore wartości
automatyk Opublikowano 5 Lutego 2013 #44 Opublikowano 5 Lutego 2013 no właśnie ,jak czynnik grzewczy ma na poziomie 40st to ciśnienie nie powinno przekraczać 3,5 MPa wtedy na odparowaniu ok 0,5MPa dla 410a i COP powinien być powyzej 4 ale o czym tu gadać albo ma czujnik temperatur ma zj....y albo wymiennik -skrraplacz ma żle dobrany
Vlad24 Opublikowano 5 Lutego 2013 #45 Opublikowano 5 Lutego 2013 no dobrze, ale czy twoim zdaniem przy ciśnieniu tłoczenia 3,5 MPa rzeczywista temperatura czynnika na wyjściu ze sprężarki będzie wynosić 40C?
automatyk Opublikowano 5 Lutego 2013 #46 Opublikowano 5 Lutego 2013 mówie o czynniku grzewczym a nie o czynniku chłodniczym ,czynnik chłodniczy przy 3,5MPa powiniem miec ok 50st ale sprawdze zaraz podejdę do pompy ,tylko musze wejsc na dach no juz jestem temperatura czynnika na obiekt 36st ,cisnienie na tłoczeniu 28 bar ,temperatura gazów ok 44st ,biorsc pod uwagę temperature zewnetrzną ok 2st to w tej chwili mamy COP ok 3,5-4 pisze odnoścnie pompy powietrze woda bo taką włąsnie odpaliłem wczoraj ,wiec jesli kolega ma dolne zródło sprawne bo takie jest to w tej chili tez potrzebuje ok 38st czynnik grzewczy na dom ,do tego temp dolnego zródła powyzej 6st a gazy nie powinny przekraczac 50st a cisnienie 3MPa co powinno dac realne w tej chili COP 4 może 4,2 co powoduje że należy sie zaczac sie zastanawiać nad zensem czy warto palić gazem ale tu tego nie widac po wizualizacji wiec uwazam cała inwestycję za bezcelową a ztego co pamietam to autor ma gaz w domu wiec kompletnie wywalone pieniądze na dzień dzisiejszy instalując pompe np samsung z dobrze zrobiną podłogówką i dobrym dolnym zródłem to realne COP moze być 6 alwe na to potrzeba kasy aby dobrze to zrobić czyli przewymiarowac dolne zródło oraz podłogówkę ułozyć przynajmniej w ilości 11-12m/m2 i tyle odemnie od tego zadrosnego co umie tylko krytykowac ale konstruktywnie pozdrawiam
Vlad24 Opublikowano 5 Lutego 2013 #47 Opublikowano 5 Lutego 2013 jak ciśnienie i temperatura są prawdziwe, to u ciebie prawie nie występuje przegrzanie par w sprężarce dziś wyciągnę swoje zegary i zmierzę jak to jest w mojej klimie (R407) w trybie grzania. Ostatnio jak w podobnej temperaturze sprawdzałem, to temp powietrza dochodziła do 56C, zobaczę jakie w tym czasie jest ciśnienie na tłoczeniu.
sambor Opublikowano 5 Lutego 2013 #48 Opublikowano 5 Lutego 2013 Vlad u ciebie będą trochę inne wyniki- R410 różni się od R407 nie tylko składem ale też właściwościami fizycznymi. Pozdrawiam
Vlad24 Opublikowano 5 Lutego 2013 #49 Opublikowano 5 Lutego 2013 Wiem, że się różni, dlatego ciśnienia i temperatury są inne. Żeby nie było specjalistą nie jestem, ale wydaje mi się, że końcowa temperatura sprężania zawsze będzie większa niż temperatura skraplania wynikająca z pomiaru ciśnienia. Choć by z tego faktu, że sprężarkę opuszczają opary i gdyby ich temperatura była taka sama jak temperatura skraplania, dochodziło by do niego już w samej sprężarce. Po 20 min pracy temperatury ustabilizowały się i wyszło jak na zdjęciu ciśnienie tłoczenia niecałe 1,7 MPa temperatura skraplania dla r 407 przy tym ciśnieniu to niecałe 41C (odczyt z zegarów). Temperatura par, a dokładniej powierzchni miedzianej rurki 60C, temperatura powietrza z jednostki wewnętrznej 38C. Wniosek z tego moja sprężarka przegrzewa czynnik o 19C oczywiście dla dobra "nauki" straciłem odrobinę czynnika :P za to latem planuje odpalić ją na propanie i zobaczyć co z tego wyjdzie.
nydar1957 Opublikowano 5 Lutego 2013 #50 Opublikowano 5 Lutego 2013 Podbijam.Byłby ktoś w stanie zbudować mikro pompe ciepła powietrze-woda.Dla parametrów powietrza 15-20oC w ilości 120kg/h i wody do podgrzania od 22-24oC do 30-32oC.